Bestandsschutz: PDF von Elektro+

Diskutiere Bestandsschutz: PDF von Elektro+ im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Durch den Voltimum-Ratgeber #43 von heute entdeckt: Elektroinstallationen im Spannungsfeld von Anpassung und Bestandsschutz
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Dipol schrieb:

IMHO widersprüchlich:

»In den einschlägigen DIN VDE-Normen, z.B. in
DIN VDE 0100-200 oder im „Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuch (IEV)“ ist der Begriff
nicht definiert. «

»Im Zweifelsfall gilt: Anpassung geht vor Bestandsschutz. Noch ein Hinweis: Für eine elektrische Anlage, die am Ende ihrer Lebensdauer
angekommen ist (Betriebszeit üblicherweise 40
Jahre), kann der Bestandsschutz grundsätzlich
nicht mehr geltend gemacht werden.«

Lutz
 
elo22 schrieb:
Dipol schrieb:

IMHO widersprüchlich:

»In den einschlägigen DIN VDE-Normen, z.B. in
DIN VDE 0100-200 oder im „Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuch (IEV)“ ist der Begriff
nicht definiert. «

»Im Zweifelsfall gilt: Anpassung geht vor Bestandsschutz. Noch ein Hinweis: Für eine elektrische Anlage, die am Ende ihrer Lebensdauer
angekommen ist (Betriebszeit üblicherweise 40
Jahre), kann der Bestandsschutz grundsätzlich
nicht mehr geltend gemacht werden.«

Lutz

Wenn es kein ausdrückliches "Anpassungsverlangen" seitens des Gesetzgebers gibt, fehlt schlicht und einfach die Grundlage, Änderungen zu fordern.
Das die Interessenvertretung Elektro+ der grossen Installationsgeräte-/Elektrohersteller das etwas anders formuliert, ist sicherlich verständlich.
 
karo28 schrieb:
IMHO widersprüchlich:

»In den einschlägigen DIN VDE-Normen, z.B. in
DIN VDE 0100-200 oder im „Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuch (IEV)“ ist der Begriff
„Bestandsschutz“ (eingefügt) nicht definiert. «

»Im Zweifelsfall gilt: Anpassung geht vor Bestandsschutz. ..
Der Begriff „Bestandsschutz“ ist zwar nicht definiert. Trotzdem darf eine Anlage, die den gestzlichen Vorschriften entsprach .... usw.

Wenn es kein ausdrückliches "Anpassungsverlangen" seitens des Gesetzgebers gibt, fehlt schlicht und einfach die Grundlage, Änderungen zu fordern.
Das die Interessenvertretung Elektro+ der grossen Installationsgeräte-/Elektrohersteller das etwas anders formuliert, ist sicherlich verständlich.
Hier ist auch ein gesunder Menschenverstand erforderlich. Ich kann vom Gesetzgeber nicht erwarten, dass er mir vorschreibt, wo ich welche Schraube reindrehen darf. Wenn ein Leiter eine andere Farbe hat, als die Norm es fordert, besteht direkt noch keine Gefahr. Aber:

"Grundsätzlich gilt jedoch: Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchsnutzen der elektrischen Anlage haben immer Vorrang vor Bestandsschutz!" (Schlusssatz aus ELEKTRO+)
 
es gab nie einen bestandschutz für elektroanlagen !
liest ihr euch die VDE gar nicht durch? da steht deutlich geschrieben, das eine anlage die geändert wird den neuen bestimmmungen und Richtlinien auf den neusten stand der Technik gebracht werden muß. und zwar wenn e um eine größere Umstellung oder umbau der anlage handelt.
 
AC DC Master schrieb:
es gab nie einen bestandschutz für elektroanlagen !
liest ihr euch die VDE gar nicht durch? da steht deutlich geschrieben, das eine anlage die geändert wird den neuen bestimmmungen und Richtlinien auf den neusten stand der Technik gebracht werden muß. und zwar wenn e um eine größere Umstellung oder umbau der anlage handelt.

Danke!

Lutz
 
Die VdE Beschäftigt sich nicht mit Altanlagen.
In der VdE kann man nur nachlesen wie eine Anlage zu sein hat die heute gebaut wird.
 
AC DC Master schrieb:
es gab nie einen bestandschutz für elektroanlagen !
liest ihr euch die VDE gar nicht durch? da steht deutlich geschrieben, das eine anlage die geändert wird den neuen bestimmmungen und Richtlinien auf den neusten stand der Technik gebracht werden muß. und zwar wenn e um eine größere Umstellung oder umbau der anlage handelt.

Vielleicht denkst du nochmal über den Unterschied zwischen "anlage die geändert wird" und Bestandsschutz (Weiterbetrieb einer bestehenden Anlage) nach.
 
Octavian1977 schrieb:
Die VdE Beschäftigt sich nicht mit Altanlagen.
In der VdE kann man nur nachlesen wie eine Anlage zu sein hat die heute gebaut wird.
Schon wieder so ein Nonsens.
Bsp.: DIN VDE 0105 - Betrieb von elektrischen Anlagen... :roll:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Bestandsschutz: PDF von Elektro+
Zurück
Oben