Benutzung von Flexible Rohre im Trockenbau

Diskutiere Benutzung von Flexible Rohre im Trockenbau im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute :) Ich möchte gern wissen, ob man im Trockenbau Flexible Rohre verwenden darf und ob die elektrische Installation mit einzelne...
  • Ersteller Adrian Carton de Wiart
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

Adrian Carton de Wiart

Guest
Hallo Leute :)

Ich möchte gern wissen, ob man im Trockenbau Flexible Rohre verwenden darf und ob die elektrische Installation mit einzelne Aderleitung erlaubt ist?

Vielen Dank im Voraus
 
Aderleitungen dürfen grundsätzlich nur in isolierter Umhüllung wie einem entsprechenden Wellrohr, verwendet werden.

Die Verwendung von isolierten Leitern (Aderleitung) in Elektroinstallationsrohren in wärmegedämmten Wändern entspricht Referenz-Nr. 1 in Tabelle 52H aus DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520): 2003-06

Die genauen Einschränkungen zur Verwendung von Aderleitungen findest du in der selben Norm unter Abschn. 521.7.2.4, wo auch das Elektroinstallationsrohr nach DIN EN 50086 (VDE 0605) erwähnt wird. Als Beispiel: Fränkische FFKuS-EM-F 20 oder auch Fränkische FBY-EL-F 20
 