Brauche Hilfe bei einer Aufgabe!?!

Diskutiere Brauche Hilfe bei einer Aufgabe!?! im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Zuleitung 100m/ L1 und N 230V Kupferleitung 1,5mm2 daran hängt eine Last: ein 2KW Heizstrahler Wie hoch ist der Spannunsverlust? Wie...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

ChrisAC

Beiträge
5
Zuleitung 100m/ L1 und N 230V Kupferleitung 1,5mm2

daran hängt eine Last: ein 2KW Heizstrahler


Wie hoch ist der Spannunsverlust?
Wie hoch ist die Spannung am Heizstrahler?

Bitte um schnelle Antwort


Schonmal Dankeschön im vorraus!!!
 
ChrisAC schrieb:
Zuleitung 100m/ L1 und N 230V Kupferleitung 1,5mm2

daran hängt eine Last: ein 2KW Heizstrahler


Wie hoch ist der Spannunsverlust?
Wie hoch ist die Spannung am Heizstrahler?

Bitte um schnelle Antwort


Schonmal Dankeschön im vorraus!!!
huhu

wilkommen ;-)

meinst du NYM-J 3G1,5 mm²??
welche verlegeart?
welche temeperaturbereiche?
netzsxstem?
absicherung?

dann sehn wir weiter
 
ohne einflüsse, ich muss nur wissen wie ich die Aufgabe gelöst bekomme.

danke für die schnelle Antwort!
 
was soll ich denn bei cos phi eintragen?

und die elektrische leitfähigkeit von cu ist doch 56 oder?
 
Ja - bekannte Aufgabenstellungen exakt wiedergeben !

Hallo !

Du darfst 56 nehmen und den cosphi (bei keiner Angabe seitens Verbraucher) mit 1 annehmen (aber bitte das dazuschreiben !)

Gruß,
Gretel
 
Dankeschön für die schnelle und freundliche Antwort!!!
 