DIN Einbauhöhe Zählerschrank

Diskutiere DIN Einbauhöhe Zählerschrank im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, gibt es eine DIN in der steht in welcher Höhe (Mindesthöhe Unterkante) der Zählerschrank verbaut werden muss? Wenn ja, welche...

  1. #1 Stefan31, 01.10.2012
    Stefan31

    Stefan31

    Dabei seit:
    19.12.2011
    Beiträge:
    226
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    gibt es eine DIN in der steht in welcher Höhe (Mindesthöhe Unterkante) der Zählerschrank verbaut werden muss? Wenn ja, welche Höhe ist das?

    Gruß
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.156
    Zustimmungen:
    329
    TAB mit Verweis auf die DIN 18012.
     
  3. #3 Stefan31, 01.10.2012
    Stefan31

    Stefan31

    Dabei seit:
    19.12.2011
    Beiträge:
    226
    Zustimmungen:
    0
    Danke. Ich entnehme eine Einbauhöhe von der Unterkante von 1,00 - 1,10 Meter. Ich wusste nicht das es für die PA-Schiene ein Maß von 45 cm gibt.

    Gruß
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.156
    Zustimmungen:
    329
    Das sind Maße für eine Hausanschlussnische, wenn das bei Dir zutreffend ist ...
     
  5. #5 Stefan31, 01.10.2012
    Stefan31

    Stefan31

    Dabei seit:
    19.12.2011
    Beiträge:
    226
    Zustimmungen:
    0
    Und ohne Hausanschlußnische wären das aber auch ca. 1 Meter, schließlich muss doch der Zähler so im Schrank ablesbar sein, das diese fehlerfrei abgelesen werden muss.

    Gruß
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.156
    Zustimmungen:
    329
    Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es falsch ist, aber es gilt ansonsten 0,8-1,8m Mitte der Zähleinrichtung ...
     
  7. #7 spannung24, 21.10.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Steht in der TAB aber die Hinweise sind Richtwerte es wird kaum einer was sagen wenn die nicht auf den cm eingehalten werden oft geht das durch die örtlichen Gegebenheiten gar nicht.
     
  8. #8 elektroblitzer, 22.10.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    105
    Dann stimmt sich aber Planer oder Errichter mit dem VNB ab.
     
  9. #9 elektroblitzer, 22.10.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    105
    Dann stimmt sich aber Planer oder Errichter mit dem VNB ab.
     
Thema:

DIN Einbauhöhe Zählerschrank

Die Seite wird geladen...

DIN Einbauhöhe Zählerschrank - Ähnliche Themen

  1. Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe

    Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe: Moin auch, benötige euer Hilfe zu einer Umbaumaßnahme. In einen Keller mit einer Deckenhöhe von ca.1,82 m würde ich gerne einen Doppelstock...
  2. Neue Din 18015

    Neue Din 18015: Hallo, bei der Fachzeitschrift de ist ein Beitrag zur neuen Din 18015 erschienen Elektroplanung in Wohngebäuden - elektro.net Jetzt wird die max....
  3. Position APZ im Zählerschrank

    Position APZ im Zählerschrank: Hallo, folgender Schrankaufbau ist geplant: Feld1: BKE-I für Wohungszähler und Erzeugerzähler PV Feld2: BKE-I für Wärmepumpe (auf dem Bild ist...
  4. Zählerschrank Position

    Zählerschrank Position: Wo wäre der beste Platz für den Schrank?
  5. Muss der Zählerschrank erneuert werden

    Muss der Zählerschrank erneuert werden: Ahoi ihr, ich will eine Steckerfertige PV-Anlagen 600W bei mir im Garten aufzustellen, die erforderliche Einspeisesteckdose (ich würde das lieber...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden