Danke für deine Einschätzung.
Da ich mit solchen Fällen bisher nicht konfrontiert wurde habe ich es so nicht erkannt.
Aber auch Andere haben es nach dem Bild so gedeutet.
Das Problem war das die Anlage (meist nach feuchtem Wetter) außer Betrieb war weil der RCD in der UV ausgelöst hat.
Eine vom Betreiber beauftragte E-Firma konnte keinen Fehler finden
.
Ich bezweifle das dort richtig gearbeitet wurde.
So hätte ich, oder ein Kollege, ja erst einmal den Automaten im Steuerschrank allseitig von Netzt trenne müssen damit z.B. eine erforderliche Isolationsprüfung der Zuleitung erfolgen kann. Dann hätte man den Fehler erkennen müssen.
So hieß es nur, LSS und FI alles ok. Sucht den Fehler im Automaten.
Aber da war er ja nicht...
Da noch eine für mich unbekannte Variante.
Der Automat wird über 230V AC betrieben. Warum verbaut die Firma die die Zuleitung und Anbindung in der UV des Vermieters realisiert hat hier für den Automaten einen RCD und einen
dreipoligen LSS ein. Lag gerade noch auf dem Auto rum?
Gruß Odin67