Drehstromanschluss + (230V) Verbraucher an selber Sicherung

Diskutiere Drehstromanschluss + (230V) Verbraucher an selber Sicherung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Durch das Schmökern in diesem hervorragenden Forum drängt sich mir folgende Frage auf. Ich hab im Keller einen fertig verlegten...

  1. #1 patrick1, 19.12.2005
    patrick1

    patrick1

    Dabei seit:
    11.12.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Durch das Schmökern in diesem hervorragenden Forum drängt sich mir folgende Frage auf.

    Ich hab im Keller einen fertig verlegten Drehstromanschluss um später mal bei Bedarf eine Wasserpumpe an den Hausbrunnen anschließen zu können.

    Ist es ohne Weiteres möglich einen Außenleiter, der an der selben Sicherung wie die Pumpe hängt für den Anschluss von Gartenbeleuchtung und 230V Steckdosen zu verwenden?

    Ich möchte aus Sicherheitsgründen für diese Steckdosen und Beleuchtung den selben Aussenleiter(braun) wie im Haus verwenden(dort hängt mit Ausnahme des E-herds alles an dem braunen Außenleiter). Die anderen Aussenleiter werden nur für die Pumpe verwendet.
    Um Mißverständnisse zu vermeiden. Jeder Aussenleiter der in den Keller führt ist natürlich extra abgesichert.FI ist auch vorhanden



    Oder könnts da zu Problemen mit ungleicher Lastverteilung kommen?
    Danke!
     
  2. #2 Fachmann, 19.12.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    0
    Hallo patrik 1,

    ich habe zwar nicht so recht verstanden, warum es Sicherheitsgründe gibt, alles auf einen Außenleiter zu legen; aber grundsätzlich kannst du von einem Drehstromanschluss mit einer geeigneten Abzweigdose und einer geeigneten Absicherung auch 230V Abgänge anschließen. Ich habe es doch richtig verstanden, dieser Anschluss ist über einen FI geführt und liegt als Reserve im Keller.
    Gruß Fachmann
     
  3. #3 Hemapri, 19.12.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.080
    Zustimmungen:
    75
    Re: Drehstromanschluss + (230V) Verbraucher an selber Siche

    So sollte es nicht sein, wenn es sich um einen reinen Drehstromkreis für einen bestimmten Verbraucher handelt. Es gibt aber einen "Trick". Setze einfach eine kleine Unterverteilung und zweige in dieser einen Stromkreis mit seperatem LSS ab. Der Drehstromkreis zur Pumpe wird wieder seperat abgesichert. Grundsätzlich geht es aber auch über einen Abzweig nach der Sicherung.

    Das sind keine Sicherheitsgründe, das ist Unsinn. Die Stromkreise sollten immer möglichst gleichmäßig hinsichtlich ihrer Belastung auf die drei Außenleiter verteilt werden. Optimal wäre es, wenn über jeden Außenleiter stets der gleiche Strom fließt. Das so etwas in der Praxis nicht machbar ist, ist klar, aber eine ungefähre Verteilung der Stromlast sollte schon angestrebt werden.

    Eine ungleiche Lastverteilung ist im Prinzip immer von Nachteil, da es so zu Ausgleichsströmen auf dem Neutralleiter, bzw. PEN kommt. Ein leidliches Thema sind z.B. vagabundierende Erdströme. Eine gleichmäßige Belastung der Außenleiter ist immer erstrebenswert.

    MfG
     
  4. #4 patrick1, 19.12.2005
    patrick1

    patrick1

    Dabei seit:
    11.12.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    @Hemaperi Danke,
    Bitte was bedeutet die Abkürzung LSS?

    Das mit der einen Phase(aussenleiter) habe ich so gemeint dass durch die Verwendung zweier Phasen bei Licht und Steckdosen in einem Haus es zu Irrtümern mit eher fatalen(letalen) Folgen kommen könnte. immerhin hat man ja 400V zwischen den Phasen und wenn sich die bei einem Schalter oder in einem Verteiler wo begegnen und man denkt nicht dran.
    Oder wenn ein Gerät an einer Steckdose mit Phase1 hängt, das andere an Phase 2 und die Geräte sind schadhaft oder werden nass dann ists bei 400 Volt noch gefährlcher.
    Bei Verwendung nur einer Phase kann das nicht passieren.
    230Volt sind bei kurzfristiger Berührung nun ja sagen wir mal doch nicht ganz so gefährlch.

    Mit der Lastverteilung hast Du nun auch recht aber ich denke dass ein Haushalt diesbezüglich nicht so problematisch ist.
    Aber bei meiner konktreten Frage dass man praktisch von der Zuleitung zur Pumpe(Drehstrom) aus, Licht für Keller und Garten sowie ein oder zwei Steckdosen mitspeist hat das wahrscheinlich nix mit Lastverteilung zu tun?
     
  5. #5 Fachmann, 19.12.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    0
    LSS -> Leitungsschutzschalter, in Umgangssprache auch Automat genannt.
    Sollte so sein, wenn die Leitung jetzt mit einem 3-poligen LSS abgesichert ist, noch einen 1-poligen für den 230V Anschluss nehmen.
     
  6. #6 patrick1, 19.12.2005
    patrick1

    patrick1

    Dabei seit:
    11.12.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Danke :D
    also sinnvoller weise nach der Abzweigung Richtung Beleuchtung und Steckdosen noch einen einpoligen Leitungsschutzschalter dazwischenschalten?
     
Thema:

Drehstromanschluss + (230V) Verbraucher an selber Sicherung

Die Seite wird geladen...

Drehstromanschluss + (230V) Verbraucher an selber Sicherung - Ähnliche Themen

  1. Drehstromanschluss liefert verwirrende Spannungen

    Drehstromanschluss liefert verwirrende Spannungen: Hallo zusammen, ich habe nach langer Wartezeit meine neue Küche erhalten. Leider hat mein Herd direkt eine Fehlermeldung ausgegeben, dass er...
  2. 230v Backofen und 380v Induktionskochfeld an einem Drehstromanschluss?

    230v Backofen und 380v Induktionskochfeld an einem Drehstromanschluss?: Moin, Ich würde gerne meinen Backofen 230v und mein Induktionskochfeld 380v an eine Drehstromanschluss anschließen. L1 N PE für den Backofen,...
  3. Saunaofen, Herd und Backofen an einem Drehstromanschluss?

    Saunaofen, Herd und Backofen an einem Drehstromanschluss?: Hallo zusammen, Ich baue gerade eine Sauna und lote die Optionen aus bzgl. der Stromversorgung des Ofens. VORWEG: ICH LASSE ALLES VOM...
  4. Drehstromanschluss?

    Drehstromanschluss?: Hallo liebe Leute, ich möchte in einer Wohnung einen Herd anschließen. Es stehen zwei 5-adrige Anschlüße zur Verfügung. Spannungen: L1 -...
  5. seltsame Drehstromanschluss Dose in Belgien

    seltsame Drehstromanschluss Dose in Belgien: Ich wohne in Belgien direkt hinter der Grenze bei Aachen. In der Waschküche habe ich eine Anschlussdose, die so aussieht: [IMG] Ist wohl...