    Guten Abend zusammen Ich bräuchte mal einen Rat eines erfahrenen Elektriotechnikers. Ich arbeite in der Haustechnik einer öffentlich Einrichtung. Beim regelmäßigen leuchtmitteltausch ist mir bei einer Leuchte aufgefallen das sie sehr verschmort war und kurz gebrannt haben muss. Also verbranntes und weich gewordenes kunstoff. leuchtmittelsockel und Fassung war verbrannt. Der brand bzw. die Erhitzung hat genau zwischen einem Kontakt des Sockels und der Fassung (stecksystem) stattgefunden. Ist es möglich das sich ein Kurzschluss in dem leuchtmittel ergeben hat? Leuchtmittel war ein pl-c 26w 840 2p (TC-D) mit einem kvg für das passende leuchtmittel ausgelegt. Hab sowas seit vielen Jahren das erste mal festgestellt und wollte den Grund gerne nachgehen. Vielen Dank schonmal . Bei bedarf kann ich morgen mal Bilder posten wenn erforderlich.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Brand Leuchtstofflampe 26 W. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Pumukel, 25.10.2016
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    5.438
    Zustimmungen:
    509
    Durchaus möglich das hier die Leuchtstoffröhre zu lange geheizt wurde (der Starter dazu ist im Leuchtmittel selbst enthalten) hier sollte die Fassung ersetzt werden! Bei einem Kurzschluss des KVG würde da eher die Sicherung auslösen.
     
  4. #3 Martin.G, 25.10.2016
    Martin.G

    Martin.G

    Dabei seit:
    02.05.2010
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Ja klar Fassung und leuchtmittel wurden unverzüglich gewechselt. Hab das defekte leuchtmittel mit Fassung noch auf dem Schreibtisch liegen ;)
     
  5. #4 Octavian1977, 26.10.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.538
    Zustimmungen:
    480
    Das kommt sehr häufig vor.
    Dei Leuchte zündet nicht mehr und die Elektroden werden durchgängig beheizt.
    Dafür sind die Fassungen nicht ausgelegt, diese Überhitzung schädigt diese massiv.

    Bei externen Startern sollte man deshalb lieber solche verwenden die abschalten (z.B. ST 171)
    Nebenbei kostet das auch viel Strom ohne licht zu erzeugen.

    Bei solch alten Leuchtensystemen sollt man mal überlegen diese auf LED um zu bauen oder zu ersetzen.
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Brand Leuchtstofflampe 26 W

Die Seite wird geladen...

Brand Leuchtstofflampe 26 W - Ähnliche Themen

  1. LED-Ersatz für 2G11 Kompakt-Leuchtstofflampen

    LED-Ersatz für 2G11 Kompakt-Leuchtstofflampen: Hallo! Ich habe bei mir eine Leuchte von TRILUX, bestückt mit zwei Kompaktleuchtstofflampen à 18 Watt und 4-poligem Stecksockel (Bezeichnung...
  2. Anschluss Vorschaltgerät Leuchtstofflampe

    Anschluss Vorschaltgerät Leuchtstofflampe: Hallo Forum, Hier ein foto meines alten (gtv) und dem neuen Vorschaltgerät für meine Waschraumlampe. Kann mir jemand sagen, wo was beim neuen...
  3. Brand bei 20kV - Leitung

    Brand bei 20kV - Leitung: Gestern kam es beim Übergang Freileitung zu Erdkabel zum Brand einer 20kV Drehstromleitung mit mehrstündigem Stromausfall in einer 3000 Einwohner...
  4. Kontrollschalter für Leuchtstofflampen

    Kontrollschalter für Leuchtstofflampen: Moin. Ich habe bei mir im Haus ein Gira Kontrollschalter, der auf dem Dachboden 2 konventionelle Leuchtstofflampen schaltet. Ich habe das Problem,...
  5. Zu hohe Stromaufnahme bei Leuchtstofflampe

    Zu hohe Stromaufnahme bei Leuchtstofflampe: Guten Abend! Ich bin gerade dabei, einen Fehler bei mehreren Leuchtstofflampen zu verifizieren und hätte gerne euren Rat. Ausgangssituation: 2...