Diskutiere Bei sowas vergeht mir der Spaß..... im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Ich mag kein eigentlich meinem Beruf aber seit ich vor 2 Jahren den Betrieb gewechselt habe, vergeht mir immer mehr die Lust. Grund dafür sind...

  1. IHA

    IHA

    Dabei seit:
    08.07.2021
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    1
    Ich mag kein eigentlich meinem Beruf aber seit ich vor 2 Jahren den Betrieb gewechselt habe, vergeht mir immer mehr die Lust. Grund dafür sind Baustellen mit Bestandsverteilungen , von denen man Alpträume bekommt. Neustes Beispiel. Heute zum ersten Mal bei nem Kundenauftrag d
    , den Mein Chef angenommen hat.
    Eigentlich geht's darum das in der Waschküche 6 Steckdosen für Wasschmaschinen mit separaten zuleltingen verlegt werden. Bisher gibt's da nur 3 und es wurde mit Mehrfachleisten herumgefuhrwerkt.
    Soweit ok. Allerdings nur bis man sich die Verteilung anschaut. Es gibt 2 kleine Zählerkästen. Diese alten Blechzählerkisten mit 1 Reihen verteiler Drüber.
     

    Anhänge:

  2. IHA

    IHA

    Dabei seit:
    08.07.2021
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    1
    Der Zählerkasten für Wohnung 1. U. 2 versorgt einen 4 Reihigen Aufputz Verteiler der auf der anderen Wandseite in einer Waschküche sitzt. Von dem klemmblock dort geht es einmal über ein Neozedelement(50 A) zur Wohnung 2. Über ein 4x16mm2. , einmal zu der Verteilerreihe vom Blechkasten auf dem Bild und einmal zu dem FI und den dahinterliegenden LS im AP Verteiler.
     

    Anhänge:

  3. IHA

    IHA

    Dabei seit:
    08.07.2021
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    1
    Das ganze sieht sehr wild aus. Und auch wenn ich den Aufputzverteiler mit Fi und LS neu Aufbau bleibt folgendes.
    Die Zuleitung zum Blechzählerkayten ist ein 4x16mm2 also TN-C . Auch die weiterführende Keitung zur Wohnung 2 ust ein 4x16mm2. Somit ist eine Aufteilung von N und PE nicht gegeben.

    2. Von Zähler geht's über die AP Verteilung wie gesagt über 50A Neozeds zur Wohnung 2. ..über ebenfalls 50A neozeds zur Ls Reihe im Zählerschrank und zu den Ls in der AP Verteilung.
    Habe heute keinen Hak gesehen was ein Problem wäre. Die beiden 50A Elemente können theoretisch einen 100A Strom zulassen wenn nicht irgendwo ne vorsicherung gibt für die Zuleitung. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
     
  4. #4 Hemapri, 23.05.2023
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.528
    Zustimmungen:
    229
    Und wo ist jetzt dein Problem? Es handelt sich um eine Bestandsanlage. Die 4-adrigen Zuleitungen sind also normkonform. PEN-Aufteilung im jeweiligen Verteiler. Die Hauptleitung berührt das doch gar nicht. Egal, was im HAK für eine Sicherung drin ist, so begrenzen doch die vorhandenen 50A-Elemente den Strom auf den Verbindungsleitungen und werden dem Leitungsschutz gerecht. Die HL schützen die Sicherungen im HAK. Bei der Installation gibt es freilich einige Mängel. Die beeinträchtigen aber nicht das Installationsvorhaben.
     
    patois und leerbua gefällt das.
  5. IHA

    IHA

    Dabei seit:
    08.07.2021
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    1
    Das Problem ist , fpr mich persönlich hat die Anlage erhebliche Mängel. Und wenn man den AP verteiler komplett neu verdrahtet , über dessen Hauptklemme auch die andere Wohnung läuft, greift man ja in die Anlage ein und übernimmt die Gewährleistung. Den HAK hab ich gestern nicht gesehen. Waren aber auch nur kurz da und haben Leerohr und Steckdosen montiert .
    Mängelndiebichvauf Anhieb sehe ;
    Berührungsschutz nicht gegeben.
    Die Durchlauferhitzerleitung sieht für mich eher nach 4mm2 aus bei 32A LS. Ich vermute mal die anderen Wohnung hat auch einen Durchlauferhitzer. Generell wird das Leistungstechnisch echt eng. 2 Wohnungen mit Durchlauferhitzer +6 Waschmaschinen.
    Die Zählerabdeckung liegt nur unten drin weil sie aufgrund de3 verdrahtung nicht mehr drauf paßt. Über ÜSS brauchen wir nicht sprechen der ist natürlich nicht drin. Also ich weiß nicht obs da mit ...eben mal paar Steckdosen montieren . Fi und ls einbauen getan ist...
     
  6. creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    4.245
    Zustimmungen:
    930
    Wie kann man als Elektriker so empfindlich sein :D solltest in deiner beruflichen Laufbahn schlimmeres gesehen hahen
     
    thecookie17, werner_1 und LED_Supplier gefällt das.
  7. LED_Supplier

    LED_Supplier

    Dabei seit:
    09.03.2013
    Beiträge:
    2.136
    Zustimmungen:
    419
    Dann sag deinem Chef, dass du ab sofort den Verkauf machst, dann holst du in einer Straße genug Aufträge für die ganze Firma und das ganze Jahr. An deiner Stelle am besten auf Provisionsbasis, es wartet das große Geld...
     
    ISO5Zole und patois gefällt das.
  8. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    38.882
    Zustimmungen:
    3.670
    Das wäre ein Konstrukt in dem man den Auftraggeber dazu drängen sollte generelle Sanierungsmaßnahmen an zu streben.
    Das was die Vorgänger da gemacht haben ist nicht besonders fachgerecht. Da wurden vielleicht bei der Installation gerade so noch die Norm eingehalten aber nicht mit gedacht.
    Die TN-C leitung ist frühestens von 2003 zu dieser Zeit war einer Fachkraft schon klar, daß das so nicht gehört, denn die Norm ist immer hinter den notwendigen Maßnahmen 10 Jahre zurück.
     
  9. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    19.055
    Zustimmungen:
    1.679
    Nur zehn Jahre ? ? ? :D
     
  10. IHA

    IHA

    Dabei seit:
    08.07.2021
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    1
    Ja. Ist leider so. Weiß nicht ob das Empfindlich ist .Aber auf Murks reagier ich sensibel.

    Haben noch Sone dolle Baustelle
     

    Anhänge:

  11. creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    4.245
    Zustimmungen:
    930
    geil DIazed :D

    naja ist halt unordentlich aber nicht schlimm
     
  12. Framus

    Framus

    Dabei seit:
    29.10.2022
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    1
    wenigstens ein paar Kabel Reserven hast oben drin:)
     
  13. werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    20.074
    Zustimmungen:
    4.601
    Das sind doch interessante Baustellen. :) In einem Neubau km-weise Leitungen auf den Boden kloppen kann doch jeder. :rolleyes:
     
    thecookie17 und ego1 gefällt das.
  14. Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    21.540
    Zustimmungen:
    4.216
    @IHA sprich mit deinem Meister und wenn da keine vernünftige Lösung dabei herauskommt such dir ne neue Firma! Auch dein jetziger Meister sollte da ein Interesse daran haben fachgerechte Lösungen abzuliefern.
    Nachtrag: leider sind im Bestand immer noch solche Sachen wie TN-C-Netz und Aufteilung des PEN in der UV allgegenwärtig.
     
  15. Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    21.540
    Zustimmungen:
    4.216
    Und noch etwas zwei Wohnungen haben in der Regel auch jede einen eigenen Zähler!
     
  16. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    10.643
    Zustimmungen:
    2.294
    Darf ich mal Fragen wie alt du bist?

    Und davon ab:
    Deine Texte sind grenzwertig bzw. lieblos dahin gerotzt, ganz so wie die von dir bemängelten Installationen!
     
    Toby T., leerbua, LED_Supplier und einer weiteren Person gefällt das.
  17. Joker333

    Joker333

    Dabei seit:
    09.06.2018
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    3
    Hi,

    na da waren wieder mal super schlaue Antworten dabei, alles kein Problem??
    Genau so wie IHA das beschreibt ist es und es vergeht einem die Lust, wohl war. Denn genau so
    ist es oft, da soll man mal schnell wohin fahren, bisschen was montieren und dann könnte man um 9 Uhr schon wieder heim gehen.
    Und natürlich haftest du dafür. Das Gericht sagt dir dann schon, warum du das als Fachkraft nicht festgestellt, gesehen und demensprechend
    dokumentiert hast?
    Es war doch eine gute Frage mit Bildern. Alle "Schlaumeier" gern mal Bilder und Eure, in 2 Stunden vollbrachte Arbeit in einem
    Chaos Verteiler. wenn Dir die nächste Baustelle o. vorherige im Nacken sitzt.

    Paar Fehler im Text, evtl mit Smartphone geschrieben, na und!

    Hoffe IHA schreibt noch Beiträge, auch über den alltäglichen Wahnsinn.

    MfG
     
  18. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    10.643
    Zustimmungen:
    2.294
    Was ist denn daran bitte "Wahnsinn"?

    Das ist eine Verteilung mit Zu- und Ableitung als TN-C-System, wie es bis vor ein paar Jahren völlig normal war?

    Wo ist das Problem?
    Ihr müsst das mal von der anderebn Seite sehen: Neuanlagen hinschrauben kann jeder, sowas ist doch eigentlich die Herausforderung!
     
    leerbua und LED_Supplier gefällt das.
  19. #19 LED_Supplier, 27.05.2023 um 11:38 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 27.05.2023 um 13:03 Uhr
    LED_Supplier

    LED_Supplier

    Dabei seit:
    09.03.2013
    Beiträge:
    2.136
    Zustimmungen:
    419
    Was ist hier um himmels willen das Problem?

    Und wahrscheinlich passt das nicht mehr in den bestehenden Unterverteiler. Und als Fachkraft - mit 3,5 Jahren Ausbildungszeit worauf man so stolz ist und weil alles zu unheimlich "kompliziert" geworden ist - kann man dann nicht einfach einen konstruktiven Vorschlag unterbreiten, wie man 6 Steckdosen in einem Waschraum montieren kann? Im Ernst?
     
    ego1 gefällt das.
  20. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    6.480
    Zustimmungen:
    828
    Tscha, das Problem kenne ich zu genüge. Noch gerade die Norm eingehalten, aber nicht schön - kann ich zwar als SV anmerken, aber nicht bemängeln.
    Und nicht gedacht. Es ist eher erstaunlich, wie viele Handwerker es mittlerweile gibt, die ihr Gehirn morgens wie Dritte herausnehmen können, wenn es auf Arbeit geht. Auch nicht verwunderlich, denn es gibt denn regelmäßig einen Anraunzer vom Chef, wenn die zu Viel nachdenken oder meinen, dass dies nicht fachgerecht ist, was die tun. Kostet auch zu viel Zeit und somit Geld und deswegen arbeiten die meisten doch nur noch stumpf nach Vorgabe ihre Arbeit ab.
    Die das nicht können wechseln dann den Job und da heißt es wieder wir haben einen „Fachkräfte“. Nein haben wir nicht, wir haben nur einen Mangel an qualifizierten Personen, die bereit sind stumpfe Arbeiten bei regelmäßigen Überstunden und migrigen Gehalt auszuführen. Sei es das die beim Discounter an der Kasse Waren von endlosen Kundenschlangen über den Scanner schieben, auf dem Bau jeden Tag die gleichen Tätigkeiten verrichten oder einfach immer nur schnell sein müssen, also keine Zeit zum Nachdenken haben. Aber mit fachlicher Qualifikation und Kreativität wird für die Ausbildung geworben!
     
Thema:

Bei sowas vergeht mir der Spaß.....

Die Seite wird geladen...

Bei sowas vergeht mir der Spaß..... - Ähnliche Themen

  1. wo kann mann sowas schnell bekommen - fotowiderstand

    wo kann mann sowas schnell bekommen - fotowiderstand: hallo wolltemal fragen wo mann sowasschnell bekommen kann: BIlinli DC 5 V XH-M131 Lichtschalter Relais Fotowiderstand Modul Erkennungssensor...
  2. Wie kann man sich vor sowas schützen? Störlichtbogen beim Schalten

    Wie kann man sich vor sowas schützen? Störlichtbogen beim Schalten: Hallo Freunde ich grüße euch. Ein Ereignis hat früher meine Ausbildung ziemlich geprägt, bzw. das war eigentlich der einzige Arbeitsunfall den ich...
  3. Lastabwurfrelais 15- 55A wo bekomme ich sowas her

    Lastabwurfrelais 15- 55A wo bekomme ich sowas her: Hallo liebe Fachleute! Ich bin kein Elektriker, habe mir jedoch aus der Not heraus einiges selbst beigebracht. Ich habe eine elektrische...
  4. Eigentlich nur mal "fix" einen Fi nachrüsten, und nun sowas....

    Eigentlich nur mal "fix" einen Fi nachrüsten, und nun sowas....: Ich möchte niemanden mit meinen ewig langen Txt vergraulen, daher könnt Ihr die Beschreibung überspringen und gleich nach unten zur eigentlichen...
  5. 3-fach Rollladentaster - Gibt es sowas?

    3-fach Rollladentaster - Gibt es sowas?: Hallo zusammen, wir haben im Schlafzimmer 3 Rollläden. Wir möchten jeden Rollladen einzeln neben der Zimmertür steuern können, möchten aber auch...