Betriesstrom

Diskutiere Betriesstrom im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Also ich bin am verzweifeln. Ich soll den Betriebsstrom am HA ermitteln und mir ist nur die Leistung am Ha gegeben mit 85kVA und die Spannung mit...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T

Tical

Guest
Also ich bin am verzweifeln. Ich soll den Betriebsstrom am HA ermitteln und mir ist nur die Leistung am Ha gegeben mit 85kVA und die Spannung mit 400V.

Wenn ich den Betriebsstrom habe soll ich eine Sicherung auswaehlen. Um danach Delta U 1 und 2 auszurechnen ich habe keine ahnung wie ich das anstellen soll! :S
 
Den Strom errechnest du wie folg:

<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixonI=S/(sqrt(3)*U)=85kVA/(sqrt(3)*400V)=122,69A'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixonI=S/(sqrt(3)*U)=85kVA/(sqrt(3)*400V)=122,69A&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

Du könntest eine 125 A NH-Sicherung nehmen. Ich würde aber nicht zu knapp planen und lieber die 160-A-Sicherung einsetzen und die Leitungen dementsprechend dimensionieren.

Was die mit Delta U1 und U2 meinst, weiß ich nicht.
 
hi, die 125A kommen hin ich habe naehmlich gerechnet

leistung durch spannung = wurzel3 das ergebnis

da kommen ungefair 124A raus ..

danach soll ich In ermitteln also eine sicherung auswaehlen wie ich den spannungs fall zwischen dem zaehler und zwischen zaehler und steckdose ermitte .. klaere ich noch
 
Es tut mir Leid, ich komme mit dem Formeleditor nicht klar, sonst hättest du sehen können, dass wir auf das selbe Ergebnis kommen.
I_n hast du somit ja ausgerechnet und deine Sicherung legst du auf die 123 A aus. Die nächste Sicherungsgröße wäre hier eine 125-A-Sicherung.

Spannungsfall:
HA --> Zähler 0,5 % bei <= 100 kVA
Zähler --> Verbraucher 3 %
 
Hey danke, das ist schonmal ein bischen bestaetigung :).

Um den spannungsfall auszurechnen brauche ich die leitungslaenge, cos phi und querschnitt .. der ist ebenfalls nicht gegeben sind

die einzige formel die ich kenne ist

delta u = (WURZEL(3) * 100(%) * I * L * cos phi) / (K(appa) * Q(uerschnitt) * U )
 
Vielleicht soltst du nur den Spannungsfall zwischen U1 und U2 ausrechnen. Dann würde deine Frage oben Sinn machen. Hier brauchst du dann auch keinen cos phi oder eine Leitungslänge, sondern rechnest den prozentualen Unterschied zwischen U1 und U2 aus.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Betriesstrom
Zurück
Oben