Hallo zusammen!
Ich bin zwar als gelernter Energieanlagenelektroniker eigentlich vom Fach. Da ich beruflich aber fast nur mit Mittelspannung zu tun habe, bräuchte ich hierzu ein bisschen Unterstützung.
Eine Bekannte von mir hat seit ca. 10 Jahren an ihrer Holzdecke ein Niedervolt-Halogenseilsystem. Das System besteht aus blanken Stahlseilen (geschätzter Querschnitt 10mm²). Diese sind an blanken Schraubhaken an der Decke befestigt.
Vor kurzem ist ihr eine Klemme ausgeglüht (Übergang Trafo-Seil), in ihrer ersten Panik hat sie gleich den Dorfelektriker geholt. Der machte ihr dann noch mehr Angst von wegen Brandgefahr usw. Er meinte, dass die ganze Beleuchtung in ihrem Wohnbereich neu gemacht werden muss und hat ihr gleich ein Angebot darüber gemacht.
Hier nun meine Fragen:
- Darf als Halogenseil ein nicht isoliertes Stahlseil mit entsprechendem Querschnitt (10mm²FE entspr. 1,6mm² CU, ist meiner Meinung nach für 200VA/17A ausreichend) verwendet werden? wenn nicht, warum ist dann blankes Material bei Schienensystemen zugelassen?
- Ist die Deckenbefestigung mittels blanker Schraubhaken, die einfach in die Holzdecke gedreht sind, erlaubt? Kann ich eventuell Abhilfe schaffen, wenn ich die Haken mit Schrumpfschläuchen überziehe?
Danke schon mal für Eure Antworten!!!
Viele Grüße aus Straubing
Markus
Ich bin zwar als gelernter Energieanlagenelektroniker eigentlich vom Fach. Da ich beruflich aber fast nur mit Mittelspannung zu tun habe, bräuchte ich hierzu ein bisschen Unterstützung.
Eine Bekannte von mir hat seit ca. 10 Jahren an ihrer Holzdecke ein Niedervolt-Halogenseilsystem. Das System besteht aus blanken Stahlseilen (geschätzter Querschnitt 10mm²). Diese sind an blanken Schraubhaken an der Decke befestigt.
Vor kurzem ist ihr eine Klemme ausgeglüht (Übergang Trafo-Seil), in ihrer ersten Panik hat sie gleich den Dorfelektriker geholt. Der machte ihr dann noch mehr Angst von wegen Brandgefahr usw. Er meinte, dass die ganze Beleuchtung in ihrem Wohnbereich neu gemacht werden muss und hat ihr gleich ein Angebot darüber gemacht.
Hier nun meine Fragen:
- Darf als Halogenseil ein nicht isoliertes Stahlseil mit entsprechendem Querschnitt (10mm²FE entspr. 1,6mm² CU, ist meiner Meinung nach für 200VA/17A ausreichend) verwendet werden? wenn nicht, warum ist dann blankes Material bei Schienensystemen zugelassen?
- Ist die Deckenbefestigung mittels blanker Schraubhaken, die einfach in die Holzdecke gedreht sind, erlaubt? Kann ich eventuell Abhilfe schaffen, wenn ich die Haken mit Schrumpfschläuchen überziehe?
Danke schon mal für Eure Antworten!!!
Viele Grüße aus Straubing
Markus