Boiler Nachtstrom eigenes Rohr

Diskutiere Boiler Nachtstrom eigenes Rohr im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, bei mir war am WE der Elektriker da und der hat gemeint, dass, wenn man den Nachtstrom für den Boiler nicht in eine eigene Leitung gibt,...

  1. MaxQu

    MaxQu

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    bei mir war am WE der Elektriker da und der hat gemeint, dass, wenn man den Nachtstrom für den Boiler nicht in eine eigene Leitung gibt, dann die Sicherung oder der FI immer fällt.

    Was sagt ihr dazu, ist das so.
    Ich hab die Boilerleitung deshalb nicht in eine eigene Leitung gegeben, weil es ein ziemlicher Aufwand gewesen wäre - es ist ein bestehendes Haus, wo der Nachtstrom nachgerüstet worden ist.

    Vielen Dank für Antworten.

    lg
    Max
     
  2. #2 werner_1, 31.03.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.110
    Zustimmungen:
    1.689
    Was verstehst du denn unter "in eine eigene Leitung geben"?
     
  3. MaxQu

    MaxQu

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    In ein eigenes FX- Rohr geben -> also die Boiler- Leitung in ein eigenes FX- Rohr, welches vom Zählerkasten bis zum Boiler geht und nicht wie ich das jetzt gemacht hätte -> die Lichtleitung und das Boiler- Kabel in das selbe FX- Rohr.
     
  4. #4 werner_1, 31.03.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.110
    Zustimmungen:
    1.689
    Wenn dadurch ein FI auslösen sollte, wäre aber an der Kabelisolierung etwas falsch.

    Oder hast du etwa Einzeladern für DLE und Licht in ein gemeinsames Rohr gezogen?
    Das darf nicht sein!
     
  5. MaxQu

    MaxQu

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    In ein eigenes FX- Rohr geben -> also die Boiler- Leitung in ein eigenes FX- Rohr, welches vom Zählerkasten bis zum Boiler geht und nicht wie ich das jetzt gemacht hätte -> die Lichtleitung und das Boiler- Kabel in das selbe FX- Rohr.
     
  6. MaxQu

    MaxQu

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Nö, ich hab ein Kabel (3x2,5mm) und die 3 Einzelleitungen (P, NL, Erde) in einem Rohr.

    Es kann natürlich sein, dass sich da das MAgnetfeld beeinflusst und dadurch die Sicherung oder der FI fällt, oder?
     
  7. #7 werner_1, 31.03.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.110
    Zustimmungen:
    1.689
    Nein, das kann nicht sein. Wenn der FI auslöst, liegt ein anderer Fehler vor.
     
  8. #8 Octavian1977, 31.03.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Du meinst wohl: (L, N, PE) oder auch Phase Neutralleiter und Schutzleiter.

    Wie erfolgt denn die Freigabe des Gerätes?
    Schütz in Verteilung mit Ansteuerung vom Nachtstrom?

    Das Schütz darf natürlich dann nicht die Phase vom Nachtstromumschalter bekommen und den Neutralleiter aus der Verteilung bzw. vom FI Stromkreis.
    Da würde wirklich der FI auslösen, und zudem wäre das unzulässig.
     
Thema:

Boiler Nachtstrom eigenes Rohr

Die Seite wird geladen...

Boiler Nachtstrom eigenes Rohr - Ähnliche Themen

  1. KG Rohr als Kabelschacht

    KG Rohr als Kabelschacht: Hallo ihr lieben, habe mich extra für meine Frage hier angemeldet, da meine Frage nicht vollends beantwortet wurdd durch die Suche. Wir haben...
  2. TAE Dose im Keller, eigener Anschluss?

    TAE Dose im Keller, eigener Anschluss?: Hallo zusammen, demnächst kommt ein Techniker der Telekom um bei uns das Internet zu schalten. Wir haben in unserer Kellerwohnung eine TAE Dose,...
  3. Boiler reparabel?

    Boiler reparabel?: Hallo An unserem Boiler ein Vaillant eloStor pro VEH 50/7-3 lief bei der Inbetriebnahme nach dem Winter was schief :) Der Boiler wurde in Betrieb...
  4. Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?

    Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?: beleuchtungdirekt.de/noxion-avant-led-t8-tube-em-120cm-18w-865-tageslichtweiss-inkl-led-starter-ersetzt-36w...
  5. Potentialausgleich Rohre Absauganlage

    Potentialausgleich Rohre Absauganlage: Ich plane den Aufbau eines Rohrleitungssystems zur Absaugung von Holzspänen. Die Leitungen sollen in handelsüblichen KG-Rohren DN110 ausgeführt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden