Blitzschutz E49

Diskutiere Blitzschutz E49 im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Bei einem Gebäude wurde der Blitzschutz nach der ÖVE E49 errichtet, ca. im Jahre 2010 wurde eine Nutzungsänderung durchgeführt. Muss man...

  1. Toni43

    Toni43

    Dabei seit:
    30.10.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Bei einem Gebäude wurde der Blitzschutz nach der ÖVE E49 errichtet, ca. im Jahre 2010 wurde eine Nutzungsänderung durchgeführt. Muss man bei einer Nutzungsänderung die Blitzschutzklasse neu berechnen? kennst jemand dazu eine Vorschrift?

    Mfg toni
     
  2. Anzeige

  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.065
    Zustimmungen:
    105
    Eine Woche bemerkenswertes Schweigen unserer Ösi-Vielposter.

    Die für Blitzschutz maßgebliche Normenreihe IEC/EN 62305 ist in Deutschland und Österreich mit Ausnahme der nationalen Vorworte identisch harmonisiert. Bei als wesentlichen Änderung geltenden Nutzungsänderungen ist bei Ausführung nach ÖVE E49, die ich nicht kenne und zu der es auch kaum Sekundärliteratur gibt, - Blitzschutzklasse hin oder her - ein fehlender Blitzschutzpotenzialausgleich nebst Überspannungsschutz vermutlich nachzurüsten.

    Ich empfehle die Frage bei voltimum.at mit dem bislang fehlenden Input einzustellen, um welche geänderten Nutzungen es sich handelt und ob das Blitzschutzssystem behördlich gefordert oder freiwillig erstellt wurde.

    Das ist auch für Herrn Hayböck als Berater Voraussetzung für eine seriöse Antwort und wann das LPS zum letzten Mal geprüft wurde, wird er auch wissen wollen.
     
Thema:

Blitzschutz E49

Die Seite wird geladen...

Blitzschutz E49 - Ähnliche Themen

  1. Blitzschutz Edelstahlschornstein

    Blitzschutz Edelstahlschornstein: Moin, ich habe einen Edelstahlschornstein für einen kaminofen errichtet. Der Schorni hat alles abgenommen. Muss ich bei dem Edlstahlschornstein...
  2. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  3. Blitzschutz - Ableitung verlegen

    Blitzschutz - Ableitung verlegen: Hallo, ich bin neu hier im Forum, weil mir bis jetzt kein anderes Häuslbauerforum weiterhelfen konnte... Wir bekommen bei unserem Haus einen...
  4. Ein Trenntransformator als Blitzschutz. Wann sinnvoll?

    Ein Trenntransformator als Blitzschutz. Wann sinnvoll?: Bei uns zeihen hin und wieder recht heftige Gewitter übers Haus. Bisher sind wir verschont geblieben, aber die Frage ist, wie lange noch. Und...
  5. Blitzschutz Nachrüsten für PV-Anlage?

    Blitzschutz Nachrüsten für PV-Anlage?: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft, dieses wurde 2012 gebaut. Nun möchten wir eine PV-Anlage < 10 KWPeak aufs Dach bauen. Nun...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden