Die Nullung

Diskutiere Die Nullung im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen!!! Die Frage ist mir jetzt ein bischen peinlich! Da bei mir die Lehrabschlussprüfung bald vor der Tür steht und ich nicht...

  1. #1 Miguel90, 15.04.2013
    Miguel90

    Miguel90

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen!!!

    Die Frage ist mir jetzt ein bischen peinlich!

    Da bei mir die Lehrabschlussprüfung bald vor der Tür

    steht und ich nicht mehr weiter weiß.

    Dachte ich Frage mal hier!

    Also wie im Titel erwähnt geht es um die Nullung.

    Was für einen Sinn hat die Nullung bzw was bringt sie?

    Sie schützt vor Personenschaden aber wie ??

    Ich hab mir einiges durchgelesen aber bei mir fehlt

    einfach das etwas das es Klick macht.

    Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

    Mfg Miguel
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Die Nullung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 werner_1, 15.04.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    Das muss es auch.

    Zeichne dir mal einen Stromkreis auf mit Anschluss des SK1-Gehäuses an PEN. Was passiert jetzt, wenn im Gerät ein Gehäuseschluss entsteht (L1 - PEN)?
     
  4. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.755
    Zustimmungen:
    402
  5. #4 Miguel90, 15.04.2013
    Miguel90

    Miguel90

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Also wenn ich richtig denke ensteht ein Kurzschluss

    oder? Und ein Ls bzw Schmelzsicherung löst aus.

    Und da hat ein FI keinen Sinn oder?

    Das wäre auch dann das Tn-c-system richtig?

    Aber heutzutage macht man doch das Tn-c-s-system oder?

    Und ich bin nicht mehr in diesen Beruf tätig will nur die Lap haben und ja :)
     
  6. #5 werner_1, 15.04.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    Na klar.
    Nein. Entweder oder.
    Ja. Bei der Nullung.
    Ja. Aber die Frage war ja nach der Nullung.
     
  7. #6 Miguel90, 15.04.2013
    Miguel90

    Miguel90

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    ok also ich glaube das ich es verstanden habe (hoffe ich)

    Wenn ich jetzt die Nullung erklären müsste.

    Und sie so erklären würde.

    Die Nullung ist eine Sicherheitsmaßnahme wo bei einem

    Gehäuseschluss ein Kurzschluss verursacht wird und

    und somit eine Sicherung ausschaltet. Sollte der

    Auslösestrom zu gering sein habe ich noch den

    FI.(Außer in einem Tn-c-system da hat man ja einen

    PEN-Leiter da bringt mir ein FI nichts richtig?

    Ist das richtig kann man das so als antwort bringen?
     
  8. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Du bringst klassische und moderne Nullung durcheinander, fang bei den Netzformen neu an zu lernen ... Und lern die Begrifflichkeiten und erkläre uns, was DU unter Nullung verstehst.

    Zitate aus http://de.wikipedia.org/wiki/Nullung

     
  9. #8 werner_1, 15.04.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    Hast du dir den Link von patois nicht angeschaut? Da steht alles beschrieben.
    Bei einer "Nullung" hast du keinen Fi. Deshalb ja die "Nullung".
     
  10. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Nur um mal einen Teil deiner Fehler darzulegen in o.g. Zitat:

    Bei einem Körperschluß bewirkt die Schutzmaßnahme Schutzerdung einen Strom, dessen Größe in Abhängigkeit des Schleifenwiderstandes eine Auslösung der vorgeschalteten Schutzeinrichtung unter Einhaltung der zulässigen Abschaltzeiten der jeweiligen Netzform bewirken soll.

    Da könnte man jetzt noch mit Begriffen wie Berührungsspannung kommen, aber ich befürchte da ist nichts mehr zu holen bei Dir ;)
     
  11. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.037
    Zustimmungen:
    337
    Der begriff Nullung bezeichnet grundsätzlich ein TN-System.

    In welcher Form, und ob mit oder ohne FI ist völlig gleich.

    Mit Verlaub, aber das ist doch Unsinn: Unter "Schutzerdung" verstand man ein TT-System, bei dem der Körper bzw. Schutzleiter eben nur geerdet, und nicht genullt wurde. Damals war die zusätzliche Erdung von genullten Schutzleitern auch eher die ausname.
     
  12. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Die Schutzerdung definiert die zu Schutzzwecken dienende Verbindung von Anlagen und/oder Anlagenteilen mit Erdpotential. Dies ist nicht auf TT-Netze begrenzt. Auch wenn es alte TN-Installationen ohne eigenen Schutzerder an der HES gibt (sofern überhaupt eine existiert :roll:), sind diese für die aktuelle Norm nicht maßgebend, da TN-Systeme heutzutage nur noch per Schutzerder und Einbindung des Betriebserders an der HES ausgeführt werden. Damit weisen heute errichtete TN-S und TN-C-S-Netze am Haupt-PE der Kundenanlage Erdpotential auf und sind folglich eine Schutzerdung.
     
  13. #12 Miguel90, 16.04.2013
    Miguel90

    Miguel90

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ich bins wieder :)

    ich hoffe das ich euch nicht nerve.

    Wenn in einer genullten Anlage ein Körperschluss auftitt entseht ein Kurzschluss und die vorgeschaltene Überstromsicherung schaltet den fehlerhaften Stromkreis aus.Der überstrom fließt über den PEN-leiter zum Trafo zurück.

    Passt das so?
     
  14. #13 schick josef, 16.04.2013
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1
    Hallo wen man den ein kurzes Leiterstück in die
    Erde steckt wie manche das früher zum herauslocken der Würmer aus der Erde gemacht haben so könnte man das auch als Nullung bezeichnen oder?
     
  15. #14 werner_1, 16.04.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

    Meinst du so?

    [​IMG]
     
Thema:

Die Nullung

Die Seite wird geladen...

Die Nullung - Ähnliche Themen

  1. Herd Backofen Anschluss mit klassischer Nullung?

    Herd Backofen Anschluss mit klassischer Nullung?: Hallo zusammen, Vorab, ich bin gelernter Elektroinstallateur aber hab viele viele Jahre nicht mehr im Beruf gearbeitet. Der Anschluss eines...
  2. Klassische Nullung in meinem Haus? Bitte um Hilfe

    Klassische Nullung in meinem Haus? Bitte um Hilfe: en, ich habe mich extra hier im Forum angemeldet, um eine Einschätzung zu erhalten. Ich hoffe, es handelt sich um das richtige Forum. Ansonsten...
  3. Gerät lässt die Sicherung fliegen bei klassischer Nullung

    Gerät lässt die Sicherung fliegen bei klassischer Nullung: Hallo zusammen, wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, das 1968 gebaut wurde. Alle Steckdosen verwenden noch die klassische Nullung,...
  4. Steckdosen mit klassischer Nullung

    Steckdosen mit klassischer Nullung: https://eibhandel.de/bilder/produkte/gr ... ckdose.jpg Ich bin momentan auf Haussuche. Diese Steckdosen waren in einem haus, das ich besichtigt...
  5. Klassische Nullung - Wie Zuleitung korrekt anschließen?

    Klassische Nullung - Wie Zuleitung korrekt anschließen?: Guten Abend EF-Community, ich habe jetzt einige Beiträge gelesen, von denen mir eine Antwort eigentlich sehr plausibel erschien, aber dann...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden