Durcgehend Erden VDE

Diskutiere Durcgehend Erden VDE im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wir hatten heute eine kleine diskussion in der meisterschule,und zwar wenn man die heizungsleitungen in den pa mit einbezieht muss der...

  1. #1 erdem83, 28.10.2010
    erdem83

    erdem83

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Wir hatten heute eine kleine diskussion in der meisterschule,und zwar wenn man die heizungsleitungen in den pa mit einbezieht muss der schutzleiter an den rohren durchgehend angeklemmt werden an der erdbanderungsschelle oder kann man auch die Leitung auch auftrennen und Aufgetrennt verbinden,haben dazu nichts in den VDE ordnern gefunden,wenn es solch eine bestimmung gibt bitte um Info!!!!!
    Mfg
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Durcgehend Erden VDE. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Anonymous, 29.10.2010
    Anonymous

    Anonymous Guest

    Hallo,

    also meine letzte Info ist, das der Potentialausgleich durchgehend sein sollte, falls zwischendrin mal ein Rohr o.ä. getauscht wird oder weiß Gott was passiert, das letzte Rohr (bzw. die nachfolgenden Rohre) noch mit angebunden ist.

    Dazu mal ein Zitat:
    "Es kann der Fall eintreten, das im Verlaufe von Reparatur-, Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten, in den Potentialausgleich einbezogene Rohrleitungen vorübergehend getrennt werden müssen. Da die Leitungsenden dann unterschiedliche Potentiale führen können, wird es notwendig, die Rohrleitung vor dem Trennen elektrisch zu überbrücken, um Gefahren für den Monteur zu vermeiden. Beim Herstellen der Brücke ist es wichtig, elektrisch einwandfrei leitende Kontaktschellen oder dergleichen zu benutzen und die Rohrleitungen gut zu reinigen."

    Quelle: www.ikz.de


    Aber ich denke, das es nicht verboten ist, den Leiter zwischendurch zu trennen und nicht in einem Stück aufzulegen, bzw anzuklemmen.

    Gruß Shadow
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.045
    Zustimmungen:
    341
    Gute Frage, bei uns wird grundsätzlich ungeschnitten über diese Banderdungschellen verlegt. Frage mal bei den Herstellern an, ob die Klemme als Verbindungsklemme geeignet ist.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.363
    Zustimmungen:
    122
    Ich denke mal das hat mit Blitzschutz tun. Die OBO 927/1 ist blitzstromtragfähig.

    Lutz
     
  6. #5 leerbua, 13.11.2010
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.404
    Zustimmungen:
    592
    Kannst du möglicherweise inzwischen näheres zur Eingangsfrage mitteilen? Was ist die Meinung der Le(e)hrkräfte zum Thema?
     
  7. #6 roehrling1, 26.11.2010
    roehrling1

    roehrling1

    Dabei seit:
    31.08.2010
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    wäre wirklich interessant wieder was neues zu erfahren...
     
  8. #7 leerbua, 27.11.2010
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.404
    Zustimmungen:
    592
    richtig.

    Denn:

    Geben ist seliger denn nehmen :D
     
  9. #8 kaffeeruler, 27.11.2010
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    In der VDE 0100-540:1991-11 ist im Anhang z.B die Erdung als ungeschnitten ausgeführt. Ebenso wäre es möglich je Rohr ein Erdungsdraht zu verlegen..

    in einer alten DE ( http://www.de-online.info/exclusiv/arch ... 6_PP02.pdf ) ist jedoch die rede davon das auch geschnitten werden darf( leider ohne Quellenangaben ), wovon ich persöhnlich aufgrund des Risikos nichts halte da mann z.B danke eines unachtsamen Heizungsmonteurs evtl die kompl. Erdung verlieren kann.

    In meiner Umschulung 2004 zum IT war dies auch einer der Prüfungsfragen, die Antwort Sternförmig / ungeschnitten. Leider gab es auch dazu keine Quellen angabe. In der VDE konnte ich dazu auch keine Angaben finden
     
Thema:

Durcgehend Erden VDE

Die Seite wird geladen...

Durcgehend Erden VDE - Ähnliche Themen

  1. VDE Prüfprotokoll pflicht?

    VDE Prüfprotokoll pflicht?: Hallo liebes Forum bzw. Forumsmitglieder, bei einem Gespräch mit einem Bekannten kam eine Frage auf, welche mich brennend Interessiert und...
  2. Fragen zu VDE/Vorschriften

    Fragen zu VDE/Vorschriften: Hallo Forum, ich will mir, da mich das rumhantieren mit Mehrfachsteckdosenleisten extremst stört, einen Brüstungskanal unter meine 4m lange...
  3. wie erden bei TN-C-System mit PEN

    wie erden bei TN-C-System mit PEN: ich hoffe das ich das hier im richtigen Thema plaziert habe. Ich habe folgendes Problem. Wir haben einen Kunden in England der hat unser Produkt...
  4. Weiteren Erder nutzen

    Weiteren Erder nutzen: Hallo, im Rahmen der Montage einer PV-Anlage und der damit verbundenen Maßnahmen zum Potentialausgleich und zum Überspannungsschutz möchte ich...
  5. DIY Deckenleuchte - Metallfassung ohne Möglichkeit zu erden?

    DIY Deckenleuchte - Metallfassung ohne Möglichkeit zu erden?: Guten Abend zusammen, Ich hoffe jemand weiß Rat. Ich will mir eine Deckenlampe mit Edison Retro LED-Birnen bauen. Hierfür habe ich mir schon vor...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden