Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel

Diskutiere Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bei uns berührt ein Teil der Leitung die Ziegeln (glaube Frankfurter Pfanne) auf dem Dach! Das soll doch wohl nicht so sein!?...

  1. lino

    lino

    Dabei seit:
    22.07.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    bei uns berührt ein Teil der Leitung die Ziegeln (glaube Frankfurter Pfanne) auf dem Dach!

    Das soll doch wohl nicht so sein!?
    Die Arbeiten wurden von einem Blitzschutzfachbetrieb vorgenommen!

    Danke vorab für Eure Antworten!
     
  2. Anzeige

  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.794
    Zustimmungen:
    407
    Foto? Prinzipiell soll die Verlegung von Fangleitungen und Ableitungen auf nichtbrennbaren Material erfolgen. Ausserdem sollte der Trennungsabstand Fang-/Ableitung zu anderen Leitern eingehalten werden.
     
  4. #3 Strippe-HH, 22.07.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.395
    Zustimmungen:
    229
    Zuwenig Abstandshalter eingesetzt worden?
     
  5. #4 Octavian1977, 22.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.821
    Zustimmungen:
    613
    Hängt das soweit durch?
    eine Befestigung ist nach 0185-305-3 Tabelle E1 eigentlich spätestens alle 1000mm vor zu sehen.

    Ich würde das der Frma als Mangel anmelden wenn Du unsicher bist. Ich hoffe Du hattest noch keine Abnahme?
    Vor der Abnahme muß die Firma dir nachweisen, daß es sich dabei um keinen Mangel handelt.

    Die Forderung eines Mindestabstandes zu einem nicht brennbaren Dach habe ich allerdings nicht ausfindig machen können.
     
  6. lino

    lino

    Dabei seit:
    22.07.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Wir haben zusätzliche Halter anbringen lassen, weil die Abstände zu weit auseinander lagen und die Leitung an einer anderen Stelle auf dem Dach bei starkem Wind "aufschlug"!
    Dies ist nun behoben, aber an einer anderen Stelle ist die Leitung nun "gebogen" - s. Foto

    FOTO.jpg
     
  7. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    153
    Ach du Scheiße... Das ist doch wohl ein Witz.
     
  8. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.015
    Zustimmungen:
    94
    Blitzschutzbauer ist kein eigener Handwerksberuf und wird zumeist von Dachdeckerfirmen gemacht. Eisen biegen können eigentlich alle, der Draht sieht aus als wäre er niedergetreten worden.

    Je nachdem wie lang die Ableitung ist, könnte der Trennungsabstand gegen die PV-Anlage nicht eingehalten sein, was wesentlich relevanter als der krumme Draht wäre. Ebenso falls die Ableitungen der Blitzschutzanlage in eigenen Erdspießen normwidrig ohne Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich enden würden.

    Von einer Fangleitung am First ist auch nichts zu erkennen, so befindet sich die PV-Anlage vermutlich auch nicht in LPZ 0B. :rolleyes:
     
  9. #8 Octavian1977, 23.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.821
    Zustimmungen:
    613
    Mal abgesehen davon sieht der Draht nicht neu aus, der ist doch da schon sicher etliche Jahrzehnte montiert?

    Die PV Anlage dürfe auch nicht im Schutzbereich des Blitzschutzes liegen, was diesen durchaus fast überflüssig macht.
     
Thema:

Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel

Die Seite wird geladen...

Blitzableiter - Leitung liegt auf Ziegel - Ähnliche Themen

  1. FE-Leitungen

    FE-Leitungen: ---------- Nein aber meine Installationen sind ja auch gut ;) Da gibt es Einzeladern in Rohren ... ---------- Etwa so?: [ATTACH] Vor einiger Zeit...
  2. Flexible Leitungen

    Flexible Leitungen: Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert...
  3. Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen)

    Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen): Moin, Bei unseren Rentnerparadies müssen ein paar Außensteckdosen getauscht werden eigentlich keine Sache wenn es nicht Alu Leitungen wären. Da...
  4. Warum wird der Blitzableiter an die Telefonleitung angeschlossen?

    Warum wird der Blitzableiter an die Telefonleitung angeschlossen?: Kann mir bitte jemand erklären, wozu das gut sein soll? Gestern wurde am ersten Mast meiner Telefonleitung ein Blitzableiter angebracht. Und ein...