Auch Hallo
Isolationsmessung
-Allgemeines
Es gibt keinen 100%igen Isolator. In jeder elektrischen Anlage wird ein gewisser "Leckstrom" fließen,abhängig von der Größe des Widerstandes und der Höhe der Spannung.Im Zusammenhang mit den Anforderungen der VDE 0100 wird jedoch nicht das
"Leck" gemessen, sondern der Widerstand,der dem "lecken" entgegengesetzt wird.
Die normensetzenden Gremien sehen einen gewissen Leckstrom als zulässig an. Das heißt man kalkuliert einen gewissen Energieverlust ein. der ist jedoch so gering das er für Mensch und Tier ungefährlich ist.Zur Messung des Isolationswiderstandes muss der zu prüfende Anlagenteil vollständig vom Netz getrennt und spannungsfrei sein
Am einfachsten führt man die Messung am Speisepunkt der Anlage durch, also in einer Verteilung
wo sich sich die erforderliche Trennung des Neutralleiters vom Schutzleiter durchführen lässt
Die Messung wird zwischen allen aktiven Leitern und dem Schutzleiter durchgeführt.
Enthalten Stromkreise elektronische Einrichtungen
sollten zur Vermeidung von möglichen Zerstörungen
Außen - und N-Leiter während der Messung miteinander verbunden werden. War in VDE 0100-610 1994 noch verbindlich vorgeschrieben, ist in der aktuellen
Norm jedoch nicht mehr enthalten, aber zulässig.
Es ist zulässig, den Isolationswiderstand mit angeschlossenen Verbrauchern zu messen. Werden die geforderten Werte nicht erreicht, ist die Prüfung ohne angeschlossene Verbraucher zu widerholen.
Hinweis: Glimmlampen, Klingeltrafo etc können das Messergebnis verfälschen
Die Problematik zeigt sich in feuergefährdeten Betriebsstätten, wo entsprechend der Norm zusätzlich
eine messung des Iso- Widerstandes zwischen den aktiven Leitern durchgeführt werden sollte, d.h. zwischen den Außenleitern untereinander und zwischen den Außenleitern und dem N-Leiter. Diese Messung
ist jedoch nicht immer möglich,nämlich wenn durch fest angeschlossene Verbraucher die Messubg verfälscht wird, In diesem Fall kann die Messung nur
vor dem Anschluß erfolgen oder die Verbraucher müssen vom Netz getrennt werden.
Alles in allem wird bei der Iso-Messung nur das Kabel oder die Leitung gemessen, d.h. die Fritöse
kann aus bleiben. Wir messen nur bis zu den Anschlußklemmen, oder messen vor Anschluß der Geräte
die Kabel oder Leitung
Fi Schalter löst bei Leckstrom größer 30 mA aus.
Leckstrommessung ohne Fi oder auch mit Fi erfolgt
mit Zangenamperemeter. Zange umfasst alle aktiven Leiter. Der gemessene Strom fließt zur Erde ab.
Meines Erachtens ersetzt die Leckstrommessung keinesfalls die Isolationsmessung. In der Wertigkeit der Messungen im Rahmen der DIN VDE 0100 - 600
steht die Messung des Isolationswiderstandes an erster Stelle.
Ich hoffe o.g. ist verständlich
Immer spannungsfrei bleiben
Roby