Da sich unsere Duschen sich in dreiseitig geschlossenen Nischen befinden, wollen wir (wieder) Lichtpanele darüber montieren. (Sowas hier: http://www.produkte24.com/images/catalogs/1698/7025/ct/normal_spezialist-fuer-duschen-000176.jpg).
Heute war der Elektriker da, um die Leitungen zu suchen, die die Trockenbauer vor ihnen versteckt haben :wink: Als ich ihn an die geplanten Anschlüsse über den Duschen erinnerte, die ich noch nicht wieder freigelegt wähnte, meinte er, die hätte er erst gar nicht gelegt. Die VDE verböte ihm, im Bereich von 2,50m über der Dusche einen Starkstromanschluss zu legen.
Decke ist ca. 255 cm über OK FFB bzw. 236 cm über Boden Duschwanne. Höchster Wasserauslass ca. 130 cm über FFB.
Hat er Recht?
Heute war der Elektriker da, um die Leitungen zu suchen, die die Trockenbauer vor ihnen versteckt haben :wink: Als ich ihn an die geplanten Anschlüsse über den Duschen erinnerte, die ich noch nicht wieder freigelegt wähnte, meinte er, die hätte er erst gar nicht gelegt. Die VDE verböte ihm, im Bereich von 2,50m über der Dusche einen Starkstromanschluss zu legen.