Brandschutz Unterverteilung

Diskutiere Brandschutz Unterverteilung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin moin... Ist jeder Raum in dem eine Unterverteilung montiert ist ein elektrischer Betriebsraum, nein oder? Man kann doch seine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

Haensen

Beiträge
49
Moin moin...

Ist jeder Raum in dem eine Unterverteilung montiert ist ein elektrischer Betriebsraum, nein oder?

Man kann doch seine Unterverteilung in jeden x-beliebigen Raum montieren, egal ob Flur, Küche, Putzmittelraum, Keller etc. oder? Oder gilt dies nur bei Wohngebäuden und bei zb Büros muss ein eigener Raum vorgesehen werden?

:?:
 
In notwendigen Fluren dürfen sich keine Unterverteilungen befinden, dort dürfen noch nicht mal Kabel oder Leitungen liegen die nicht zur Versorgung des Flures dienen.

Als Elektrischer Betriebsraum gilt zunächst erst mal die Unterverteilung selbst. "...Elektrische Betriebsräume sind abgegrenzte Räume, Bereiche oder Schränke für elektrische Anlagen..."(Lexikon der Installationstechnik VdE Verlag)

Der bauliche Raum drum herum ist zunächst kein elektrischer Betriebsraum, sofern dort nur Laienbedienbare Gerätschaften montiert sind, bzw. nicht Laienbedienbare Teile entsprechend verschlossen sind und nur mit Werkzeug oder speziellen Schlüsseln zu verwenden sind.

In wie weit in Gebäuden Verteiler in eigenen baulichen Räumen untergebracht werden müssen kann man den Bauordnungen des Jeweiligen Bundeslandes und der Leitungs-Anlagen Richtline sowie der EltBVo entnehmen.
 
Octavian1977 schrieb:
In notwendigen Fluren ....
Das musst du schon mal näher erläutern.

Der Flur in meiner Wohnung ist auch notwendig. Trotzdem darf ich dort Leitungen verlegen und UVs setzen.
 
Octavian1977 schrieb:
In notwendigen Fluren dürfen sich keine Unterverteilungen befinden, dort dürfen noch nicht mal Kabel oder Leitungen liegen die nicht zur Versorgung des Flures dienen.

Das ist Unsinn. Die Anforderungen an Elektroanlagen in Flucht- und Rettungswegen finden sich in der (M)LAR. Unterverteilungen mit nichtbrennbarer Oberfläche sind in notwendigen Fluren zulässig. Leitungen, die nicht zur Versorgung von Einrichtungen im Flucht-Rettungsweg dienen, müssen gegenüber den Flucht-/Rettungsweg in Installationserhalt I30/90 (notw. Flur/Treppenhaus) abgetrennt werden.

Octavian1977 schrieb:
Als Elektrischer Betriebsraum gilt zunächst erst mal die Unterverteilung selbst. "...Elektrische Betriebsräume sind abgegrenzte Räume, Bereiche oder Schränke für elektrische Anlagen..."(Lexikon der Installationstechnik VdE Verlag)

Die Definition des Elektrischen Betriebsraum findet sich in der EltBauVO §2. Ein Verteiler ist kein elektrischer Betriebsraum.
 
werner_1 schrieb:
Octavian1977 schrieb:
In notwendigen Fluren ....
Das musst du schon mal näher erläutern.

Der Flur in meiner Wohnung ist auch notwendig. Trotzdem darf ich dort Leitungen verlegen und UVs setzen.

Deine Wohnung bildet eine Nutzungseinheit. Innerhalb der Nutzungseinheit braucht es keinen "notwendigen" Flur. Es ist nur ein Flur. Der Begriff notwendiger Flur bzw. notwendiger Treppenraum ist im Baurecht definiert.
 
Wo steht dort, daß ein Verteiler kein elektrischer Betriebsraum ist?

Hier steht sogar, daß dieser elektrische Betriebsraum keine Tür in Richtung von notwendigen Fluren Flucht oder Rettungswegen haben darf, zumindest nicht direkt, somit ist ein Verteiler im Flur nicht zulässig.

Leitungen die im Brandschutzkanal verlaufen nicht im "Flur" sondern in ihrem eigenen Raum den Kabelkanal.
 
Octavian1977 schrieb:
Wo steht dort, daß ein Verteiler kein elektrischer Betriebsraum ist?

EltBauVO §2 ("Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Betriebsräume) sind Räume, die ausschließlich
zur Unterbringung von Einrichtungen im Sinne des §
1 dienen.") definiert doch ganz klar, was ein "elektrischer Betriebsraum" ist, und bezieht sich auf die im §1 angefuehrten Einrichtungen (Batterieraeume,Trafostation, Schaltanlagen ueber 1kV, Ersatzstromanlagen...)

Octavian1977" Hier steht sogar schrieb:
Leitungen die im Brandschutzkanal verlaufen nicht im "Flur" sondern in ihrem eigenen Raum den Kabelkanal.

Vorsicht, ein Brandschutzkanal in Ausfuehrung I30 oder I90 ist nicht automatisch ein eigener Raum. Man kann Leitungsfuehrungskanaele als eigenen Raum mit entsprechenden Anforderungen an die umfassenden Waende (F30 oder F90) ausbilden. Klassisches Beispiel sind da Installationsschaechte.
 
Danke für die vielen Antworten ;)

Gibt es hier vielleicht auch im Forum ein paar Buchempfehlungen?

Das Lexikon der Installationstechnik ist bereits mein treuer Begleiter. Gibt es da evtl. noch das ein oder andere Fachbuch was zu empfehlen ist? :idea:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Brandschutz Unterverteilung
Zurück
Oben