din 18015 hauptleitung

Diskutiere din 18015 hauptleitung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo wir installieren gerade eine wohnung von 11 wohneinheiten, die warmwasserversorgung erflgt nur in dieser wohnung mit einem elekt.DLE die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
E

erdem83

Beiträge
127
Hallo wir installieren gerade eine wohnung von 11 wohneinheiten, die warmwasserversorgung erflgt nur in dieser wohnung mit einem elekt.DLE die anderen wohnungen haben gastherme.Jetzt war das zuständige evu da und hat gemeint das der hausanschluss verstaerkt werden muss auf 160ampere (tabelle) DIN 18015 jetzt meine frage gilt die.tabelle nicht wenn alle wohnungen einen DLE haben oder schon bei einem. Danke für die Antworten
 
Die DIN kennt keine mischbelegung. Das muss individuell gestaltet werden mit dem VNB. Du müsstest plausibel machen, dass die anderen Wohnungen ihre Therme dauerhaft behalten werden.
 
Da steht elektrische WW-Versorgung, weiter nichts, auch nicht ob DLE oder z.B. 80l Boiler und auch nicht, ob es um eine oder 11 Wohnungen geht.
 
Da steht elektrische WW-Versorgung, weiter nichts, auch nicht ob DLE oder z.B. 80l Boiler und auch nicht, ob es um eine oder 11 Wohnungen geht.

Deshalb stimmt der Planer das mit dem VNB ab.

Über 160A HAK bedeutet Direktanschluss des Gebäudes an den Trafo. Es wird dann ein extra Kabel zur Station gezogen.
 
Naja man könnte auch eine 2. 63A HA Sicherung für diese Wohnung und einen separaten Zählerschrank setzen.
 
Naja man könnte auch eine 2. 63A HA Sicherung für diese Wohnung und einen separaten Zählerschrank setzen.

Nein kann man nicht da dies die TAB und das Energiewirtschaftsgesetz zu Recht nicht erlauben.

Es muss der für das Netz zahlen der nach dem Sozialprinzip mehr benötigt. Hierauf hat man in der DIN 18015 Rücksicht genommen.

Deine Äußerungen halte ich rechtlich für sehr fragwürdig.
 
In der Tab steht das
(4) Werden mehrere Netzanschlüsse in einem Gebäude bzw. auf einem Grundstück
errichtet, stellen Planer, Errichter sowie Betreiber der elektrischen Anlagen durch
geeignete Maßnahmen sicher, dass eine eindeutige elektrische Trennung der
angeschlossenen Anlagen gegeben ist.
und das
(1) Planer oder Errichter legen Querschnitt, Art und Anzahl der Hauptleitungen in
Abhängigkeit von der Anzahl der anzuschließenden Kundenanlagen fest.
warum wohl?
 