Diskutiere CEE 32A +16A im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo bin neu hier. Ich habe eine Frage bezüglich eines Drehstromanschlusses. in meiner Werkstatt gigt es z.Zt. eine 32A Dose. Ich bräuchte...

  1. #1 cpt.Cosmotic, 23.05.2005
    cpt.Cosmotic

    cpt.Cosmotic

    Dabei seit:
    23.05.2005
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Hallo bin neu hier.
    Ich habe eine Frage bezüglich eines Drehstromanschlusses.
    in meiner Werkstatt gigt es z.Zt. eine 32A Dose.
    Ich bräuchte allerdings noch eine mit 16A.
    Ist es möglich, dass ich vor die vorhandene 32A Wandsteckdose eine Verteilerdose setzte, woraus dann eine Leitung in die 32A Dose führt und eien weitere Leitung in einen Aufputzverteiler, bei dem ich dann 16A Sicherungen einbaue und von diesem Verteiler dann in eine 16A CEE Dose endet.

    Danke schon mal im voraus.
     
  2. #2 cpt.Cosmotic, 24.05.2005
    cpt.Cosmotic

    cpt.Cosmotic

    Dabei seit:
    23.05.2005
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    kann mir niemand helfen??? :?
     
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Cpt.Cosmotic , erstmal Willkommen im Forum !

    Bei Querschnitts(ver-)änderungen sind lt. gängigen Vorschriftenwerke separate Absicherungen vorgeschrieben !
    Bei Deiner Aufteilung heisst das :
    Spannungsfallrechnung über Leitungslängen , angefangen vom Hausanschlusskasten bis Hauptverteiler mit Zähler, von dort
    Leitungslänge zum Unterverteiler , und von dort bis zum letzten elektrischen Verbraucher (CEE Steckdose) !

    Ist leider so , also Leitungslängen , sowie Art der Leitung (Querschnitt, Adernzahl , Ausführung und Verlegeart) benennen !

    Dann jeweilige Vorsicherung und/oder Leistungsbereich der Verbaucher benennen !

    Dann Verlegeart bzgl. Temperaturbereich benennnen !

    Dann Häufungen benennen !

    Sind die elektrischen Verbraucher bekannt ?
    (Dann kann man Angaben über Leistungen (evtl.Neutralleiter(über-)lastungen) aussagen !)

    Wie ist das örtliche Netzsystem ?

    Erst dann kann man einigermassen auf den zulässigen Querschnitt und deren Absicherung und Verelgeart Rückschlüsse ziehen !


    Gruß ,
    Gretel
     
Thema:

CEE 32A +16A

Die Seite wird geladen...

CEE 32A +16A - Ähnliche Themen

  1. 9.000 Watt Starkstromheizlüfter mit CEE-Adapter betreiben

    9.000 Watt Starkstromheizlüfter mit CEE-Adapter betreiben: Hallo liebes Forum, ich hätte eine Frage zum Anschluss eines elektrischen 9.000 Watt Starkstromheizlüfters. Dieser verfügt über einen 16A...
  2. Hilfe bei Phasen CEE-Steckdose

    Hilfe bei Phasen CEE-Steckdose: Guten Tag, ich hoffe hier Hilfe zu bekommen. Für meine Firma habe ich eine Vibrationssiebmaschine aus Italien bestellt, die mit einer...
  3. 10A Schalter im 16A Stromkreis - Österreich

    10A Schalter im 16A Stromkreis - Österreich: Bis Sommer 2021 gilt noch die Übergangsfrist für die neue ÖVE E-8101, die einige Änderungen enthält. Unter anderem: Stromkreise mit Lichtschaltern...
  4. Unzulässiger CEE-Adapter?

    Unzulässiger CEE-Adapter?: Ein CEE Kabeladapter für Starkstrom 32 A Stecker auf 16 A Kupplung - ist normalerweise NICHT zulässig? Andersrum hingegen wäre das kein Problem....
  5. EIN Kochfeld mit 2x 16A an WECHSELstromzähler ?

    EIN Kochfeld mit 2x 16A an WECHSELstromzähler ?: Im alten Mehrfamilienhaus liegt in allen Wohnungen nur Wechselstrom, kein Drehstrom. Drehstrom kann ohne enormen Aufwand auch nicht zur Verfügung...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden