Wie früher bei Radio Eriwan:
im Prinzip ja, aber...
Wenn in die metallene Dachstuhlkonstruktion ein Blitz einschlägt, sollte an allen Ecken der Dachkonstruktion ein Ableiter aus Standard-Stahl mit mindestens 10 mm Durchmesser bis in die Erde gehen.
Es sollten keine Elektroleitungen näher als etwa 50 cm an diesen Ableitungen bzw. an dem Eisen der Dachkostruktion verlegt werden (der sogenannte "Trennungsabstand", so dass kein Teilblitzstrom in diese Leitungen induziert werden kann. Ausserdem sollten die Ableiter, bevor sie in den Boden als Erder hineingehen, nach Möglichkeit leitend miteinander verbunden werden, um ein gleichmässiges Potential herzustellen.
Es sollte kein Ableiter innerhalb des Hauses verlegt werden, damit ein Blitzteilstrom nichts in die Leitungen innerhalb des Hauses induzieren kann (siehe Trennungsabstand (weiter oben)).
Also es geht durchaus mit der metallenen Dachkonstruktion, nur sollte alles sehr gut leitfähig verbunden sein...