T

trigg3r

Guest
Hallo, ich habe einen B-16 LS Automaten, der löst seit Freitag in unregelmässigen und bei vollkommen unterschiedlichen Belastungen aus.

Am Samstag hat der Automat ausgelöst als alle angeschlossenen Verbraucher ausserbetrieb waren, abgesehen von einem Kühlschrank und etwas Aussenbeleuchtung.

Mal löst der Automat sofort nach wieder einschalten aus und mal erst nach 6 Stunden, ich hab schon diverse Sachen wie z.B. die Aussenbeleuchtung und Bewegungsmelder abgeklemmt, auch da löste der LS aus. Den LS hab ich auch schon getauscht, und alle Schalter/Steckdosen auf fehler überprüft, ohne Fund.
An der Installation und an den angeschlossenen Geräten hat sich in letzter Zeit nichts verändert.

Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende (aus genommen defkt. Ltg. wie stell ich das am einfachsten und Kostengünstigsten fest?)
 
Den LS hab ich auch schon getauscht
Dann scheidet ein Fehler in der Haltemechanik ja schon mal aus.
Steck mal sämtliche Verbraucher ab, auch den Kühlschrank.
Den Kühlschrank steckst du in nen anderen Stromkreis für mehrere Tage (Falls der LS von diesem Kreis dann auslöst hast du den Fehler)
Dann schalte den betroffenen LS wieder ein und schaue auf den Stromzähler. Achte darauf ob dieser beim Einschalten (selbst wenn der LS gleich wieder auslöst) einen "Sprung" macht.
 
trigg3r schrieb:
Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende (aus genommen defkt. Ltg. wie stell ich das am einfachsten und Kostengünstigsten fest?)

Isolationsmessung?
Ist dem Stromkreis ein FI vorgeschaltet oder vorschaltbar?

0V
 
Würde ich auch sagen

Messung nach VDE 0100-610
 
Isolationsmessung bringt hier nix.
Ein Kurzschluß, oder ein zu hoher Strom, ist wohl immer ein erhöhter Strom in einem Verbraucher, wie der auch immer aussieht.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Der Automat ist defekt
2. Der Strom, der über den Automat fließt, ist zu hoch.

Also, erst mal die erste Möglichkeit ausschließen und Automat tauschen.
Wenn dann immer noch der gleiche Fehler auftritt, den Verursacher im Stromkreis suchen.
Wechsle jetzt mal den Automat. Dann sehen wir weiter.

Gruß
easyman
 
Lies mal weiter oben! Den Automat hat er schon gewechselt!

0V
 
Zitat von trigg3r:
Mal löst der Automat sofort nach wieder einschalten aus und mal erst nach 6 Stunden, ich hab schon diverse Sachen wie z.B. die Aussenbeleuchtung und Bewegungsmelder abgeklemmt, auch da löste der LS aus. Den LS hab ich auch schon getauscht, und alle Schalter/Steckdosen auf fehler überprüft, ohne Fund.

Die "6 Stunden" sind nicht ganz koscher. Sieht nach Kriechstrom in Verbindung mit Feuchtigkeit aus. Immer wenns feucht wird knallts. Das kann natürlich bei Aussenbeleuchtungen vorkommen. Nur Leuchte abklemmen nützt nicht immer. Kann ja auch an einer Klemmstelle sein oder an einem verletzten Kabel.
Ich würde an der ersten Dose den Stromkreis trennen und erst mal einen Automat in die Stränge hängen, um grob die Richtung herauszubekommen. Es kann natürlich auch der Wurm drin sein. Und wenn erst mal der Wurm drin ist ... ohje ohje.

Gruß
easyman
 
Oje Oje???
Wohl kaum...
Mit einem ISO-Messgerät sollte der Fehler schnell eingegrenzt sein!
 