Z
Z_Bene
- Beiträge
- 7
Hallo zusammen.
Ich habe einige Fragen zur Dimonsionierung/Auslegung vom HAK bis zum LS und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Im HAK sind 50A NH Sicherungen gesetzt. Vom HAK wird ein 5 x 16mm² zum Zählerschrank gelegt. Der sich dort befindliche SLS soll 50A haben. Nach dem Zähler werden 3 x RCD`s mit 40A 30mA "parallel" mit eigener N-Schiene gesetzt. Zusätzlich sollen 2 RCBO`s von Hager ADS916D mit B16A und 30mA "parallel" zu den RCD`s gesetzt werden (auch eigene N-Schiene). An den 3 RCD`S sind max. pro Phase 3 B16A LS geschaltet.
Darf ich nach dem SLS50A einen RCD 40A verwenden oder muss der RCD z.B. mit NEOZED 40A vorgesichert werden?
Darf ich einen RCBO genauso wie einen "normalen" RCD verdrahten oder muss ich diesen einen selektiven RCD vorschalten?
Standort ist Bremerhaven. Anlage Einfamilienhaus.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich habe einige Fragen zur Dimonsionierung/Auslegung vom HAK bis zum LS und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Im HAK sind 50A NH Sicherungen gesetzt. Vom HAK wird ein 5 x 16mm² zum Zählerschrank gelegt. Der sich dort befindliche SLS soll 50A haben. Nach dem Zähler werden 3 x RCD`s mit 40A 30mA "parallel" mit eigener N-Schiene gesetzt. Zusätzlich sollen 2 RCBO`s von Hager ADS916D mit B16A und 30mA "parallel" zu den RCD`s gesetzt werden (auch eigene N-Schiene). An den 3 RCD`S sind max. pro Phase 3 B16A LS geschaltet.
Darf ich nach dem SLS50A einen RCD 40A verwenden oder muss der RCD z.B. mit NEOZED 40A vorgesichert werden?
Darf ich einen RCBO genauso wie einen "normalen" RCD verdrahten oder muss ich diesen einen selektiven RCD vorschalten?
Standort ist Bremerhaven. Anlage Einfamilienhaus.
Vielen Dank für eure Hilfe!!