Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus

Diskutiere Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Immer wenn ein Kompressor laufen will, fliegt die Sicherung raus. Die Absicherung ist C 16. Wenn...

  1. #1 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    ich habe folgendes Problem.
    Immer wenn ein Kompressor laufen will, fliegt die Sicherung raus. Die Absicherung ist C 16. Wenn ich aber eine Kabeltrommel dazwischenschalte läuft er ohne Probleme an. Woran kann es liegen und was kann ich dagegen machen?
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.456
    Zustimmungen:
    97
    Zu hoher Anlaufstrom - begrenzen oder trägere Absicherung wählen.
     
  4. #3 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Könnte ich ohne Änderung des Leitungsquerschnitts ein LSS der Klasse D oder K nehmen?
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.718
    Zustimmungen:
    236
    Wenn ein RCD vorhanden ist, in der Regel schon.
     
  6. #5 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Der ist vorhanden. Würde es mit einem 1,5mm² funktionieren? Die Leitungslänge zwischen UV und CEE ist ca. 15m.

    Möchte die Leitung nicht unnötig austauschen.
     
  7. #6 schick josef, 09.03.2014
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1
    Hallo welche Leistung nimmt der Motor des Kompressors auf Dreh oder Wechselstrom?
    mfg Sepp
     
  8. #7 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es handelt sich dabei um einen 2-Kolben Kompressor an Wechselstrom (abgegriffen am CEE)mit 2,2 KW und ist zusätzlich ab Werk mit Anlasskondensator ausgestattet.
     
  9. #8 Octavian1977, 10.03.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.911
    Zustimmungen:
    517
    Einfach austauschen geht auf keinen Fall.
    zunächst mußt Du den Kurzschlußstrom am Ende der Leitung ermitteln.
    Dazu benötigst Du ein geeignetes Meßgerät.
    Der Ik muß bei K16A mindestens 240A betragen.
    nach Vde sind 30% auf zu schlagen, der Meßwert (bzw das was das Meßgerät ausrechnet) muß also mindestens 312A betragen.
     
  10. #9 friesenjung2011, 10.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    muss unbedingt gemessen werden oder reicht auch eine Widerstandsmessung vom hak zur dose mit Umrechnung auf den Kurzschlussstrom?
     
  11. Franke

    Franke

    Dabei seit:
    01.12.2013
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Wenn die Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme durch einen RCD sichergestellt ist, brauchst Du den Kurzschlussstrom nicht zu berücksichtigen. Eine Leitung gilt gegen die Auswirkungen eines Kurzschlusses geschützt, wenn dies gegen Überstrom wirksam geschützt ist.

    Wenn allerding Sicherungen eingesetzt werden, die eine andere Kennlinie haben als die Ganzbereichs-Leitungssicherungen mußt Du die Kennlinie der Sicherung im Überstrombereich vergleichen.

    Der Leitungsroller dient als Drossel für den Anlaufstrom des Motor, deshalb lößt die Sicherung bei Verwendung dieser Trommel nicht aus.

    Es helfen trägere Sicherungen mit gleichenm Überstromschutzverhalten.
    Gruß
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.392
    Zustimmungen:
    351
  13. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12 Octavian1977, 16.03.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.911
    Zustimmungen:
    517
    Da ein FI nicht bei Überlast oder Kurzschluß schützt muß der Leitunsschutzschalter das übernehmen.
    für den Personenschutz ist der Kurzschlußstrom dann zwar uninteressant, nicht aber für den Brandschutz und den Schutz vor Überlast.

    Der Kurzschlußstrom ist zu messen.
    Der Widerstand der Leitung hilft nur geringfügig, da hierbei auch der Innenwiderstand des speisenden Netzes eine Rolle spielt.
     
  15. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.718
    Zustimmungen:
    236
    ok.

    Welche Werte sind denn dann deiner Meinung nach noch zulässig, an genanntem Beispiel? Welche Abschaltzeit legst du zugrunde?
     
Thema:

Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus

Die Seite wird geladen...

Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus - Ähnliche Themen

  1. FI fliegt regelmäßig aus unerklärlichen Gründen raus

    FI fliegt regelmäßig aus unerklärlichen Gründen raus: Hallo ich habe mich hier angemeldet, da ich momentan recht ratlos bin wie ich am besten auf Ursachenforschung gehe. Mein Problem: Seit 4 Tagen...
  2. Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!

    Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!: Hallo Leute, ich als Elektrik-Laie benötige Eure geschätzte Hilfe. Nachdem sich mein 10 Jahre alter Merten Bewegungsmelder verabschiedet hat, habe...
  3. Leitungen beim verlegen markieren

    Leitungen beim verlegen markieren: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet und wollte fragen, ob ihr einen Trick habt Leitungen zu markieren. Wir sind dabei Kabel zu ziehen....
  4. Deckenlampe Blitzt beim schließen der elektrischen Rolladen

    Deckenlampe Blitzt beim schließen der elektrischen Rolladen: Hallo, ich wohne seit kurzen in einem Haus mit elektrischen Rolladen. Wenn der Rolladen im Esszimmer sich zeitgesteuert automatisch schließt kommt...
  5. Vermeidung von Electrostatic Discharge beim Arbeiten im Inneren eines PCs

    Vermeidung von Electrostatic Discharge beim Arbeiten im Inneren eines PCs: Ausgehend von hier: LINK ---------- Ist bei einem Messergebnis von N-L 230V, N-PE 0V, L-PE 230V bei einer Steckdose, die zuvor mit einem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden