Diskutiere Dimensionierung SH Schalter für neuen Zählerplatz im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, es geht um die Planung für einen neuen Zählerplatz in einem Altbau EFH. Es handelt sich um ein TN-C System was ab dem HAK zu...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

LukasCGN

Beiträge
21
Guten Tag,

es geht um die Planung für einen neuen Zählerplatz in einem Altbau EFH.

Es handelt sich um ein TN-C System was ab dem HAK zu einem TN-C-S System wird. Im HAK sind 63A gL-gG Sicherungen eingebaut.

Meine Frage ist wie der SH (SLS) Schalter zu Dimensionieren ist?
Wenn ich die Tabelle in der TAB richtig deute kann ich alles ≤63A nehmen.
Laut Hager ist der 63A SLS Schalter zu den "63A gL-gG" Sicherungen Selektiv?

Kennt sich evtl. jemand hier damit besser aus und beschäftigt sich regelmäßig damit?
 
Hallo,
da gibt es nicht viel zu Planen, Der Netzbetreiber gibt die größe des SH Schalter und der HAK Sicherung vor.
 
s-p-s schrieb:
Hallo,
da gibt es nicht viel zu Planen, Der Netzbetreiber gibt die größe des SH Schalter und der HAK Sicherung vor.

Das ist so nicht ganz richtig, der Netzbetreiber schreibt in der TAB vor bei welchen Bedingungen welcher SH Schalter zu verwenden ist.

Hier ein kurzer Auszug des Netzbetreibers:
https://s1.postimg.org/5g90bahix7/Bildschirmfoto_2017-11-04_um_19.16.13.png

Zitat TAB:
"Verschiedene SH-Schaltergrößen ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen und ähnlichen Anwendungen sind hier möglich."
 
LukasCGN schrieb:
s-p-s schrieb:
Hallo,
da gibt es nicht viel zu Planen, Der Netzbetreiber gibt die größe des SH Schalter und der HAK Sicherung vor.

Das ist so nicht ganz richtig, der Netzbetreiber schreibt in der TAB vor bei welchen Bedingungen welcher SH Schalter zu verwenden ist.

Hier ein kurzer Auszug des Netzbetreibers:
https://s1.postimg.org/5g90bahix7/Bildschirmfoto_2017-11-04_um_19.16.13.png

Zitat TAB:
"Verschiedene SH-Schaltergrößen ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen und ähnlichen Anwendungen sind hier möglich."

Massgebliches Kriterium fuer die Dimensionierung des Hausanschlusses ist die gleichzeitig benoetigte Leistung am Hausanschluss. Danach richtet sich die Auswahl der Betriebsmittel.
 