Guten Tag!
Ich hätte da eine Frage:

Wir organisieren einige Theateraufführungen im Wald. Dafür benötigen wir Scheinwerfer.
Es gibt eine Steckdose 16A 380V CEE Stecker. Allerdings ist diese etwa 150m (Kabellänge nicht Luftlinie) entfernt.
Wir haben diverse Kabel die diese Entfernung überbrücken könnten. Die Frage ist ob wir damit auf Grund des Leitungswiderstands einen Brand riskieren?
Das Kabel besteht aus diversen Stücken (diverse 50m, 25m, 15m, 10m) und hat einen Querschnitt von 2,5mm².
Pro Phase fliessen max. 2000W über einen Zeitraum von max 1,5 Stunden.

Ist das kriminiell? Müssen wir die Vorstellungen absagen?
Besten Dank für eine Rückmeldung!
pmh
 
:?: :?: :?:

Vertragen eure "Scheinwerfer" überhaupt 380 Volt ?
 
Besten Dank für die rasche Antwort!

patois schrieb:
:?: :?: :?:

Vertragen eure "Scheinwerfer" überhaupt 380 Volt ?

Am Ende des Kabels liegt ein mobiler Verteilerkasten der die Drehstromleitung in drei einzelne 220V Anschlüsse aufspaltet.
 
Leiht euch lieber einen dieselgenerator.
150m und dann auch noch gestückelt, halte ich für keine gute Idee.
 
Eine Verlängerung darf 50m nicht übersteigen, auch nicht wenn sie aus Teilstücken besteht.
Gerade die zusätzlichen Steckverbindungen erzeugen zusätzliche Widerstandserhöhungen.

Über die Länge von 150m sinkt die Spannung zu weit ab, und Vorsicherung kann nicht mehr rechtzeitig auslösen da der notwendige Kurzschlaußstrom nicht mehr erreicht wird.
 
Besten Dank für die Information!
Was wäre, wenn wir an Stelle des 16A Kabels ein 32A Kabel mit einem grösseren Querschnitt legen würden? Dann müsste der Spannungsabfall doch geringer sein oder?
Wir müssten uns dann einfach einen Adapter 16 -> 32 und zurück bauen.
Danke!
 
Adapter von 32 auf 16 sind nicht zulässig.

Wenn wäre hier eine Leitung mit 16A Steckern und ausreichend erhöhtem Querschnitt zu verwenden.
grob gerechnet 6mm²
 
Da wäre es schon besser eine 16mm² Zuleitung mit einen Baustromverteiler zu mindestens auf 2/3 der Strecke aufstellen zu lassen und dort mit mehreren Verlängerungskabeln zu den Verbrauchern zu gehen.
Oder wie schon gesagt wurde ein mobiles Stromaggregat zu mieten.
Denn so wird das nichts.
 
Bei relativ gleichmäßiger Lastaufteilung auf die 3 Phasen hast du knapp 5% Spannungsfall auf dem 2,5mm² Kabel. Es kommen also 11V weniger an. Damit hätte ich für so eine einmalige Geschichte kein Problem unter der Voraussetzung, das ein FI Schutzschalter vor der Steckdose ist.
 
bigdie schrieb:
Bei relativ gleichmäßiger Lastaufteilung auf die 3 Phasen hast du knapp 5% Spannungsfall auf dem 2,5mm² Kabel. Es kommen also 11V weniger an.

5% bei 6 KW bei 150 Meter Leitungslänge in 2,5mm²??? :shock:
 
Strippe-HH schrieb:
bigdie schrieb:
Bei relativ gleichmäßiger Lastaufteilung auf die 3 Phasen hast du knapp 5% Spannungsfall auf dem 2,5mm² Kabel. Es kommen also 11V weniger an.

5% bei 6 KW bei 150 Meter Leitungslänge in 2,5mm²??? :shock:
Drehstrom ist das Zauberwort. Deshalb schrieb ich bei relativ gleichmäßiger Aufteilung.
Einphasig sind es 9,3% also 20V weniger. Davon geht die Welt auch nicht unter.
 
Das einphasig bezieht sich auf 10A also nicht 6kW einphasig.
 
Adapter von 32 auf 16 sind nicht zulässig.

Wieder falsch. Es gibt sehr wohl Adapter mit eingesetzen Sicherungen. Eine Verwendung von eigentlich für 32A ausgelegten Leitungen ist in diesem fall eine durchaus praktikable Lösung.
 
Die zu beauftragende Elektrofachkraft kann die Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach Errichtung messtechnisch prüfen - für eine vorherige Kalkulation sind Werte wie der Netzinnenwiderstand am Speisepunkt erforderlich, die hier nicht angegeben wurden. Regulär ist für diese Strecke mindestens ein Querschnitt von 4mm² CU erforderlich, um die Schutzmaßnahmen an einer ordnungsgemäß errichteten Steckdose zu erfüllen - gelegentlich scheitert es aber bereits hieran ...
 
Wie stark ist denn diese 16 Ampere Kraftsteckdose "mitten im Wald" abgesichert, und welcher Querschnitt und Leitungslänge ist vom Zählerkasten bis zu dieser Kraftsteckdose verlegt?
 
Octavian1977 schrieb:
Über die Länge von 150m sinkt die Spannung zu weit ab, und Vorsicherung kann nicht mehr rechtzeitig auslösen da der notwendige Kurzschlaußstrom nicht mehr erreicht wird.

Was für ein Problem hat ein ohmscher Verbraucher (Strahler) mit einer zu geringen Spannung?

Und was ist für dich "rechtzeitig auslösen"? Vorausgesetzt, es befidnet sich ein FI vor der Steckdose.
 
Wieder falsch. Es gibt sehr wohl Adapter mit eingesetzen Sicherungen. Eine Verwendung von eigentlich für 32A ausgelegten Leitungen ist in diesem fall eine durchaus praktikable Lösung.

Genau wieder falsch. Also wenn da 32A Sicherungen drin sind nutzt das gar nichts.
 
elektroblitzer schrieb:
Wieder falsch. Es gibt sehr wohl Adapter mit eingesetzen Sicherungen. Eine Verwendung von eigentlich für 32A ausgelegten Leitungen ist in diesem fall eine durchaus praktikable Lösung.

Genau wieder falsch. Also wenn da 32A Sicherungen drin sind nutzt das gar nichts.

Sag mal, merkst Du noch was, oder bist Du völlig schmerzfrei???

16A CEE Dose- 16A Stecker- Adapter 16 zu 32-A- Kupplung- 32A Verlängerungsleitung- Adapter 32 zu 16 A
wo soll da wie welche Sicherung nützen außer die vor der 16 A Steckdose??? Kopfschüttelsyndrom mit epileptischem Anfall. Notaufnahme.

Gruß Leprechaun
 