Digitalen Zwischenzähler vor oder nach der Sicherung?

Diskutiere Digitalen Zwischenzähler vor oder nach der Sicherung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich möchte zur besseren Übersicht einzelne Räume mit einem Digitalen Stromzähler mit S0 Ausgang (zum auslesen über die Haussteuerung)...

  1. eldrik

    eldrik

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    ich möchte zur besseren Übersicht einzelne Räume mit einem Digitalen Stromzähler mit S0 Ausgang (zum auslesen über die Haussteuerung) überwachen können aber auch gerne mehrere Räume, auf einen Zähler legen können, daher meine Frage kann ich den Zähler vor der eigentlichen "Raumsicherung" setzen oder zwingend danach?

    Der Zähler hat die folgenden Technischen Daten:
    * Nennspannung: 230 V AC +/- 30% * Nenn- (Maximal-) strom: 5(50)A * Messbereich: direktmessend 0,05 ... 50 A * Nennfrequenz : 50 ... 60 Hz * Eigenverbrauch: < 0,8 VA / 0,4 W * Arbeitstemperaturbereich: -20°C ... +65°C * Eintarifzählwerk (LCD-Display LED Beleuchtet) * kWh-Anzeige 1x 5+2-stellig * LED-Impuls Anzeige * S0-Schnittstelle 1.000 Imp./kWh (ti = 90ms), kompatibel mit "S0" Din-Rail 43864 Standard, (27V, 27mA) * Genauigkeitsklasse 1

    Greetz
    Eldrik
    [​IMG]
     
  2. Anzeige

  3. #2 Fanguro, 16.07.2014
    Fanguro

    Fanguro

    Dabei seit:
    01.06.2010
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    ich wüsste jetzt nicht welchen Unterschied das machen sollte. Außer es gibt auch hier eine Norm die das Regelt. Wäre mir aber nicht bekannt.

    Aber lohnt sich der Aufwand für einzelne Räume? Da reicht doch eine Messung auf paar Tage aus. Außer du räumst deine Räume täglich um....
     
  4. #3 werner_1, 16.07.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.528
    Zustimmungen:
    726
    Hallo,
    wenn du ihn vor die LSS setzen willst, darf die Vorsicherung (vor oder hinter Zähler oder HAK) max 50A haben (du scheinst 32A zu haben).
     
  5. eldrik

    eldrik

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    danke für die bisherigen Antworten :)

    Ja die Vorsicherung aus der Hauptverteilung ist eine 32A, demnach entnehme ich, dass es keine Rolle spielt, ob der Zähler nun vor oder hinter der 16A Sicherung hängt und mein in der Grafik skizzierter Aufbau Praxistauglich wäre?

    Greetz
    Eldrik
     
  6. #5 werner_1, 16.07.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.528
    Zustimmungen:
    726
    Unter den genanten Voraussetzungen ist es egal, fachlicher Anschluss (z.B. Aderstärke) vorausgesetzt.
     
  7. Zosse

    Zosse

    Dabei seit:
    15.05.2010
    Beiträge:
    466
    Zustimmungen:
    0
    Bedenke auch jeder Zähler ist ein Verbraucher.
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Digitalen Zwischenzähler vor oder nach der Sicherung?

Die Seite wird geladen...

Digitalen Zwischenzähler vor oder nach der Sicherung? - Ähnliche Themen

  1. FI löst aus, Sicherungen nicht

    FI löst aus, Sicherungen nicht: Guten Tag ins Forum, Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige deshalb eure Hinweise. Sporadisch löst der FI aus, aber keine der...
  2. Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab

    Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab: Hallo, wieso können baugleiche Sicherungen, die hintereinander geschaltet sind, bei einem Kurzschluss alle abschalten? Reicht es nicht, wenn nur...
  3. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel

    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  4. Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...

    Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...: Hallo liebe Forumsteilnehmer! Wir wohnen in einem Altbau und in unserem Flur sind 4 Wandleuchten, diese kann man an 3 Stellen mit Tastschalter...
  5. Sicherungen im Hausanschlusskasten

    Sicherungen im Hausanschlusskasten: Hallo liebes Forum, ich bin seit kurzem Hausbesitzer und was Elektrik angeht ziemlich unerfahren und ein "Schisser" :eek::rolleyes: Nun wurde...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden