Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus

Diskutiere Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Immer wenn ein Kompressor laufen will, fliegt die Sicherung raus. Die Absicherung ist C 16. Wenn...

  1. #1 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    ich habe folgendes Problem.
    Immer wenn ein Kompressor laufen will, fliegt die Sicherung raus. Die Absicherung ist C 16. Wenn ich aber eine Kabeltrommel dazwischenschalte läuft er ohne Probleme an. Woran kann es liegen und was kann ich dagegen machen?
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.131
    Zustimmungen:
    314
    Zu hoher Anlaufstrom - begrenzen oder trägere Absicherung wählen.
     
  4. #3 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Könnte ich ohne Änderung des Leitungsquerschnitts ein LSS der Klasse D oder K nehmen?
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.838
    Zustimmungen:
    638
    Wenn ein RCD vorhanden ist, in der Regel schon.
     
  6. #5 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Der ist vorhanden. Würde es mit einem 1,5mm² funktionieren? Die Leitungslänge zwischen UV und CEE ist ca. 15m.

    Möchte die Leitung nicht unnötig austauschen.
     
  7. #6 schick josef, 09.03.2014
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1
    Hallo welche Leistung nimmt der Motor des Kompressors auf Dreh oder Wechselstrom?
    mfg Sepp
     
  8. #7 friesenjung2011, 09.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es handelt sich dabei um einen 2-Kolben Kompressor an Wechselstrom (abgegriffen am CEE)mit 2,2 KW und ist zusätzlich ab Werk mit Anlasskondensator ausgestattet.
     
  9. #8 Octavian1977, 10.03.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.286
    Zustimmungen:
    951
    Einfach austauschen geht auf keinen Fall.
    zunächst mußt Du den Kurzschlußstrom am Ende der Leitung ermitteln.
    Dazu benötigst Du ein geeignetes Meßgerät.
    Der Ik muß bei K16A mindestens 240A betragen.
    nach Vde sind 30% auf zu schlagen, der Meßwert (bzw das was das Meßgerät ausrechnet) muß also mindestens 312A betragen.
     
  10. #9 friesenjung2011, 10.03.2014
    friesenjung2011

    friesenjung2011

    Dabei seit:
    09.03.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    muss unbedingt gemessen werden oder reicht auch eine Widerstandsmessung vom hak zur dose mit Umrechnung auf den Kurzschlussstrom?
     
  11. Franke

    Franke

    Dabei seit:
    01.12.2013
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Wenn die Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme durch einen RCD sichergestellt ist, brauchst Du den Kurzschlussstrom nicht zu berücksichtigen. Eine Leitung gilt gegen die Auswirkungen eines Kurzschlusses geschützt, wenn dies gegen Überstrom wirksam geschützt ist.

    Wenn allerding Sicherungen eingesetzt werden, die eine andere Kennlinie haben als die Ganzbereichs-Leitungssicherungen mußt Du die Kennlinie der Sicherung im Überstrombereich vergleichen.

    Der Leitungsroller dient als Drossel für den Anlaufstrom des Motor, deshalb lößt die Sicherung bei Verwendung dieser Trommel nicht aus.

    Es helfen trägere Sicherungen mit gleichenm Überstromschutzverhalten.
    Gruß
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.554
    Zustimmungen:
    593
  13. #12 Octavian1977, 16.03.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.286
    Zustimmungen:
    951
    Da ein FI nicht bei Überlast oder Kurzschluß schützt muß der Leitunsschutzschalter das übernehmen.
    für den Personenschutz ist der Kurzschlußstrom dann zwar uninteressant, nicht aber für den Brandschutz und den Schutz vor Überlast.

    Der Kurzschlußstrom ist zu messen.
    Der Widerstand der Leitung hilft nur geringfügig, da hierbei auch der Innenwiderstand des speisenden Netzes eine Rolle spielt.
     
  14. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.838
    Zustimmungen:
    638
    ok.

    Welche Werte sind denn dann deiner Meinung nach noch zulässig, an genanntem Beispiel? Welche Abschaltzeit legst du zugrunde?
     
Thema:

Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus

Die Seite wird geladen...

Beim Start eines Kompressors fliegt LSS raus - Ähnliche Themen

  1. Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer

    Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer: Hallo zusammen ☺️ Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der das Wasser mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird. Das Problem ist...
  2. USV lässt LSS fallen

    USV lässt LSS fallen: Hallo, da Heimarbeiter mit teilweisen Netzausfällen betreibe ich meinen PC an einer Eaton Ellipse PRO 1200. Der PC braucht laut deren Anzeige ca....
  3. LED haut Sicherung raus

    LED haut Sicherung raus: Hallo zusammen, Wie es scheint ist wohl auch ein Glühbirnenwechsel eine Herausforderung... Folgende Situation, ich habe hier eine Deckenlampe,...
  4. Motorschutzschalter löst beim ersten einschalten aus

    Motorschutzschalter löst beim ersten einschalten aus: Hallo, Ich habe ein Problem mit einem unserer Motorschutzschalter ( für einen Lüftermotor). Wenn wir morgens die Anlage in betrieb nehmen...
  5. Sicherung fliegt bei guten Wetter

    Sicherung fliegt bei guten Wetter: Hallo zusammen, ich habe ein Verständisproblem, ich hoffe mir kann jemand den Sachverhalt erklären. Ich habe einen kleinen Offenstall für meine...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden