Checkliste bei RCD-Auslösung

Diskutiere Checkliste bei RCD-Auslösung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Gerade entdeckt. Auf dieser Seite, ein zwar gut gemeinter Ratgeber, aber mit möglicherweise fatalen Folgen: FI Schalter fliegt raus – So löst...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    749
    Zustimmungen:
    95
    Gerade entdeckt. Auf dieser Seite, ein zwar gut gemeinter Ratgeber, aber mit möglicherweise fatalen Folgen:

    FI Schalter fliegt raus – So löst man das Problem.

    Man beachte den rot eingekringelten Satz! Wer das mit 4poligem RCD macht, hat Pech gehabt.


    Checkliste_FI-Fail.png
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Checkliste bei RCD-Auslösung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Pumukel, 10.03.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    4.928
    Zustimmungen:
    420
    Wer den N bei einer Drehstromversorgung trennt und nach so einer Anleitung vorgeht, hat es nicht besser verdient! Laien haben an Verteilungen nichts aber auch gar nichts verloren! Und einer Elektrofachkraft sollten die Folgen eines schwebenden Sternpunktes klar sein.
     
  4. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    749
    Zustimmungen:
    95
    Vielleich war das als Umsatzförderung bei dem Anbieter der Website gedacht?
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.511
    Zustimmungen:
    181
    Laien helfen Laien halt.
     
  6. Richie

    Richie Guest

    Anstatt zu meckern kann man den Ersteller der Anleitung auf dieses Manko hinweisen.
     
  7. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    749
    Zustimmungen:
    95
    Ist bereits geschehen.
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.239
    Zustimmungen:
    92
    Halte uns auf dem Laufenden.

    Lutz
     
  9. Richie

    Richie Guest

    Da in diesem Fall keine weiteren Geräte in Betrieb sind außer z.b ein Haartrockner im Teststromkreis kriegt er beim einschalten aus der Ferne über den FI 400V ab. Die liegen nur bei Phase gegen Phase an. Sprich ein angeschlossener Herd wäre sofort ohne N Schrott.
     
  10. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.511
    Zustimmungen:
    181
    Und sämtlich Unterhaltungselektronik auf den anderen Außenleiter ebenfalls!
     
  11. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    982
    Zustimmungen:
    65
    Ich lese als Laie "Elektrotechnik xxx" und gehe von einer richtigen Vorgehensweise aus. Würde mich nicht wundern, wenn sogar einige EFK diese Baumanleitung sich in ihr Mäppchen kopiert haben und hinterher ihre Inkompetenz dem Kunden in die Schuhe zu schieben versuchen.
     
  12. Richie

    Richie Guest

    Hatte dieses Problem mit dem FI bei mir ebenfalls. Da lag es am 200DM Trockner, habe diesen dann entsorgt. Daher erstmal alle Endgeräte abklemmen, und dann hätte ich mit einem Verbraucher z.b Wasserkocher erstmal jede Dose gescheckt ob man ein Auslösen des FI provozieren kann. Hat man die Dose gefunden, kann man gucken ob ein Fön der nur L+N hat auch implizieren kann. Ob nun ein Erdschluss vorliegt oder was anderes. Und das alles bevor man irgendwelche Leitungen im Verteiler abklemmt. Wir hatten es hier auch schon im Thread das ein Alibert Schrank eine Macke hatte und der FI gefallen ist, nachdem der Schrank abgeklemmt wurde hielt er. Oder der FI selbst hat einen defekt, kann alles sein.
     
  13. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    982
    Zustimmungen:
    65
    Fies ist besonders, wenn es sich un ein Summenproblem handelt. Ohne entsprechendes Messgerät kaum auffindbar.
     
  14. #13 werner_1, 11.03.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.353
    Zustimmungen:
    671
    Da sieht man mal, wie viel du verstehst. :eek:
    Wenn hinter einem Drehstrom-FI ohne N nur ein Haartrockner angeschlossen ist, passiert gar nichts. Er hat nämlich keine Spannung (0V). 2 Außenleiter liegen bei fehlendem N nie an einem 230V-Gerät.
     
  15. Richie

    Richie Guest

    Das war auch nur ein Joke, hatte gehofft das @Pumukel den Fehler findet. :D

    Das ein Fön einen L + N benötigt und damit einen geschlossenen Stromkreis ist wohl logisch, unabhängig davon ob die Bude mit Wechselstrom versorgt wird oder Drehstrom.

    Wie kann man eine Spannungsverschiebung durch den getrennten N verhindern, die Lösung ist sehr einfach aber es kommt wohl keiner drauf. Dann würde für den Fall der Trennung des N die Geräte keine Spannung mehr bekommen, wie bei einem 1 Phasenstromkreis.
     
  16. #15 werner_1, 11.03.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.353
    Zustimmungen:
    671
    Verstehst du eigentlich, was du schreibst? :(
     
  17. Richie

    Richie Guest

    Logisch denken ist denke nicht deine Stärke, aber ich bin nett und erkläre es dir. Also ich meinen Verteiler zerlegt hatte, musste ich wissen welcher N zu welchem Stromkreis zugeordnet werden kann. Also habe ich ein Fön in den Flur angeschlossen und dann mit dem Duspol im Verteiler die N einzeln durchgegangen bis ich den richtigen hatte.
    Für den damaligen FI-LS musste ich das ja wissen. :)
     
  18. #17 eFuchsi, 11.03.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    959
    Zustimmungen:
    268
    Kann mir nicht passieren. Bei meinen 1+N poligen LS hängt der N immer gleich neben dem zugehörigen L am LS.
     
  19. #18 Richie, 11.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.03.2019
    Richie

    Richie Guest

    Für den Test in welchem Stromkreis der FI fliegt kann man z.b einen Fön oder besser noch einen Wasserkocher verwenden, falls ein Erdschluss vorliegt. Nur muss man dann den Stromkreis im Verteiler auch zuordnen können, auch sollten bei dem Test ALLE Verbraucher abgesteckt sein, bzw. der Herd per Automaten getrennt sein. Und bis dahin die Verteilung intakt halten, hat man den fehlerhaften Stromkreis gefunden und konnte vorher Gerätedefekte ausschließen kann man die Ursache ergründen.

    @eFuchsi, immerhin ist es bei dir einfacher die Automaten L+N gegen FI-LS zu ersetzen, soweit dachte die VDE und Konsorten damals nicht. Logisches Denken liegt dem Deutschen nicht so, er verkompliziert alles und denkt nicht nach wie man einfache Lösungen findet die eine spätere Umstellung erleichtern.
    Würde jeder Verteiler nach Eurem Prinzip aufgebaut sein, könnte man mit minimalen Aufwand FI-LS für jeden Raum installieren, statt dessen ist alles nur mit Geld und hohem Aufwand möglich.
     
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 Octavian1977, 11.03.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.874
    Zustimmungen:
    384
    Hält aber alles nicht von einer Überspannung bei alleiniger Neutralleiterunterbrechung in Drehstromkreisen ab.
    Dagegen hilft nur eine Spannungsüberwachung mit Abschalteinrichtung.
     
  22. Richie

    Richie Guest

    Das ist nicht ganz richtig, würde man die Drehstromzugänge wie Wechselstromkreise behandeln du als Fachkraft dafür Sorgen das keinerlei Verbindungen zu den anderen Außenleitern besteht, hättest du das Problem schon gelöst.
     
Thema:

Checkliste bei RCD-Auslösung

Die Seite wird geladen...

Checkliste bei RCD-Auslösung - Ähnliche Themen

  1. Umfrage zur RCD Prüfung.

    Umfrage zur RCD Prüfung.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Umfrage zur RCD Prüfung. Bitte je eine Antwort zur Art Prüfstrom und eine zur Auswahl vom Faktor des Prüfstroms...
  2. Kosten RCD 63a 30ma nachrüsten

    Kosten RCD 63a 30ma nachrüsten: Hallo zusammen, ich muss einen FI in einer bestehenden Unterverteilung nachrüsten da bisher nur das Bad mit Fi 30ma abgesichert ist. Was kostet so...
  3. FI/RCD fliegt immer raus

    FI/RCD fliegt immer raus: Hallo, Vor knapp einem Monat habe ich den Temperaturregler einer elektrischen Fußbodenheizung ausgetauscht. Bis vor kurzem lief alles...
  4. Reihenfolge Motorschutzschalter und RCD

    Reihenfolge Motorschutzschalter und RCD: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Reihenfolge von Motorschutzschalter und RCD. Eine alte Abwasserpumensteuerung muß instandgesetzt werden....
  5. RCD nachrüsten

    RCD nachrüsten: Hallo miteinander, ich würde gerne in meiner Wohnung einen (oder mehrere RCD's) nachrüsten lassen und vorab einmal fragen wie viele am besten...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden