Dachausbau-Leitungsverlegung innerhalb der Dachdämmung

Diskutiere Dachausbau-Leitungsverlegung innerhalb der Dachdämmung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen und zu dämmen. Auch die Elektroinstallation soll neu (durch einen Fachmann)...

  1. #1 JayJay2306, 04.07.2017
    JayJay2306

    JayJay2306

    Dabei seit:
    04.07.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen und zu dämmen. Auch die Elektroinstallation soll neu (durch einen Fachmann) hergestellt werden (Stromanschluss mit Etagen-Sicherungskasten und FI-Schalter bereits vorhanden). Die Verteilung der Stromkabel vom Sicherungskasten zu den Verteilerdosen soll über den Beton-Rohfußboden erfolgen, um so wenig Kabel wie nötig über die gedämmten Dachschrägen zur ebenfalls gedämmten Kehlbalkendecke führen zu müssen.
    Mindestabstände der Verkabelung von Wänden (>20cm) und die parallele Verlegung der Kabel zu den Wänden habe ich schon im Forum gelesen. Der Rohfußboden soll mit Latten 40/60 mm (mit Zwischendämmung) aufgeständert werden. Darauf sollen OSB-Platten verlegt werden.

    Aufbau Konstruktion Dachschrägen:
    1.) Dachhaut (Ziegel, Lattung)
    2.) Verschalung auf Sparren mit diffusionsoffenen DWD-Platten
    3.) Sparrenlage mit 200 mm Zwischensparrendämmung
    4.) Dampfsperre (unterhalb der Sparren)
    5.) Konterlattung mit 50 mm Untersparrendämmung
    6.) 15mm Fermacellplatten

    Für die Deckenbeleuchtung müssen die Kabel von der Kehlbalkendecke über die Dachschrägen bis zum Kniestock (auch Drempel genannt) geführt werden. Verteilerdosen sollen dafür im Kniestock sitzen.
    Die Kabelführung in den Dachschrägen soll unterhalb der Dampfsperre erfolgen (Installationsebene), da die Kabel dann nicht durch die Dampfsperre geführt werden müssen (Keine Löcher in Dampfsperre!)
    Die Kabel liegen dann auf der Konterlattung auf und können dort bzw. durch ankleben mit Klebeband auf der Dampfsperre fixiert werden. Nach Einbau der Untersparrendämmung sind die Kabel dann noch einmal zusätzlich fixiert.
    Bei dieser Art der Ausführung müssen die Kabel in den Dachschrägen aber bereits mit den Dämmarbeiten eingelegt werden.
    Im Forum habe ich schon gelesen, dass infolge der Verlegung der Kabel in der Dämmung eine erhöhte thermische Belastung der Kabel besteht und deshalb möglichst Kabel mit 2,5 cm2 Durchmesser anstatt der normalen 1,5 cm2 (z.B. 3 x 2,5 cm2) verwendet werden sollten.

    Dazu habe ich folgende Fragen:
    1.) Kann für die Deckenbeleuchtung auch Kabel 3x1,5 cm2 verwendet werden?
    2.) oder bei Verlegung in Dämmung immer Kabel 2,5 cm2? (um auf sicherer Seite zu sein)
    3.) Müssen die Kabel in der Dämmung im Hüllrohr verlegt werden?
    4.) Wenn ja, welches Material ist beim Hüllrohr zu verwenden?
    5.) Welche Stromkabel sind bei Installation in der Dämmung zu verwenden (NYM, NYY... ?)
    6.) Welche Stromkabel sind für die Installation auf dem Beton-Rohfussboden zu verwenden?
    7.) Müssen oder sollten die Kabel auf der Rohdecke in ein Hüllrohr verlegt werden?
    8.)Welches Material für das Hüllrohr und wie sollte das auf dem Fussboden befestigt werden?
    9.) Was ist bei der Kabelführung in der Dämmung bzw. auf Rohfußboden sonst noch zu beachten?

    Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen… vielen Dank schon einmal im Voraus !
     
  2. Anzeige

  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.714
    Zustimmungen:
    384
    1) Ja.
    2) Nein.
    3) Nein.
    4) Kabelschutzrohr.
    5) geeignete, NYM-J (Leitung), NYY, NYCW...(Kabel)
    6) geeignete, NYM-J (Leitung), NYY, NYCW...(Kabel)
    7) Können.
    8) Kabelschutzrohr
    9) Verlegezonen. Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Wärmeabfuhr, EMV, Brandschutz, Luftdichtigkeit...
     
  4. #3 Octavian1977, 04.07.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.441
    Zustimmungen:
    575
    Erst wählst Du Die notwendige Absicherung danach werden dann die Leitungen ausgewählt.

    wie hoch der Querschnitt dabei ausfällt hängt von mehr ab als nur von der Verlegeart.
    Für Wechselstromleitungen ist in gedämmter Wand bei 25°C maximaler Temperatur, ohne Leitungshäufung, ohne Oberwellenbelastung, und eihaltung von Netzimpedanz und Spannungsfall auch 1,5mm² bei 16A zulässig.
    Mehr als 12m Länge darf das aber nicht werden.

    Bei Verlegung im Estrich sollte man unbedingt Schutzrohre verwenden, da die Leitungen sonst kaputt getreten sind bis der Beton drauf ist.

    Wenn das ein Fachmann macht achte auf ein ordentlich ausgefülltes und unterschriebenes Meßprotokoll.
    Abschaltzeiten von FI maximal 200ms, Kurzschlußstrom eines B16A Stromkreises mindestens 120A.

    Ein Überspannungsschutzkonzept ist zu um zu setzen.
    siehe hierzu den Blitzplaner von Dehn.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.344
    Zustimmungen:
    118
    Ist hier nicht gegeben: »Der Rohfußboden soll mit Latten 40/60 mm (mit Zwischendämmung) aufgeständert werden. Darauf sollen OSB-Platten verlegt werden.«

    Lutz
     
  6. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.580
    Zustimmungen:
    377
    Ist eigentlich ganz einfach, da es ja nur um Beleuchtung geht. Mach einen eigenen Stromkreis und sicher den mit 10A oder kleiner ab, das reicht für Beleuchtung allemal. Denn 2,5mm² willst du in vielen Leuchten gar nicht anklemmen, da brichst du dir die Finger.
     
  7. #6 Octavian1977, 05.07.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.441
    Zustimmungen:
    575
    Den Sinn der "Zwischendämmung" erschließt sich mir nicht so ganz.
    Tritt und Körperschall sollten natürlich abgefangen werden wenn es darum geht, das müsste aber dann schwimmend verlegt werden.

    Auch wenn hier kein Beton um die Leitungen fließt bis der Oberbau fertig gestellt ist tritt jeder drauf rum und das mögen die nicht.
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.344
    Zustimmungen:
    118
    Ich würde die Leitungen an die Kanthölzer nageln.

    Lutz
     
  9. #8 Octavian1977, 05.07.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.441
    Zustimmungen:
    575
    Wenn man eh so was mit Hohlraum baut, wäre eine Gute Idee sich aus Brettern dort Kanäle zu bauen, in denen man dann später auch mal eine Leitung austauschen kann.
     
  10. #9 elektroblitzer, 05.07.2017
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    66
    Hat hier schonmal jemand etwas von Installationebenen gehört, die Konstruktiv geschaffen werden für Leitungsverlegung?
     
  11. #10 JayJay2306, 06.07.2017
    JayJay2306

    JayJay2306

    Dabei seit:
    04.07.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Installationebenen in Wänden und Dachkonstruktionen gibt es schon länger. Insbesondere im Fertighausbau mit Ständerwänden und anderen leichten Konstruktionen (kein Massivbau, etc. wird auf diese Weise die gesamte Elektroinstallation schon im Fertigteilwerk in die Bauteile, zusammen mit Dämmung, Dampfsperren, Holzbeplankung etc. eingelegt.
     
Thema:

Dachausbau-Leitungsverlegung innerhalb der Dachdämmung

Die Seite wird geladen...

Dachausbau-Leitungsverlegung innerhalb der Dachdämmung - Ähnliche Themen

  1. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  2. Kabel innerhalb Außenlampe

    Kabel innerhalb Außenlampe: Hallo zusammen, heute habe ich eine Außenlampe ausgetauscht. Die Lampe hat zwei Eingänge für Kabel. Eines rechts oben, eines links unten. Der...
  3. Leitungsverlegung im Beton

    Leitungsverlegung im Beton: Hallo, die DIN VDE 0100-520 gibt an, dass Mantelleitungen direkt im Beton verlegt werden dürfen, "wenn es sich nicht um mechanisch verdichteten...
  4. Leitungsverlegung in Sammelhalter, welche Verlegeart?

    Leitungsverlegung in Sammelhalter, welche Verlegeart?: Halllo ich möchte an meinen Schreibtisch einen kleinen unterverteiler bauen um schaltbare Steckdosen daran zu installieren. Ich möchte hierzu H07...
  5. Leitungsverlegung und Leiterquerschnitt und Abstände

    Leitungsverlegung und Leiterquerschnitt und Abstände: Hallo ich möchte mir an meinen Schreibtisch schaltbare Steckdosen, eine LOGO einbauen. Ich bin bei den Themem Leitungsverlegung und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden