Blitzschutz Klasse I bis IV

Diskutiere Blitzschutz Klasse I bis IV im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; was ist darunter genau zu verstehen und was wird da alles geprüft? Wiederholungsprüfungen von Blitzschutzanlagen Klasse I bis IV

  1. ridi

    ridi

    Dabei seit:
    26.06.2005
    Beiträge:
    87
    Zustimmungen:
    0
    was ist darunter genau zu verstehen und was wird da alles geprüft?

     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Blitzschutz - Ein Thema für sich !

    Hallo !

    Es gibt Maxiimal- und Minimalwerte der Blitzschutzparamter , darunter versteht man die kennzeichnende Größe, welche eine technische Aussage ermöglicht.
    Z.Bsp. Strom- Spannungs- und Widerstandswerte sowie der zeitliche Ablauf.
    Das ganze wird dann in Wahrscheinlichkeitstabellen in verschiedenen Klassen mit deren Zeilenparametern aufgeführt.

    Zonen-Einteilungen (VDE0100T534) sowie
    Planung und Entwurf von Fangeinrichtungen :

    http://solar.schletter.de/download/DE/s ... info_1.pdf
    -
    gemessen/-prüft wird dort eigentlich nichts - nur eine Risikoabschätzung .....(Schutz vor hohe Berühr- und Schrittspannungen-abhg. Wetterkarten, etc...)

    Gruß,
    Gretel
     
  3. daisan

    daisan

    Dabei seit:
    12.06.2005
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Hallo ridi,

    ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden, ansonsten bitte melden.
    Gebäude werden je nach Nutzung, Umgebungsbedingungen usw. usw. Blitzschutzklassen zugeordnet (siehe VDE 0185 Teil 1-4 oder VDS 2010).
    Aufgrund der festgelegten Blitzschutzklassen werden die Schutzmaßnahmen wie äußerer und innerer Blitzschutz ausgeführt.
    Zum einen gibt es die baubegleitende Prüfung die während der Bauarbeiten schon durchgeführt wird wie z.B. Sichtprüfung der Fundamenterder, Bewehrungsanschlüsse und in Beton liegenden Ableitungen die letzlich in der Abnahmeprüfung endet. Weiter werden je nach Schutzklasse regelmäßige vollständige Prüfungen der Blitzschutzanlage durchgeführt (Klasse 1 alle 2 Jahre, Klasse 4 bis zu 6 Jahren).
    Dazu gehört das Besichtigen der inneren und äußeren Blitzschutzanlage sowie Messen der Erdungsanlage und der Durchgängigkeit der Verbindungen. Detailierte Info findest du unter www.dehn.de

    Gruß Uli
     
Thema:

Blitzschutz Klasse I bis IV

Die Seite wird geladen...

Blitzschutz Klasse I bis IV - Ähnliche Themen

  1. Blitzschutzdrähte kreuzen mit HF-Kabel - Material?

    Blitzschutzdrähte kreuzen mit HF-Kabel - Material?: Servus ... bei mehreren Kunden muss ich auf Flachdächern zusätzliche Kabel legen (HF-Koaxialkabel für eine Funk-Objektversorgung). Leider sind die...
  2. Lüftungsrohre + Äußerer Blitzschutz - Innen fehlt Potentialausgleich

    Lüftungsrohre + Äußerer Blitzschutz - Innen fehlt Potentialausgleich: Hallo, nachdem sich der Wartungsschacht bei uns im Reihenhaus für die Verlegung des Potentialausgleichs und der AC-Leitung vom Wechselrichter am...
  3. äußerer Blitzschutz vs. Bauen im Bestand

    äußerer Blitzschutz vs. Bauen im Bestand: Hallo Forum und besonders @Dipol , auf dem grün umrandeten Dach soll eine Photovoltaikanlage mit 25kWp errichtet werden. Zusätzlich gibt es (als...
  4. Äußerer Blitzschutz + Potentialausgleich PV-Anlage AUT

    Äußerer Blitzschutz + Potentialausgleich PV-Anlage AUT: Hallo, grüß euch, ich plane 6 Pv-Module auf das Dach (siehe Bild) - 3 nebeneinander in zwei Zeilen übereinander zu montieren. Zur Anwendung...
  5. Messleitungen Blitzschutz

    Messleitungen Blitzschutz: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Kombitrommel die ich für meine Blitzschutzmessungen nutzen kann. Hab im Netz zwar viele einzelne Trommeln...