E
erdem83
- Beiträge
- 127
Muss ich einen Dle auch über einen 30mA rcd anschlieesen, soweit ich weiss muss man festanschlüsse nicht unbedingt ueber den rcd anschliessen.Der Dle befindet sich im Badezimmer
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich kenne seit 50 nichts anderes, als das im Wohnungsbau alles über einen Fi (RCD) geht.
elektroblitzer schrieb:Bitte immer die Leitungsverlegung beachten. Läuft die Leitung durch Zone 1 ist der stromkreis durch einen rcd zusätzlich geschützt werden.
Das wird häufig übersehen.
T.Paul schrieb:Wenn du schon pingelig wirst ... Wenn die Leitung bzw. das Kabel den Schutzbereich 1 durchläuft, nicht min. 6cm tief von der Wandoberfläche eingebettet ist und nicht der Versorgung des DLE im Bereich 1 dient bzw. die Verlegung nicht dem Abschn. 701.512.2 Punkt a entspricht zur Versorgung des Betriebsmittels - Dann darf diese Leitung nur unter den Voraussetzungen der DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701): 2008-10 Abschn. 701.512.3 Punkt c verlegt werden, die u.a., aber nicht ausschließlich, die Option des Schutzes per RCD <=30mA vorsieht.
Seit 2002 Forderung für alle Stromkreise in Bädern
Im Februar 2002 (mit einer bereits abgelaufenen Übergangsfrist bis 30. Juni 2003) forderte man RCDs mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA für alle Stromkreise, die Räume mit Badewanne
oder Dusche versorgen.
Jedoch gab es folgende Ausnahmen für:
• Stromkreise mit der Schutzmaßnahme »Schutz durch Schutztrennung«, zur Versorgung eines einzelnen Verbrauchsmittels
• Stromkreise mit der Schutzmaßnahme »Schutz durch Kleinspannung: SELV oder PELV«
• Stromkreise, die ausschließlich der Versorgung von fest angeschlossenen Warmwassergeräten dienen. Außerdem war es nun auch zulässig, raumfremde Kabel oder Leitungen in den raumbegrenzenden Wänden von Räumen mit Badewanne oder Dusche zu verlegen, ohne die Restwanddicke von 6 cm einhalten zu müssen. Für solche Stromkreise waren dann u. a. FehlerstromSchutzeinrichtungen (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA vorgesehen.
Neuauflage der Norm im Jahr 2008
Im Oktober 2008 (mit einer Übergangsfrist bis 1. September 2009) wurde eine neue Norm veröffentlicht, ohne Änderung bezüglich der Forderung nach RCDs mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als
30 mA. Mit anderen Worten: Man behielt die Anforderungen von 2002 bei.
...
Werner Hörmann
die DIN VDE 0100-701 erlaubt als Schutzmaßnahme neben dem Einsatz eines rcd u.a. auch konzentrische Schutzleiter, mechanischen Schutz,
werner_1 schrieb:Ich kenne seit 50 nichts anderes, als das im Wohnungsbau alles über einen Fi (RCD) geht.
elektroblitzer schrieb:die DIN VDE 0100-701 erlaubt als Schutzmaßnahme neben dem Einsatz eines rcd u.a. auch konzentrische Schutzleiter, mechanischen Schutz,
@T.Paul, wann hast du denn das letzte mal NYCY oder NYCWY für einen DLE verlegt. Ich kann mich nicht erinnern!