Hallo Forum,
Ich mache hier mal einen neuen Thread auf.
Ich bekomme von dem VNB ein Tnc Netz welches im HAK ein tnc-s Netz wird.
Im Zählerkasten soll ein Kombiableiter eingebaut werden.Kein Blitzschutz installiert.
Da ich ja grade die Zuleitung für die Garage/Werkstatt neu lege, Länge ca. 12 Meter (5x16mm) stellt sich mir die Frage, was ich mit dem Erdungsanschluss bei dem Dehn in der UV der Garage mache. Muss ich zusätzlich zu dem 5x16mm Kabel noch ein Kabel von dem Dehn zu der Erdungsschiene in den Keller legen?
Die Garage ist so zu sagen "im Haus".
MfG
Ich mache hier mal einen neuen Thread auf.
Ich bekomme von dem VNB ein Tnc Netz welches im HAK ein tnc-s Netz wird.
Im Zählerkasten soll ein Kombiableiter eingebaut werden.Kein Blitzschutz installiert.
Da ich ja grade die Zuleitung für die Garage/Werkstatt neu lege, Länge ca. 12 Meter (5x16mm) stellt sich mir die Frage, was ich mit dem Erdungsanschluss bei dem Dehn in der UV der Garage mache. Muss ich zusätzlich zu dem 5x16mm Kabel noch ein Kabel von dem Dehn zu der Erdungsschiene in den Keller legen?