Hallo ich habe ein Problem und zwar
Ich verstehe diese Aufgabe nicht und schreibe morgen ein Test darüber.

Bin schon mehrere Stunden dran gesessen aber kriege nur müll raus.

Aufgabe

Ein Spannungsteiler besteht aus den Widerständen R1 und R2. Die unbelastete Teilspannung U20 soll 20% der Gesamtspannung U betragen, also U20 = U*0,2. Wird die Teilspannung U2 mit dem Lastwiderstand RL belastet, wobei RL=480\Omega ist, so soll sich Ihr Wert um maximal 5% ändern. Berechnen Sie:
a) R1 und R2
b) den Querstrom Iq mit und ohne Last für 24V.
 
Mache doch bitte erst einmal eine Skizze u. zeige sie uns.
Nicht etwa, dass jeder von uns sich diese Skizze machen muss.
 
Wo ist dein Problem ? du hast die Gesamtspannung von 24 V
Des weiteren soll unbelastet die Spannung über R2 20 % von 24 V betragen . Bei der Parallelschaltung von R3 = Rlast darf die Spannung über R2 nur um 5 % sinken . Der Rest ist reines Anwenden der richtigen Formeln und die stehen in deinem Lehrbuch bzw im Tafelwerk! Kleiner Tipp 10% von 24 V sind 2,4V also sind 20% =4,8V Wieviel sind nun 5 % von 4,8V ???
 