wie kann man verhindern, daß bei ausgeschaltetem Schalter Energiesparlampen anfangen zu blinken, bzw LED Leuchtmittel dauerleuchten?
Die elektrische Installation ist dabei völlig in Ordnung(TN-C-S Netz von 2007). N und PE Klemmen auf ordnungsgemäßen Kontakt überprüft, PEN in UV bzw in Zählerschrank aufgeteilt. Keine "klassische Nullung" vorhanden, L geschaltet.
Die Leitungen sind so kreuzungsfrei wie möglich verlegt.
Sollte man zwischen den einzelnen Leitungen einen Abstand lassen? Wenn ja wie groß?
Die elektrische Installation ist dabei völlig in Ordnung(TN-C-S Netz von 2007). N und PE Klemmen auf ordnungsgemäßen Kontakt überprüft, PEN in UV bzw in Zählerschrank aufgeteilt. Keine "klassische Nullung" vorhanden, L geschaltet.
Die Leitungen sind so kreuzungsfrei wie möglich verlegt.
Sollte man zwischen den einzelnen Leitungen einen Abstand lassen? Wenn ja wie groß?