Hallo Felix !
Nein einen Neutralleiter (nicht Nulleiter - der wäre PEN) benötigt der Motor bei Dreieckschaltung nicht !
Die Drehrichtung kannst Du bei Falschlauf durch Wechseln eines Aussenleiters gegen einen anderen ändern !
Also z.Bsp. L1 mit L2 Anschluss tauschen , und das halt bitte dort wo es am besten geht und vorher natürlich abschalten und Spannungsfreiheit mit geeignetem Spannungsprüfer (2polig) feststellen !!
Sollte kein Motorschutz verwendet werden fehlt dann schon der Schutz vor Aussenleiterausfall , Zerstörung durch Nichtanlauf, Überlastung, Absinken der Netzspannung , etc.. !
Gruß ,
Gretel