Vielleicht ein Glaubensthema, aber ich möchte mal Eure Meinungen hören, da ich ja für mein zu planendes Projekt späterhin nicht noch miesige Kritiken anhören möchte.
Also,...
ab wann sind Alukabel wirklich rentabel?
Habe halt recht lange Strecken nach dem Zähler zurückzulegen.
85 und 60m sind da nix!
Absicherung 63A.
Mit Cu bin ich da schon, um die nachgeschalteten UV nicht ganz "spannungsfallgeschädigt" zu hinterlassen, bei 4x25 Minimum, besser 4x35mm²!
Aluminium wäre hier günstiger, dann aber 4x50mm², aber sektroförmig.
Nun muß ich auch noch spezielle Klemmen für die Sammelschienen betrachten, die vorgeschalteten NH-Trenner brauchen Al-Klemmen....
Und besonders, wenn ich so die Hersteller-Kataloge durchforste, findet man wenig für Al in diesem Bereich.
Ab 150mm² sieht das anders aus!
Was würdet Ihr verlegen?
Cu oder Al?
Nochmal die Angaben:
Zuleitungen zu UV,
Absicherung mit NH-Lasttrenner 3x63A,
Verlegeart auf Pritsche und größtenteils in Erde,
eine Länge 60m, die zweite Zuleitung hat 85m.
Zu beachten wäre noch, daß z.T. durch Kabelschutzrohre DN100 unter Wegen durchgegangen werden muß!
Gruß,
Andreas
Vielleicht ein Glaubensthema, aber ich möchte mal Eure Meinungen hören, da ich ja für mein zu planendes Projekt späterhin nicht noch miesige Kritiken anhören möchte.
Also,...
ab wann sind Alukabel wirklich rentabel?
Habe halt recht lange Strecken nach dem Zähler zurückzulegen.
85 und 60m sind da nix!
Absicherung 63A.
Mit Cu bin ich da schon, um die nachgeschalteten UV nicht ganz "spannungsfallgeschädigt" zu hinterlassen, bei 4x25 Minimum, besser 4x35mm²!
Aluminium wäre hier günstiger, dann aber 4x50mm², aber sektroförmig.
Nun muß ich auch noch spezielle Klemmen für die Sammelschienen betrachten, die vorgeschalteten NH-Trenner brauchen Al-Klemmen....
Und besonders, wenn ich so die Hersteller-Kataloge durchforste, findet man wenig für Al in diesem Bereich.
Ab 150mm² sieht das anders aus!
Was würdet Ihr verlegen?
Cu oder Al?
Nochmal die Angaben:
Zuleitungen zu UV,
Absicherung mit NH-Lasttrenner 3x63A,
Verlegeart auf Pritsche und größtenteils in Erde,
eine Länge 60m, die zweite Zuleitung hat 85m.
Zu beachten wäre noch, daß z.T. durch Kabelschutzrohre DN100 unter Wegen durchgegangen werden muß!
Gruß,
Andreas