Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel

Diskutiere Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bei uns berührt ein Teil der Leitung die Ziegeln (glaube Frankfurter Pfanne) auf dem Dach! Das soll doch wohl nicht so sein!?...

  1. lino

    lino

    Dabei seit:
    22.07.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    bei uns berührt ein Teil der Leitung die Ziegeln (glaube Frankfurter Pfanne) auf dem Dach!

    Das soll doch wohl nicht so sein!?
    Die Arbeiten wurden von einem Blitzschutzfachbetrieb vorgenommen!

    Danke vorab für Eure Antworten!
     
  2. Anzeige

  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.117
    Zustimmungen:
    531
    Foto? Prinzipiell soll die Verlegung von Fangleitungen und Ableitungen auf nichtbrennbaren Material erfolgen. Ausserdem sollte der Trennungsabstand Fang-/Ableitung zu anderen Leitern eingehalten werden.
     
  4. #3 Strippe-HH, 22.07.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.782
    Zustimmungen:
    294
    Zuwenig Abstandshalter eingesetzt worden?
     
  5. #4 Octavian1977, 22.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    Hängt das soweit durch?
    eine Befestigung ist nach 0185-305-3 Tabelle E1 eigentlich spätestens alle 1000mm vor zu sehen.

    Ich würde das der Frma als Mangel anmelden wenn Du unsicher bist. Ich hoffe Du hattest noch keine Abnahme?
    Vor der Abnahme muß die Firma dir nachweisen, daß es sich dabei um keinen Mangel handelt.

    Die Forderung eines Mindestabstandes zu einem nicht brennbaren Dach habe ich allerdings nicht ausfindig machen können.
     
  6. lino

    lino

    Dabei seit:
    22.07.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Wir haben zusätzliche Halter anbringen lassen, weil die Abstände zu weit auseinander lagen und die Leitung an einer anderen Stelle auf dem Dach bei starkem Wind "aufschlug"!
    Dies ist nun behoben, aber an einer anderen Stelle ist die Leitung nun "gebogen" - s. Foto

    FOTO.jpg
     
  7. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    1.217
    Zustimmungen:
    287
    Ach du Scheiße... Das ist doch wohl ein Witz.
     
  8. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.065
    Zustimmungen:
    105
    Blitzschutzbauer ist kein eigener Handwerksberuf und wird zumeist von Dachdeckerfirmen gemacht. Eisen biegen können eigentlich alle, der Draht sieht aus als wäre er niedergetreten worden.

    Je nachdem wie lang die Ableitung ist, könnte der Trennungsabstand gegen die PV-Anlage nicht eingehalten sein, was wesentlich relevanter als der krumme Draht wäre. Ebenso falls die Ableitungen der Blitzschutzanlage in eigenen Erdspießen normwidrig ohne Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich enden würden.

    Von einer Fangleitung am First ist auch nichts zu erkennen, so befindet sich die PV-Anlage vermutlich auch nicht in LPZ 0B. :rolleyes:
     
  9. #8 Octavian1977, 23.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    Mal abgesehen davon sieht der Draht nicht neu aus, der ist doch da schon sicher etliche Jahrzehnte montiert?

    Die PV Anlage dürfe auch nicht im Schutzbereich des Blitzschutzes liegen, was diesen durchaus fast überflüssig macht.
     
Thema:

Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel

Die Seite wird geladen...

Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel - Ähnliche Themen

  1. Bezeichnung von Leitungen

    Bezeichnung von Leitungen: Hallo Forum, Ich habe vor fast 25 Jahren das letzte mal als Elektroniker gearbeitet und darum sind mir die ganzen Bezeichnungen nicht mehr...
  2. FI liegt raus, wenn Steckdose genutzt wird

    FI liegt raus, wenn Steckdose genutzt wird: Hallo, ich habe einen neuen Sicherungskasten installiert bekommen und leider vergessen, dort eine Steckdose für einen Raspberry Pi einbauen zu...
  3. Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen

    Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben ein Gartenhaus, in das ich Strom legen lassen will. Also die Leitungen würde ich...
  4. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter

    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...
  5. Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?

    Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?: Hallo! Ich bitte um Hilfe und Meinungen. Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden