Diskutiere Beratung: Durchlauferhitzer 400v/21KW per Münzzähler,Schütz? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, es soll eine Waschanlage für Pferde gebaut werden. Darüber muss das Warme Wasser per Durchlauferhitzer erzeugt werden. Habt ihr...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

schrippe

Beiträge
113
Hallo,

es soll eine Waschanlage für Pferde gebaut werden.
Darüber muss das Warme Wasser per Durchlauferhitzer erzeugt werden.

Habt ihr Erfahrung einen DLE per Schütz zu steuern an einem normalen Münzautomaten welcher 230V schalten kann?
 
Hallo!

Warum fragst Du uns, sowas muss normal der Hersteller der Pferdewaschbox normal schon wissen wie er das am Besten macht?

LG.
 
Re: Beratung: Durchlauferhitzer 400v/21KW per Münzzähler,Sch

schrippe schrieb:
Habt ihr Erfahrung einen DLE per Schütz zu steuern an einem normalen Münzautomaten welcher 230V schalten kann?
Und was sollte das Problem sein?
 
Re: Beratung: Durchlauferhitzer 400v/21KW per Münzzähler,Sch

schrippe schrieb:
Hallo,

es soll eine Waschanlage für Pferde gebaut werden.
Darüber muss das Warme Wasser per Durchlauferhitzer erzeugt werden.

Habt ihr Erfahrung einen DLE per Schütz zu steuern an einem normalen Münzautomaten welcher 230V schalten kann?

http://s14.postimg.org/5tgx41dpp/Pferdewaschanlage.jpg

Als EFK würde man sich zuerst ein Innenschaltbild und eine Betriebsanleitung des Münzautomaten beschaffen.

Aus diesen Unterlagen würde man sodann versuchen herauszufinden, ob es einen potenzialfreien Schaltkontakt gibt, einschließlich der Überprüfung der elektrischen Daten dieses Kontaktes.

Dann könnte man gegebenenfalls weiter planen ... :wink:

http://www.elektrikforen.de/grundlagen- ... strom.html

Patois
 
Re: Beratung: Durchlauferhitzer 400v/21KW per Münzzähler,Sch

schrippe schrieb:
Hallo,

es soll eine Waschanlage für Pferde gebaut werden.
Darüber muss das Warme Wasser per Durchlauferhitzer erzeugt werden.

Habt ihr Erfahrung einen DLE per Schütz zu steuern an einem normalen Münzautomaten welcher 230V schalten kann?

Ja.
Münzzähler von NZR, Schütz entsprechend Anschlussleistung des DLE auslegen, Anlaufzeit DLE (Spannung EIN - Betriebsbereit) beachten.
 