Brauche Hilfe bei Auswahl eines geeigneten Messgerätes!

Diskutiere Brauche Hilfe bei Auswahl eines geeigneten Messgerätes! im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi! Ich bin ganz neu hier und brauche Hilfe von euch Profis! Ich habe keine Ausbildung im Bereich Elektrik oder Elektronik, alles was ich...

  1. #1 Chris85, 29.09.2015
    Chris85

    Chris85

    Dabei seit:
    29.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi!

    Ich bin ganz neu hier und brauche Hilfe von euch Profis!

    Ich habe keine Ausbildung im Bereich Elektrik oder Elektronik, alles was ich weiß habe ich mir angelesen oder durch zuschauen gelernt!

    Geht um folgendes Thema!
    Wir haben hier ein Fahrzeug, indem mehrere 230V-Geräte verbaut sind!
    Im Fahrzeug ist ein Schaltkasten mit FI und Relais und Schutzschaltern etc. verbaut!
    Die Einspeisung ins Fahrzeug erfolgt über einen 16A CEE-Stecker!

    Ich bin nun auf der Suche nach einem Messgerät mit dem ich die 32 oder 16A CEE-Dose des Hausanschlusses durchmessen kann!
    Und zwar brauche ich folgende Infos von dem Messgerät:
    1. Alle Phasen verfügbar?
    2. Drehfeld in Ordnung?
    3. Erdung und Nullleiter vorhanden und Funktion OK?
    4. Spannung L1 L2 L3

    Brauche ich sonst noch irgendwelche Werte um beurteilen zu können, ob der Anschluss "sicher" ist und ich das Fahrzeug damit speisen kann?

    Das ganze sollte ein Gerät sein! Am besten Stecker reinstecken und das Gerät spuckt die Werte aus! Muss einfach gehalten sein, also quasi Idiotensicher, so das jemand das ganze nach einer kurzen Erklärung bedienen kann!

    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen!
    Würde mich sehr freuen!

    Danke euch schonmal!

    Viele Grüße Chris
     
  2. Anzeige

  3. #2 wechselstromer, 29.09.2015
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.158
    Zustimmungen:
    0
    Wie viel Geld hast Du denn vorgesehen?
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.942
    Zustimmungen:
    254
  5. #4 Chris85, 29.09.2015
    Chris85

    Chris85

    Dabei seit:
    29.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    @wechselstromer: Naja, ich sage mal so bis maximal 1000,-€!
    Alles was darunter bleibt ist natürlich gerne gesehen!
    Aber ich hatte mal grob mit 400-600,-€ gerechnet!

    @T.Paul: Sowas in der Art meine ich, aber er sollte auch prüfen können, ob Saft auf dem PE ist!

    Solltet ihr noch Infos brauchen dann bitte einfach Bescheid sagen!
    Danke schonmal für die schnellen Antworten!
     
  6. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.510
    Zustimmungen:
    513
    :lol:

    Ist das "cool" 8) wenn man "Saft" auf dem PE (Protective Earth) hat :?:

    P.
     
  7. #6 Octavian1977, 02.10.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Bei Punkt 3 hätte ich von meinem Meister wieder einen Tadel eingefangen.
    Das Ding heißt Neutralleiter.
    Der Nulleiter heißt heute PEN und darf in solchem mobilen Teil nicht vorhanden sein. Denn der PEN darf nie getrennt oder geschaltet werden!

    zum anderen benötigst Du zur Bewertung einer Installation einen Installationstester.
    Idioten sicher sind diese nun mal nicht, eine Fachkraft muß die Meßergebnisse bewerten und das Teil bedienen können.
    Eine Bewertung der Anlage mittels Baumarkt Steckdosentester ist nicht ausreichend möglich.

    Folgende Werte werden benötigt um einen Anschluß zu bewerten:
    Isolationswiderstände der Anlage
    Widerstand der Erdung/Schutzleiter
    Schleifenwiderstand /Kurzschlußstrom
    Höhe und Art der Absicherung
    Spannungen und Spannungsfall.
    Ansprechzeiten des FI Schutzschalters
    Optische Begutachtung.
    Drehfeld
     
  8. #7 werner_1, 02.10.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Du erwartest nicht von einem Laien (siehe TE), dass er vor der Benutzung einer Steckdose deine v.g. Punkte prüft? :( :roll:

    Ich denke, der Vorschlag von T.Paul ist schon OK. Der Tester wird ganz sicher auch prüfen ob "Saft/kein Saft" auf dem PE ist.
    @patois: Der TE hat sich schon richtig ausgedrückt: Wenn "Saft" auf dem PE ist, will er die Steckdose nicht benutzen.
     
  9. #8 Octavian1977, 02.10.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Nein erwarte ich nicht.
    Aber ein Laie wird niemals überprüfen können ob ein elektrischer Anschluß in Ordnung ist oder nicht.

    Diese "Laienprüfgeräte" sind nicht in der Lage eine Anlage ausreichend zu prüfen und verleiten höchstens dazu die Gefahr einer elektrischen Anlage zu gering einzuschätzen.
     
  10. #9 werner_1, 02.10.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Stimmt.
    Also lieber nicht testen, Augen zu, Stecker rein und durch. :wink:
     
Thema:

Brauche Hilfe bei Auswahl eines geeigneten Messgerätes!

Die Seite wird geladen...

Brauche Hilfe bei Auswahl eines geeigneten Messgerätes! - Ähnliche Themen

  1. Hilfe zu Busch Jaeger Unterputzdosen erbeten

    Hilfe zu Busch Jaeger Unterputzdosen erbeten: Hallo Danke für das Lesen meiner Nachricht. In meinem Hausflur befinden sich 4 Busch Jaeger Unterputz Dosen mit Dimmfunktion. Ich kann das Licht...
  2. Makita 2702 Tischkreissäge Schaltertausch inkl. Softstart - Hilfe benötigt

    Makita 2702 Tischkreissäge Schaltertausch inkl. Softstart - Hilfe benötigt: Hallo zusammen, bin neu hier, heiße Boris und benötige Hilfe da ich nicht weiter komme und wie mann schön sagt "fass etwas nicht an wovon du...
  3. Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage

    Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage: Hallo Allerseits! Brauche Eure Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage. Ziel: ein 400V- und einige 230V-Anschlüsse in der Garage,...
  4. Licht ins dunkel- Dringende Hilfe für Lampen-Verkabelung

    Licht ins dunkel- Dringende Hilfe für Lampen-Verkabelung: Herzliches Hallo, an alle aus dem Forum. Ich bin neu hier und hoffe das es jetzt kein Problem ist das ich hier einen neuen Thread aufmache. Ich...
  5. Hilfe - Motor mit Drehzahlregler für Saat-Mischanlage

    Hilfe - Motor mit Drehzahlregler für Saat-Mischanlage: Hallo, ich konstruiere derzeit eine Mischanlage für Saatgut. Dazu habe ich aus dem 3D-Drucker eine Halterung für einen 3 Liter Kanister erstellt....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden