Hallo ich hätte da eine Frage.
In einer Wohnung ist ein 18 kw DEH 3phasig
Mit einer 2,5mm Querschnitt Leitung angeschlossen
Im Verteiler ist der DEH mit L16 Sicherungen abgesichert
Könnte ich die mit 20 A absichern?
Die Leitung ist 4 m lang und unterputz verlegt deswegen etwas schwer eine neue Leitung zu legen.
 
Da ist einiges Falsch und ist DRINGEND zu berichtigen.
1. Der Querschnitt der Zuleitung ist wesentlich zu gering, hier wäre mindestens 4mm² erforderlich, eher 6mm².-> Austausch
2. Die Sicherung passt auch noch mit 25A nicht, das Teil braucht 32A Absicherung.

Dieser Pfusch ist sofort außer betrieb zu nehmen

Gerade der Typ L als Automat lässt hier schon eine viel zu hohe Überlast zu.

Wenn Du die Leitung so belassen willst ist diese mit B16A ab zu sichern und ein maximal 11kW Erhitzer zu montieren, ein 13kW gibt es meines Wissens nach nicht, der wäre mit 20A gerade noch so möglich.
 
Okay vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
 