    Hallo liebe Forumteilnehmer,

    habe einen Deckenfluter geerbt, dessen Namen und Produktbeschreibung ich nicht kenne. Nur diese Daten habe ich : Extra Light ELJ-8913 Lampe Typ J R7s Max 300W

    Problem: Erst flackerte das Licht, dann brannte es die ganze Zeit. Es lässt sich über den Dimmer nicht mehr regulieren.

    Ich habe schon versucht die Lampe aufzuschrauben. Sie lässt sich in kleinere Bestandteile zerlegen, aber an die Verbindung zum Dimmer kommt man nicht ran.

    Meine Fragen: Was genau könnte kaputt sein? Und wie lässt es sich ggf. selbst reparieren.

    Habe Fotos mit angehängt.

    Vielen Dank für Eure Hilfe

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

  3. hicom

    hicom

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    1.082
    Zustimmungen:
    44
    tja, da wird genau das defekt sein, wo du nicht rankommst, der Dimmer.
    Wo sitzt er denn, im Fuß, im Standrohr?

    Gruß
    Jürgen
     
  4. #3 Mandarava, 06.01.2014
    Mandarava

    Mandarava

    Dabei seit:
    06.01.2014
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Der Dimmer ist im Standrohr.
    Falls du die Fotos sehen kannst: Im Rohr, da wo die Drehschalter sind.

    :D
     
  5. hicom

    hicom

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    1.082
    Zustimmungen:
    44
    blöd wenn du da nicht rankommst. :?
    Wie es aussieht, ist der Triac durchlegiert. Sind das zwei unabhängige Dimmer für Deckenfluter und Spot?

    Gruß
    Jürgen
     
  6. #5 Mandarava, 06.01.2014
    Mandarava

    Mandarava

    Dabei seit:
    06.01.2014
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Ja, dass sind zwei unabhängige Dimmer. Der eine, für den Spot funktioniert noch.
    Was ist der TRIAC?

    Gruß
    Mandarava
     
  7. hicom

    hicom

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    1.082
    Zustimmungen:
    44
    Der Triac ist das aktive Bauteil im Dimmer
    welcher die Last (Glühlampe) schaltet

    Jürgen
     
  8. #7 Mandarava, 06.01.2014
    Mandarava

    Mandarava

    Dabei seit:
    06.01.2014
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke!

    Hast du auch noch einen Tipp wie ich das Ding wieder zum Laufen kriege?

    Gruß
    Mandarava
     
  9. #8 Octavian1977, 06.01.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.184
    Zustimmungen:
    661
    das geht nur in dem man den Dimmer austauscht.
     
  10. #9 Mandarava, 06.01.2014
    Mandarava

    Mandarava

    Dabei seit:
    06.01.2014
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke!
    Das denke ich mir, dass es sinnvoll ist den Dimmer auszutauschen. Aber ich komme nicht an den Dimmer heran, glaube ich jedenfalls. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Ist der hinter den Schaltern angebracht? Oder vielleicht im Fuß der Lampe? Da käme ich ran.
    Lohnt sich ein Austausch. Was kostet so ein Dimmer und wer könnte mir beim Einbau wohl helfen?

    M.
     
  11. #10 Octavian1977, 06.01.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.184
    Zustimmungen:
    661
    Hab eine ähnliche Lampe und dort dem Dimmer ausgebaut, da das Ding auch im Ausgeschalteten Zustand deutlich Strom verbraucht hat und mit den LEDs sowieso nicht funktioniert hat.

    Dazu muß man die Stange auseinanderschrauben
    Die Drehknöpfe sind Teil des Dimmers.
    die Kappen lassen sich abziehen, danach kann man die Knöpfe leicht nach innen drücken und den Dimmer im Rohr nach unten oder oben schieben bis er herauskommt.

    Ich weiß nicht ob das bei Deiner Leuchte genau so geht aber das Rohr sieht sehr ähnlich aus
     
  12. #11 Mandarava, 06.01.2014
    Mandarava

    Mandarava

    Dabei seit:
    06.01.2014
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Wow! Das klingt nach einer guten Lösung. Das werde ich aber erst morgen ausprobieren.
    Dann werde ich berichten oder neue Fragen stellen.

    Herzlichen Dank
    M.
     
Thema:

Deckenfluter defekt - brennt dauerhaft, dimmen geht nicht

Die Seite wird geladen...

Deckenfluter defekt - brennt dauerhaft, dimmen geht nicht - Ähnliche Themen

  1. Suche Funk-Dimmer für eine Wofi Lampe mit 138 Watt

    Suche Funk-Dimmer für eine Wofi Lampe mit 138 Watt: Hallo zusammen, ich suche verzweifelt einen Funk/Bluetooth/App Dimmer zum Einbau in die Lampe selber, wer kann mir eine Empfehlung aussprechen ?...
  2. (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon

    (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon: Hallo liebes Forum, ich bin ziemlich ratlos. Ich wollte gerade ein Loch im Badezimmer bohren um etwas zu montieren. Ich habe nur eine Steckdose...
  3. BJ Wechselschalter durch BJ-Dimmer ersetzten

    BJ Wechselschalter durch BJ-Dimmer ersetzten: Hallo zusammen, ich habe grade die Renovierung unserer Wohnung abgeschlossen. In unserem Flur habe ich die Decke abgehangen und mit 8 LED...
  4. Zählerschrank außen montieren, geht das?

    Zählerschrank außen montieren, geht das?: Hallo! Ich renoviere mein Haus und weiß nicht wohin mit dem Zählerschrank. Hausanschlusskasten ist bei mir aßen angebracht und neben den...
  5. Switch to dimm durch anderen Dimmer ersetzen

    Switch to dimm durch anderen Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, mein Name ist Stefan und ich bin auf der Suche nach einem passenden LED Treiber für eine Deckenleuchte. Leider weiß ich nicht...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden