Deckenlampe mit L und N an Decke mit L, L, PEN anschließen

Diskutiere Deckenlampe mit L und N an Decke mit L, L, PEN anschließen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Folgendes Szenario: Aus der Decke kommen 3 Leitungen: braun, braun, grün/gelb. Vorher war ein Schalter mit zwei Wippen. Linke Wippe hat ein L...
S

smares

Beiträge
39
Folgendes Szenario:

Aus der Decke kommen 3 Leitungen: braun, braun, grün/gelb. Vorher war ein Schalter mit zwei Wippen. Linke Wippe hat ein L geschaltet, rechte Wippe das andere L. Da so nicht mehr benötigt, hat ein Elektriker einen Schalter mit einer Wippe installiert, die beide L gleichzeitig schaltet.

Nun soll eine LED-Deckenlampe mit Schutzklasse II angeschlossen werden, die ein braunes L und ein blaues N Kabel hat.

Schließt man jetzt beide L von der Decke an die Lampe an L an und PEN an N, oder nur ein L und das andere aus der Decke isolieren?
 
Ich hoffe du hast noch die Telefonnummer deines Elektroinstallateurs, dieser kann dir eher weiterhelfen, als unsere Glaskugeln.
 
Re: Deckenlampe mit L und N an Decke mit L, L, PEN anschließ

smares schrieb:
Folgendes Szenario:

Aus der Decke kommen 3 Leitungen: braun, braun, grün/gelb. Vorher war ein Schalter mit zwei Wippen. Linke Wippe hat ein L geschaltet, rechte Wippe das andere L. Da so nicht mehr benötigt, hat ein Elektriker einen Schalter mit einer Wippe installiert, die beide L gleichzeitig schaltet.

Nun soll eine LED-Deckenlampe mit Schutzklasse II angeschlossen werden, die ein braunes L und ein blaues N Kabel hat.

Schließt man jetzt beide L von der Decke an die Lampe an L an und PEN an N, oder nur ein L und das andere aus der Decke isolieren?

Du würdest dir selbst und dem Forum helfen zu verstehen, was du eigentlich machen willst, indem du jeweils eine Skizze vom ursprünglichem Zustand, dem derzeitigen und dem gewünschten Zustand der Installation anfertigst, in welche du die ankommenden Spannungen (L, N, PE) und die Verbraucher genauestens eintragen solltest.

In geschriebenen Text kann man leider sehr viel hineininterpretieren, was letzten Endes niemand wirklich hilft.

Hat man aber eine Schaltskizze vor sich (veröffentlicht im Forum), kann man gezielt diskutieren und somit Mißverständnisse ausschließen.

Also, wenn du weiter Rat suchst, dann liefere Skizzen ...

Beispiel einer solchen ausführlichen Skizze siehe:

http://www.stromer84.de/links/aus001.html
.
 
Re: Deckenlampe mit L und N an Decke mit L, L, PEN anschließ

patois schrieb:
Du würdest dir selbst und dem Forum helfen zu verstehen, was du eigentlich machen willst, indem du jeweils eine Skizze vom ursprünglichem Zustand, dem derzeitigen und dem gewünschten Zustand der Installation anfertigst, in welche du die ankommenden Spannungen (L, N, PE) und die Verbraucher genauestens eintragen solltest.
Wiundert mich das Du das nicht verstehst.

patois schrieb:
In geschriebenen Text kann man leider sehr viel hineininterpretieren, was letzten Endes niemand wirklich hilft.
Der Eli hat aus einer Serienschaltung einen Ausschaltung gemacht.
.
patois schrieb:
Hat man aber eine Schaltskizze vor sich (veröffentlicht im Forum),
Wüsste nicht was das hilft. Zwei br Adern verbinden, bl mit gnge sowie die eine übrige br Ader mit einer Klemme innerhalb der Leuchte.

Lutz
 
Deutlich sinnvoller wäre gewesen den dritten Draht als Neutralleiter um zu klemmen und so die PEN Trennung wenigstens etwas weiter Richtung Quelle zu schieben.
Nunja.

Messen
Zweiten L auf isolierte Klemme führen.
Neutralleiteranschluß der Leuchte auf den PEN klemmen
Phasenanschluß der Leuchte auf den anderen L klemmen.

Ich kann nur dringend raten die klassisch genullte Anlage zu komplett sanieren.
 
Thema: Deckenlampe mit L und N an Decke mit L, L, PEN anschließen
Zurück
Oben