Hallo an alle,
nun auch mal wieder etwas meinerseits teils theoretischer teils praktischer Natur.
Wer kennt ihn nicht den gehassliebten SLS.
Aus meiner Sicht vertrete ich immer die Ansicht, dass sämtliche Schutzgeräte selektiv zueinander sein sollten. Wenn eine B16 hinter einer 20A gg/gl hängt dann sag ich lieber 20A durch 16 ersetzen und alles dahinter weg lassen, da es in ordentlichen Anlagen eh nur zur doppelten Auslösung kommt. Ja und wer ist da der größte Störenfried na klar der 35A SLS in der Hauptstromversorgung. Aktueller Fall 32er CEE abgesichert mit Automat Hager D20. Bei Inbetriebnahme einer Wasserpumpe am genannten Anschluss Un=380V Drehstrom asynchron P=7,5kW Direktanlauf fallen immer Wechselseitig 2 SLS der Außenleiter. OK 7,5kW is eigentlich anmeldepflichtig und ich wurde ja nur gerufen, weil der Ahnungslose sich das nicht erklären konnte. Hab auch erst an einen defekten SLS geglaubt, aber der stellte sich als völlig i.O. heraus. Also ran an die Kennlinien, ja was soll man sagen wieder der Klassiker, dass man in soner verhunsten Hauptverteilungen mit SLS35A keine UV mit Neozed 35A für ne ordentliche Selektivität zu nachgeschalteten B16 anschließen kann ist ja bekannt. Aber dass der D20 später fällt als der SLS das hat auch mit verwundert ist aber reproduzierbar und mit nem K25 stellt sich das gleiche ein. Was solls nur wie soll man dann nach gültiger TAB überhaupt nutzbare ELT Versorgungen aufbauen. UVen kann man praktisch nicht setzen und automaten über 16A gehn auch nicht. Der SLS ist ja nicht mal selektiv zu nem B32 und im Überstrombereich löst er noch eher aus als B32. Da wünscht man sich wieder altgestrickte Anlagen mit 50 oder 63A NH oder DIII, womit man wenigstens arbeiten kann.
Das nur mal zu meinem kleinen SLS Frust. Die Konsequenz war auch dann prompt Materialeinspaarung, CEE32 direkt über FI40A an Zählerabgangsklemme. Das ist zwar nicht mehr TAB konform und hilft im konkreten Fall auch nicht weiter aber alles andere ist ja eh sinnlos wenn nur der SLS fällt und nie der zuständige LS. Da musste als Einschaltstrombegrenzung eben ne gut aufgewickelte 5x6 Verlängerung herhalten, was aber tunlichst nicht zum nachahmen empfohlen ist.
Die Krux liegt darin, das der SLS ja noch selektiv zu vorgeschlteten NHs gleichen Nennstromes bis 8kA sein soll, und schon die nachgeschalteten Sicherungen nicht selektiv zu NH35 sind. Tja und mit dem Geschoss hat man halt noch nicht die eierlegende Wollmilchsau erfunden, die selbst noch Kruzschlussstrom bereitstellt um die von den Herstellern utopisch gesetzten Selektivitätswünsche zu verwirklichen.
Nur mals als Gedankenstütze der nachfolgende Link von Schupa, wobei Blatt 18 interessant ist. Da ist nämlich bei LS B16 zu gg/gl 35A nur bis 1,5kA selektiv, obwohl das auch schon aus meiner Sicht sehr nutzbar ist.
http://www.schupa.de/html/pdf/schup..._Leitungsschutzschalter_Lasttrennschalter.pdf
Die SLS und TAB Verfechter mögen über mich herfallen und ungnade über mich bringen.
Beste Grüße
Christoph
PS: Die Zuleitung zur 32er CEE mit 5x10Cu hat die zarte Hochsicherung locker hergegeben. Falls sich jemand wundert warum die nicht schon auf 32 gesichert war, da hatte jemand vorher den selben Gedanken zwecks Selektivität wie ich.
nun auch mal wieder etwas meinerseits teils theoretischer teils praktischer Natur.
Wer kennt ihn nicht den gehassliebten SLS.
Aus meiner Sicht vertrete ich immer die Ansicht, dass sämtliche Schutzgeräte selektiv zueinander sein sollten. Wenn eine B16 hinter einer 20A gg/gl hängt dann sag ich lieber 20A durch 16 ersetzen und alles dahinter weg lassen, da es in ordentlichen Anlagen eh nur zur doppelten Auslösung kommt. Ja und wer ist da der größte Störenfried na klar der 35A SLS in der Hauptstromversorgung. Aktueller Fall 32er CEE abgesichert mit Automat Hager D20. Bei Inbetriebnahme einer Wasserpumpe am genannten Anschluss Un=380V Drehstrom asynchron P=7,5kW Direktanlauf fallen immer Wechselseitig 2 SLS der Außenleiter. OK 7,5kW is eigentlich anmeldepflichtig und ich wurde ja nur gerufen, weil der Ahnungslose sich das nicht erklären konnte. Hab auch erst an einen defekten SLS geglaubt, aber der stellte sich als völlig i.O. heraus. Also ran an die Kennlinien, ja was soll man sagen wieder der Klassiker, dass man in soner verhunsten Hauptverteilungen mit SLS35A keine UV mit Neozed 35A für ne ordentliche Selektivität zu nachgeschalteten B16 anschließen kann ist ja bekannt. Aber dass der D20 später fällt als der SLS das hat auch mit verwundert ist aber reproduzierbar und mit nem K25 stellt sich das gleiche ein. Was solls nur wie soll man dann nach gültiger TAB überhaupt nutzbare ELT Versorgungen aufbauen. UVen kann man praktisch nicht setzen und automaten über 16A gehn auch nicht. Der SLS ist ja nicht mal selektiv zu nem B32 und im Überstrombereich löst er noch eher aus als B32. Da wünscht man sich wieder altgestrickte Anlagen mit 50 oder 63A NH oder DIII, womit man wenigstens arbeiten kann.
Das nur mal zu meinem kleinen SLS Frust. Die Konsequenz war auch dann prompt Materialeinspaarung, CEE32 direkt über FI40A an Zählerabgangsklemme. Das ist zwar nicht mehr TAB konform und hilft im konkreten Fall auch nicht weiter aber alles andere ist ja eh sinnlos wenn nur der SLS fällt und nie der zuständige LS. Da musste als Einschaltstrombegrenzung eben ne gut aufgewickelte 5x6 Verlängerung herhalten, was aber tunlichst nicht zum nachahmen empfohlen ist.
Die Krux liegt darin, das der SLS ja noch selektiv zu vorgeschlteten NHs gleichen Nennstromes bis 8kA sein soll, und schon die nachgeschalteten Sicherungen nicht selektiv zu NH35 sind. Tja und mit dem Geschoss hat man halt noch nicht die eierlegende Wollmilchsau erfunden, die selbst noch Kruzschlussstrom bereitstellt um die von den Herstellern utopisch gesetzten Selektivitätswünsche zu verwirklichen.
Nur mals als Gedankenstütze der nachfolgende Link von Schupa, wobei Blatt 18 interessant ist. Da ist nämlich bei LS B16 zu gg/gl 35A nur bis 1,5kA selektiv, obwohl das auch schon aus meiner Sicht sehr nutzbar ist.
http://www.schupa.de/html/pdf/schup..._Leitungsschutzschalter_Lasttrennschalter.pdf
Die SLS und TAB Verfechter mögen über mich herfallen und ungnade über mich bringen.
Beste Grüße
Christoph
PS: Die Zuleitung zur 32er CEE mit 5x10Cu hat die zarte Hochsicherung locker hergegeben. Falls sich jemand wundert warum die nicht schon auf 32 gesichert war, da hatte jemand vorher den selben Gedanken zwecks Selektivität wie ich.