Guten Morgen,
ich hätte eine Frage bezüglich eines 24kW Durchlauferhitzer. Und zwar bin ich in eine neu renovierte Wohnung gezogen. Mein Vermieter hat sich wirklich mühe gegeben und es ist sehr gemütlich geworden. Allerdings ist mir die Elektroinstallation erst nach dem Einzug ins Auge gefallen.
Ich selber bin vom Fach, nur ist die Hausinstallation schon etwas her, dass bei manchen Themen Fragen offen bleiben.
Zur UV:
Neben der UV befindet sich der 63A Hauptschalter, danach werden innerhalb der UV die drei Phasen auf mehrere 16A Automaten verteilt. Und das wars eigentlich auch schon. Weder FI noch hauptsicherung oder 3 Phasen Sicherung für den Durchlauferhitzer (DLE).
Das Problem trat erst beim duschen auf, als das Wasser nicht warm genug wurde. Mein erster Verdacht war dass der DLE nicht genügend Leistung besitzt um das Wasser zu erhitzen. Beim Blick in die UV ist mir aufgefallen dass ein LS ausgelöst war. Dieser war vom DLE, daher hatte er nur noch 2 Phasen um das Wasser zu erwärmen. Also die dritte Phase aktiviert und siehe da, das Wasser wird warm nur löst die Sicherung relativ schnell aus. Nun sollten die 24kW laut meiner Recherche mit einem dreiphasigen 40A LS Tyb-b gesichert sein. Was dann natürlich den Leiterquerschnitt erhöht. Momentan sind hier komischerweise 7x2,5mm2 verlegt, wobei hier mindestens 6mm2 oder sogar besser vielleicht 10mm2 verlegt werden sollte?
So funktioniert das ganze also nicht...
Nun möchte ich ihm also anbieten das ganze neu zu verdrahten, dafür habe ich kurz eine UV installation erstellt (bitte um Nachsicht, es handelt sich um eine Skizze ) und wollte euch nach Meinung/Verbesserung fragen. Sind die Leiterquerschnitte so okay? Sind es zu viele FI's? Anscheinend muss bei einer Neuinstallation überall ein Fi vorhanden sein. Daher bitte ich um Anregungen!
Viele Grüße
Belaya
ich hätte eine Frage bezüglich eines 24kW Durchlauferhitzer. Und zwar bin ich in eine neu renovierte Wohnung gezogen. Mein Vermieter hat sich wirklich mühe gegeben und es ist sehr gemütlich geworden. Allerdings ist mir die Elektroinstallation erst nach dem Einzug ins Auge gefallen.
Ich selber bin vom Fach, nur ist die Hausinstallation schon etwas her, dass bei manchen Themen Fragen offen bleiben.
Zur UV:
Neben der UV befindet sich der 63A Hauptschalter, danach werden innerhalb der UV die drei Phasen auf mehrere 16A Automaten verteilt. Und das wars eigentlich auch schon. Weder FI noch hauptsicherung oder 3 Phasen Sicherung für den Durchlauferhitzer (DLE).
Das Problem trat erst beim duschen auf, als das Wasser nicht warm genug wurde. Mein erster Verdacht war dass der DLE nicht genügend Leistung besitzt um das Wasser zu erhitzen. Beim Blick in die UV ist mir aufgefallen dass ein LS ausgelöst war. Dieser war vom DLE, daher hatte er nur noch 2 Phasen um das Wasser zu erwärmen. Also die dritte Phase aktiviert und siehe da, das Wasser wird warm nur löst die Sicherung relativ schnell aus. Nun sollten die 24kW laut meiner Recherche mit einem dreiphasigen 40A LS Tyb-b gesichert sein. Was dann natürlich den Leiterquerschnitt erhöht. Momentan sind hier komischerweise 7x2,5mm2 verlegt, wobei hier mindestens 6mm2 oder sogar besser vielleicht 10mm2 verlegt werden sollte?
So funktioniert das ganze also nicht...
Nun möchte ich ihm also anbieten das ganze neu zu verdrahten, dafür habe ich kurz eine UV installation erstellt (bitte um Nachsicht, es handelt sich um eine Skizze ) und wollte euch nach Meinung/Verbesserung fragen. Sind die Leiterquerschnitte so okay? Sind es zu viele FI's? Anscheinend muss bei einer Neuinstallation überall ein Fi vorhanden sein. Daher bitte ich um Anregungen!
Viele Grüße
Belaya