Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?

Diskutiere Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag! Ich hätte da eine Frage: Wir organisieren einige Theateraufführungen im Wald. Dafür benötigen wir Scheinwerfer. Es gibt eine...

  1. pmhpmh

    pmhpmh

    Dabei seit:
    10.08.2016
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag!
    Ich hätte da eine Frage:

    Wir organisieren einige Theateraufführungen im Wald. Dafür benötigen wir Scheinwerfer.
    Es gibt eine Steckdose 16A 380V CEE Stecker. Allerdings ist diese etwa 150m (Kabellänge nicht Luftlinie) entfernt.
    Wir haben diverse Kabel die diese Entfernung überbrücken könnten. Die Frage ist ob wir damit auf Grund des Leitungswiderstands einen Brand riskieren?
    Das Kabel besteht aus diversen Stücken (diverse 50m, 25m, 15m, 10m) und hat einen Querschnitt von 2,5mm².
    Pro Phase fliessen max. 2000W über einen Zeitraum von max 1,5 Stunden.

    Ist das kriminiell? Müssen wir die Vorstellungen absagen?
    Besten Dank für eine Rückmeldung!
    pmh
     
  2. Anzeige

  3. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.216
    Zustimmungen:
    329
    :?: :?: :?:

    Vertragen eure "Scheinwerfer" überhaupt 380 Volt ?
     
  4. pmhpmh

    pmhpmh

    Dabei seit:
    10.08.2016
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Besten Dank für die rasche Antwort!

    Am Ende des Kabels liegt ein mobiler Verteilerkasten der die Drehstromleitung in drei einzelne 220V Anschlüsse aufspaltet.
     
  5. goon

    goon

    Dabei seit:
    21.03.2013
    Beiträge:
    240
    Zustimmungen:
    0
    Leiht euch lieber einen dieselgenerator.
    150m und dann auch noch gestückelt, halte ich für keine gute Idee.
     
  6. #5 Octavian1977, 10.08.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Eine Verlängerung darf 50m nicht übersteigen, auch nicht wenn sie aus Teilstücken besteht.
    Gerade die zusätzlichen Steckverbindungen erzeugen zusätzliche Widerstandserhöhungen.

    Über die Länge von 150m sinkt die Spannung zu weit ab, und Vorsicherung kann nicht mehr rechtzeitig auslösen da der notwendige Kurzschlaußstrom nicht mehr erreicht wird.
     
  7. pmhpmh

    pmhpmh

    Dabei seit:
    10.08.2016
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Besten Dank für die Information!
    Was wäre, wenn wir an Stelle des 16A Kabels ein 32A Kabel mit einem grösseren Querschnitt legen würden? Dann müsste der Spannungsabfall doch geringer sein oder?
    Wir müssten uns dann einfach einen Adapter 16 -> 32 und zurück bauen.
    Danke!
     
  8. #7 Octavian1977, 10.08.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Adapter von 32 auf 16 sind nicht zulässig.

    Wenn wäre hier eine Leitung mit 16A Steckern und ausreichend erhöhtem Querschnitt zu verwenden.
    grob gerechnet 6mm²
     
  9. #8 Strippe-HH, 10.08.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.098
    Zustimmungen:
    186
    Da wäre es schon besser eine 16mm² Zuleitung mit einen Baustromverteiler zu mindestens auf 2/3 der Strecke aufstellen zu lassen und dort mit mehreren Verlängerungskabeln zu den Verbrauchern zu gehen.
    Oder wie schon gesagt wurde ein mobiles Stromaggregat zu mieten.
    Denn so wird das nichts.
     
  10. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.387
    Zustimmungen:
    350
    Bei relativ gleichmäßiger Lastaufteilung auf die 3 Phasen hast du knapp 5% Spannungsfall auf dem 2,5mm² Kabel. Es kommen also 11V weniger an. Damit hätte ich für so eine einmalige Geschichte kein Problem unter der Voraussetzung, das ein FI Schutzschalter vor der Steckdose ist.
     
  11. #10 Strippe-HH, 10.08.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.098
    Zustimmungen:
    186
    5% bei 6 KW bei 150 Meter Leitungslänge in 2,5mm²??? :shock:
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.387
    Zustimmungen:
    350
    Drehstrom ist das Zauberwort. Deshalb schrieb ich bei relativ gleichmäßiger Aufteilung.
    Einphasig sind es 9,3% also 20V weniger. Davon geht die Welt auch nicht unter.
     
  13. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.387
    Zustimmungen:
    350
    Das einphasig bezieht sich auf 10A also nicht 6kW einphasig.
     
  14. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.703
    Zustimmungen:
    233
    Wieder falsch. Es gibt sehr wohl Adapter mit eingesetzen Sicherungen. Eine Verwendung von eigentlich für 32A ausgelegten Leitungen ist in diesem fall eine durchaus praktikable Lösung.
     
  15. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.442
    Zustimmungen:
    95
    Die zu beauftragende Elektrofachkraft kann die Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach Errichtung messtechnisch prüfen - für eine vorherige Kalkulation sind Werte wie der Netzinnenwiderstand am Speisepunkt erforderlich, die hier nicht angegeben wurden. Regulär ist für diese Strecke mindestens ein Querschnitt von 4mm² CU erforderlich, um die Schutzmaßnahmen an einer ordnungsgemäß errichteten Steckdose zu erfüllen - gelegentlich scheitert es aber bereits hieran ...
     
  16. #15 viktor12v, 13.08.2016
    viktor12v

    viktor12v

    Dabei seit:
    23.02.2008
    Beiträge:
    394
    Zustimmungen:
    6
    Wie stark ist denn diese 16 Ampere Kraftsteckdose "mitten im Wald" abgesichert, und welcher Querschnitt und Leitungslänge ist vom Zählerkasten bis zu dieser Kraftsteckdose verlegt?
     
  17. Max60

    Max60

    Dabei seit:
    12.06.2008
    Beiträge:
    962
    Zustimmungen:
    0
    Was für ein Problem hat ein ohmscher Verbraucher (Strahler) mit einer zu geringen Spannung?

    Und was ist für dich "rechtzeitig auslösen"? Vorausgesetzt, es befidnet sich ein FI vor der Steckdose.
     
  18. #17 elektroblitzer, 13.08.2016
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.300
    Zustimmungen:
    54
    Genau wieder falsch. Also wenn da 32A Sicherungen drin sind nutzt das gar nichts.
     
  19. #18 Leprechaun, 14.08.2016
    Leprechaun

    Leprechaun

    Dabei seit:
    03.09.2015
    Beiträge:
    737
    Zustimmungen:
    116
    Sag mal, merkst Du noch was, oder bist Du völlig schmerzfrei???

    16A CEE Dose- 16A Stecker- Adapter 16 zu 32-A- Kupplung- 32A Verlängerungsleitung- Adapter 32 zu 16 A
    wo soll da wie welche Sicherung nützen außer die vor der 16 A Steckdose??? Kopfschüttelsyndrom mit epileptischem Anfall. Notaufnahme.

    Gruß Leprechaun
     
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 elektroblitzer, 14.08.2016
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.300
    Zustimmungen:
    54
    Verboten
     
  22. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.387
    Zustimmungen:
    350
Thema:

Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?

Die Seite wird geladen...

Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge? - Ähnliche Themen

  1. Stromdichte/ Länge eines Konstanten Drahtes bestimmten

    Stromdichte/ Länge eines Konstanten Drahtes bestimmten: Guten Tag, meine Aufgabe habe ich als Anhang hinzugefügt. Mein Ansatz war es, da p=R ist, mit der Formel R=U/I , I zu berechnen. Danach J= I/A um...
  2. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel

    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  3. CEE 16A 400V Stromverteiler auf Schuko

    CEE 16A 400V Stromverteiler auf Schuko: Guten Morgen, ich benötige eine kleine Stromverteilung von einem 16A 400 Volt Anschluss auf drei Schuko-Steckdosen 16A 230 Volt, wobei jede...
  4. 16A an 32A funktioniert nicht

    16A an 32A funktioniert nicht: Hallo, habe mir eine kleine Hebebühne mit einem 16A Anschluss gekauft. Leider ist in meiner Garage eine 32A Steckdose verbaut. Gut, habe ich mir...
  5. Länge von Erdkabel für Beleuchtung

    Länge von Erdkabel für Beleuchtung: Hallo zusammen, von meinem Haus geht ein 3x1,5mm Erdkabel zu meiner Garage. Da ist ein kleiner Abzweigkasten. Daran angeschlossen sind zwei...