DIN 18015-2 Mindestausstattung

Diskutiere DIN 18015-2 Mindestausstattung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe folgendes Problem: Angenommen ich habe einen Wohnraum mit über 20 Quadratmeter. Laut DIN 18015-2 Sollen dort mindestens 5 Steckdosen...

  1. Jewafi

    Jewafi

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Habe folgendes Problem:
    Angenommen ich habe einen Wohnraum mit über 20 Quadratmeter.
    Laut DIN 18015-2 Sollen dort mindestens 5 Steckdosen
    installiert sein.
    Dort ist allerdings auch eine Antennendose und nach DIN sollen neben der Antennendose, drei Steckdosen installiert werden.
    Brauche ich dann nach Mindestausstattung acht Steckdosen ?
    Oder sind diese in den fünf geforderten beinhaltet ?

    MfG
    Jewafi
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.571
    Zustimmungen:
    51
    Hallo,

    ich denke die Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen bezieht sich auf alle im Raum angeordneten Schutzkontaktsteckdosen , egal welche Aufgabe sie haben werden.
     
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    DIN Anforderungen

    Hallo ,

    sehe ich genauso !

    Wichtiger wäre die Ausführung der Installation über (separate) Fehlerstromschutzschalter mit Fehlerbemessungsstrom kleiner gleich 30mA sowie Aufteilung in mehrere Stromkreise statt "nur" eine Mehranzahl an Steckdosen des gleichen Stromkreises !

    Gruß,
    Gretel
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.571
    Zustimmungen:
    51
    18015

    Hallo,
    @Gretel

    macht die 18015 ( oder eine andere) diesbezüglich auch Vorgaben ?
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
  6. dirk17

    dirk17

    Dabei seit:
    21.09.2005
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    DIN 18015-2 - Mindestausstattung

    Hallo,

    hoffe dies hilft weiter (RWE-Bauhandbuch neueste Ausgabe):

    "Die den Betten zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Doppelsteckdosen, die neben Antennen-
    steckdosen angeordneten Steckdosen sind als Dreifachsteckdosen vorzusehen. Diese Mehrfachsteckdosen gelten nach der Tabelle jeweils als eine Steckdose.
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.571
    Zustimmungen:
    51
    Mindestaustattung DIN 18015 Anzahl Streckdosen

    Hallo,

    kann das von Dirk17 gesagte jetzt bestätigen.
    Die DIN 18015-2 von August 2004 beinhaltet dise Änderung.
     
Thema:

DIN 18015-2 Mindestausstattung

Die Seite wird geladen...

DIN 18015-2 Mindestausstattung - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Lampe schaltbar nit 2 Schaltern

    Anschluss Lampe schaltbar nit 2 Schaltern: Hallo zusammen, bin gespannt, ob so was aus der Ferne geht. Ich habe in meinem Wohnzimmer 2 Schalter um unabhängig die Deckenleuchte ein- und...
  2. 2 Phasige von 3 Phasiger Elektronik unterscheiden

    2 Phasige von 3 Phasiger Elektronik unterscheiden: Guten Tag zusammen, ich bin gerade dabei eine Wohnung zu kaufen, stehe jedoch auf Altbauwohnungen. Die Hauptfrage ist, wie ich sicher feststellen...
  3. Anschluss 2 Lampen über Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais FSR61-230V

    Anschluss 2 Lampen über Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais FSR61-230V: Hallo ich bräuchte Eure Hilfe: Ein Freund hat einen Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais FSR61-230V und hat mich gefragt ob er darüber 2 Lampen...
  4. Eltako FAM14 und FSR14-2 programmieren

    Eltako FAM14 und FSR14-2 programmieren: Hallo, ich habe ein FAM14 von Eltako verbaut. Zusätzlich sind die FSR14-2-2x (Schaltrelais) im Einsatz. Meine Frage ist nun, ob ich den FAM14...
  5. Bewegungsmelder 2 Haupstellen + 1 Nebenstelle

    Bewegungsmelder 2 Haupstellen + 1 Nebenstelle: Hallo, ich habe in meinem Treppenhaus aktuelle folgende Installation. Keller: Bewegungsmelder Jung mit NV Triac Schalteinsatz 1244 NVSE EG:...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden