Drehstrom Hallenrolltor

Diskutiere Drehstrom Hallenrolltor im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen Ich habe Ärger mit zwei Drehstromrolltoren!! Uralttechnik und nicht kleinzukriegen außer das die Motorschuztschalter...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
freddi

freddi

Beiträge
18
Beruf
Elektroinstallateur
Hallo zusammen

Ich habe Ärger mit zwei Drehstromrolltoren!!
Uralttechnik und nicht kleinzukriegen außer das die Motorschuztschalter außlösen. Dies ist auch in Ordnung nur das wiedereinschlaten ist abenteuerlich da dieser unter den Schützen vergraben ist und nich als solcher zu erkennen ist(nur laut schaltplan zu ermitteln und verfolgen der Verdrahtung).

Ich möchte die Biester nach Außen verlagern da im Steuerkasten kein Platz ist.
Der Motor hat eine Leistung laut kaum noch leserlichem Typenschild von 2,3 KW

Komme ich mit einem PKZ0 1-10 oder 1-12A hin???

Auf dem verbauten schtzschalter ist nichts zu erkennen

Vielen Dank im vorraus

Fred
 
Hallo,

ich gehe davon aus , das es sich um 400 V ( 380 ) Motoren handelt . Dann hat ein 2,2 kw Motor so um die 5-6 A Nennstrom......
 