Durchlauferhitzer 18kW an 3x20A

Diskutiere Durchlauferhitzer 18kW an 3x20A im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich wollte demnächst meinen Boiler durch einen Durchlauferhitzer ersetzen. Der Boiler ist derzeit durch 3 Sicherungen mit jeweils 20A...

  1. #1 maksim789, 23.07.2014
    maksim789

    maksim789

    Dabei seit:
    23.07.2014
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, ich wollte demnächst meinen Boiler durch einen Durchlauferhitzer ersetzen. Der Boiler ist derzeit durch 3 Sicherungen mit jeweils 20A abgesichert und ein Fi Sicherung von 40A ist im Schaltkasten verbaut. Würden den die Sicherungen für einen 18kw Durchlauferhitzer ausreichen?
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.900
    Zustimmungen:
    305
    Nein. Dazu benötigt es 25A.
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.341
    Zustimmungen:
    117
    Und die 20 A esetzen ist auch nicht da sicher der Leitungsquerschnit nicht ausreicht.

    Lutz
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.537
    Zustimmungen:
    121
    Das wären auch nur 17,25kW ...
     
  6. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.900
    Zustimmungen:
    305
    Und nu?
    25A reichen.
     
  7. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.537
    Zustimmungen:
    121
    Klar, ist aber dennoch Normwidriger Pfusch.
     
  8. #7 Octavian1977, 25.07.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.411
    Zustimmungen:
    573
    Vor allen wird zunächst die Zustimmung des Versorgungsnetzbetreibers benötigt.

    Diese kann der eingetragene Fachbetrieb dort beantragen, der kann auch gleich die neue Zuleitung ziehen und was sonst noch alles notwendig ist erledigen.
     
  9. Zosse

    Zosse

    Dabei seit:
    15.05.2010
    Beiträge:
    466
    Zustimmungen:
    0
    Sehr wichtiger Hinweis.
     
  10. #9 viktor12v, 26.07.2014
    viktor12v

    viktor12v

    Dabei seit:
    23.02.2008
    Beiträge:
    394
    Zustimmungen:
    7
    mal anders gefragt,
    was für ein Kabelquerschnitt ist verlegt,
    welche Leitungslänge vom Sicherungskasten bis zum Durchlauferhitzer?
     
Thema:

Durchlauferhitzer 18kW an 3x20A

Die Seite wird geladen...

Durchlauferhitzer 18kW an 3x20A - Ähnliche Themen

  1. Durchlauferhitzer & Licht-Probleme

    Durchlauferhitzer & Licht-Probleme: Hallo Forum, bei uns in der Wohnung ist heute Mittag ein komisches Phänomen aufgetreten. Auf drei verschiedenen Stromkreisen befinden sich Bad,...
  2. Installation eines Durchlauferhitzer an alte Anlage

    Installation eines Durchlauferhitzer an alte Anlage: Hallo, Für ein neues Bad möchte ich ein DLE für die Warmwasseraufbereitung installieren lassen. Ich war nun bei einem Elektriker und er meinte...
  3. Kein warmes Wasser mehr von Stiebel Eltron Durchlauferhitzer

    Kein warmes Wasser mehr von Stiebel Eltron Durchlauferhitzer: Hallo an alle Forumsteilnehmer, ich wende mich mit einem Hilfgesuch zu einem Durchlauferhitzer an euch. Das Gerät ist bereits einige Jahre alt,...
  4. Stromspeicher und Durchlauferhitzer

    Stromspeicher und Durchlauferhitzer: Moin Ich plane für nächstes Jahr eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher zu installieren. Mein Problem ist nur das ich einen 18kw...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden