BuschJaeger Uni 6591U-101 Dimmer als Wechselschaltung

Diskutiere BuschJaeger Uni 6591U-101 Dimmer als Wechselschaltung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin ! Ich möchte ein "BuschJaeger Uni 6591U-101" Dimmer und ein Wechselschalter als Wechselschaltung installieren. Die Phase kommt auf den...

  1. #1 Holiday, 05.10.2006
    Holiday

    Holiday

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Moin !

    Ich möchte ein "BuschJaeger Uni 6591U-101" Dimmer und ein Wechselschalter als Wechselschaltung installieren.

    Die Phase kommt auf den Wechselschalter

    Bei dem Dimmer habe ich die Anschlüsse S L ~ G

    Meine Frage jetzt, wo kommen die korrespondierenden bei dem Dimmer ran ?

    Die Klemme L bleibt bei dem Dimmer frei, weil die Phase am Wechselschalter ist - Der Lampendraht kommt an ~ und die korrespondierenden an S und G ?

    Ist das so richtig ?

    ciao
    Holiday
     
  2. #2 friends-bs, 05.10.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Geht so nicht, du benötigst eine Dimmernebenstelle BJ- 6592 U.
    An den 6591 kannst du bis zu 5 Nebenstellen anschliessen.
     
  3. #3 Holiday, 05.10.2006
    Holiday

    Holiday

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Hi.

    Wie, ich kann damit keine Wechselschaltung erstellen ?

    Was hat die Nebenstelle mit der Wechselschaltung zu tun ? Wo für ist die genau ? Kann ich zu dem Dimmer kein Wechselschalter kombinieren?

    ciao
    holiday
     
  4. #4 friends-bs, 05.10.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Zum Lieferumfang des Dimmers gehört ein kleines Handbuch, in dem alle Schaltungen dokumentiert sind.
    Eine Kombination mit einem Wechselschalter scheint nicht vorgesehen zu sein.
    Um diesen Dimmer von mehreren Stellen aus zu bedienen ist eine oder mehrere Dimmernebenstellen erforderlich.
    Dieses Modell scheint nicht mehr im Lieferprogramm von BJ zu sein, jedenfalls gibt es dazu auf deren Webseite kein Anschlußbild mehr.
     
  5. #5 Holiday, 06.10.2006
    Holiday

    Holiday

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Hallo !

    Alles Klar - tolle Sache, wenn man ein Universal Dimmer haben möchte und er ist dann nicht universal !

    ...wird umgetaucht !

    ciao und Danke
     
  6. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    946
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe einen B&J Dimmer, dieser wird über Taster gesteuert, also ich kann das Licht am Dimmer selbst dimmen, oder an den Tastern.
     
  7. #7 friends-bs, 07.10.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Dann hat Chriss einen Tastdimmer von BJ, die hab ich auch verbaut, und die lassen sich auch super mit Tastern fernsteuern.
    Drehdimmer gibts eigentlich schon lang nicht mehr, hab jedenfalls schon ewig keine mehr verbaut.
    Aber wie gesagt, bei BJ- Geräten ist eigentlich immer ein recht ausführliches Handbuch mit im Lieferumfang.
     
  8. #8 friends-bs, 07.10.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Das Universal bezieht sich auf die Art der anschliessbaren Last.
    Universaldimmer sind zum sowohl zu Anschluß ohmscher, als auch induktiver Verbraucher geeignet!
     
  9. #9 Holiday, 07.10.2006
    Holiday

    Holiday

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Hi, ist schopn richtig - aber der besagte universal dimmer mag nicht einmal gerne verschiedene Trafos unterschiedlicher Leistung dimmen.

    Für mich ist das ein eingeschränkter "uni" dimmer.

    ciao
    holiday
     
  10. #10 Lemming, 08.10.2006
    Lemming

    Lemming

    Dabei seit:
    28.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Moin!

    Du könntest anstelle eines Drehdimmers einen Tastdimmer (z.B. 6593 U) nehmen. Die lassen sich einfach per Standard-Taster fernsteuern. Das lässt sich in der Regel mit der Verdrahtung einer vorhandenen Wechselschaltung lösen - poste die doch mal!

    LG,
    Lemming
     
Thema:

BuschJaeger Uni 6591U-101 Dimmer als Wechselschaltung

Die Seite wird geladen...

BuschJaeger Uni 6591U-101 Dimmer als Wechselschaltung - Ähnliche Themen

  1. Welcher Dimmer für diese schaltung?

    Welcher Dimmer für diese schaltung?: Hallo, ich möchte folgende Schaltung realisieren und weiß nicht welches "Dimmgerät" ich dafür brauche, bitte um empfehlungen Im Flur möchte ich 3...
  2. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle

    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  3. Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung

    Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung: Moin Zusammen! Ich messe bei einer ausgeschalteten wechselschaltung an der sekundär Seite vor dem Leuchtmittel eine Restspannung von 14V. Es...
  4. Dimmer funktioniert nur sporadisch

    Dimmer funktioniert nur sporadisch: moin zusammen, Wir haben bei uns im Flur eine Lampe mit 2 Leuchtstoffröhren. Die Lampe war defekt. Wir haben EVG und Dimmer getauscht dann...
  5. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder

    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden