    Moin moin...

    Ist jeder Raum in dem eine Unterverteilung montiert ist ein elektrischer Betriebsraum, nein oder?

    Man kann doch seine Unterverteilung in jeden x-beliebigen Raum montieren, egal ob Flur, Küche, Putzmittelraum, Keller etc. oder? Oder gilt dies nur bei Wohngebäuden und bei zb Büros muss ein eigener Raum vorgesehen werden?

    :?:
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Brandschutz Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 02.07.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.187
    Zustimmungen:
    541
    In notwendigen Fluren dürfen sich keine Unterverteilungen befinden, dort dürfen noch nicht mal Kabel oder Leitungen liegen die nicht zur Versorgung des Flures dienen.

    Als Elektrischer Betriebsraum gilt zunächst erst mal die Unterverteilung selbst. "...Elektrische Betriebsräume sind abgegrenzte Räume, Bereiche oder Schränke für elektrische Anlagen..."(Lexikon der Installationstechnik VdE Verlag)

    Der bauliche Raum drum herum ist zunächst kein elektrischer Betriebsraum, sofern dort nur Laienbedienbare Gerätschaften montiert sind, bzw. nicht Laienbedienbare Teile entsprechend verschlossen sind und nur mit Werkzeug oder speziellen Schlüsseln zu verwenden sind.

    In wie weit in Gebäuden Verteiler in eigenen baulichen Räumen untergebracht werden müssen kann man den Bauordnungen des Jeweiligen Bundeslandes und der Leitungs-Anlagen Richtline sowie der EltBVo entnehmen.
     
  4. #3 werner_1, 02.07.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.090
    Zustimmungen:
    896
    Das musst du schon mal näher erläutern.

    Der Flur in meiner Wohnung ist auch notwendig. Trotzdem darf ich dort Leitungen verlegen und UVs setzen.
     
  5. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.700
    Zustimmungen:
    383
    Das ist Unsinn. Die Anforderungen an Elektroanlagen in Flucht- und Rettungswegen finden sich in der (M)LAR. Unterverteilungen mit nichtbrennbarer Oberfläche sind in notwendigen Fluren zulässig. Leitungen, die nicht zur Versorgung von Einrichtungen im Flucht-Rettungsweg dienen, müssen gegenüber den Flucht-/Rettungsweg in Installationserhalt I30/90 (notw. Flur/Treppenhaus) abgetrennt werden.

    Die Definition des Elektrischen Betriebsraum findet sich in der EltBauVO §2. Ein Verteiler ist kein elektrischer Betriebsraum.
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.700
    Zustimmungen:
    383
    Deine Wohnung bildet eine Nutzungseinheit. Innerhalb der Nutzungseinheit braucht es keinen "notwendigen" Flur. Es ist nur ein Flur. Der Begriff notwendiger Flur bzw. notwendiger Treppenraum ist im Baurecht definiert.
     
  7. #6 Octavian1977, 02.07.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.187
    Zustimmungen:
    541
    Wo steht dort, daß ein Verteiler kein elektrischer Betriebsraum ist?

    Hier steht sogar, daß dieser elektrische Betriebsraum keine Tür in Richtung von notwendigen Fluren Flucht oder Rettungswegen haben darf, zumindest nicht direkt, somit ist ein Verteiler im Flur nicht zulässig.

    Leitungen die im Brandschutzkanal verlaufen nicht im "Flur" sondern in ihrem eigenen Raum den Kabelkanal.
     
  8. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.700
    Zustimmungen:
    383
    EltBauVO §2 ("Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Betriebsräume) sind Räume, die ausschließlich
    zur Unterbringung von Einrichtungen im Sinne des §
    1 dienen.") definiert doch ganz klar, was ein "elektrischer Betriebsraum" ist, und bezieht sich auf die im §1 angefuehrten Einrichtungen (Batterieraeume,Trafostation, Schaltanlagen ueber 1kV, Ersatzstromanlagen...)

    Vorsicht, ein Brandschutzkanal in Ausfuehrung I30 oder I90 ist nicht automatisch ein eigener Raum. Man kann Leitungsfuehrungskanaele als eigenen Raum mit entsprechenden Anforderungen an die umfassenden Waende (F30 oder F90) ausbilden. Klassisches Beispiel sind da Installationsschaechte.
     
  9. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 Haensen, 09.07.2014
    Haensen

    Haensen

    Dabei seit:
    27.03.2014
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die vielen Antworten ;)

    Gibt es hier vielleicht auch im Forum ein paar Buchempfehlungen?

    Das Lexikon der Installationstechnik ist bereits mein treuer Begleiter. Gibt es da evtl. noch das ein oder andere Fachbuch was zu empfehlen ist? :idea:
     
  11. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
Thema:

Brandschutz Unterverteilung

Die Seite wird geladen...

Brandschutz Unterverteilung - Ähnliche Themen

  1. Unterverteilung unter Strom ausbauen.

    Unterverteilung unter Strom ausbauen.: Hallo zusammen. Meine Schwester zieht in den nächsten Tagen um. Dafür braucht sie in ihrem Zimmer noch zwei weitere Steckdosen. Diese sollen...
  2. Unterverteilung mit 2 Hutschienen

    Unterverteilung mit 2 Hutschienen: Hallo,folgendes Zenario. In meinem Haus liegt Drehstrom an. In meiner unteren Etage sind alle 3 Hutschienen im Zählerschrank mit jeweils einem...
  3. Anschluss einer Unterverteilung über einen SLS Schalter

    Anschluss einer Unterverteilung über einen SLS Schalter: Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einem AC gekoppelten Akku-Projekt, das meinen tagsüber erzeugten Solarstrom nachts wieder abgeben soll....
  4. Brandschutz: LED-Strahler im Dachkasten (Reetdach)

    Brandschutz: LED-Strahler im Dachkasten (Reetdach): Hallo zusammen, wenn man saniert/repariert stößt man manchmal auf Dinge, wo man sicherheitstechnisch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen...
  5. Brauche im Unterverteiler eine Info, ob die Zuleitung Strom führt oder nicht

    Brauche im Unterverteiler eine Info, ob die Zuleitung Strom führt oder nicht: Hallo zusammen, ich habe für den Garten eine Unterverteilung, die mit einer Zuleitung vom Zählerschrank bespeist wird. Nun möchte ich gerne, wenn...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden