Hallo,
bin neu hier und habe auch gleich eine Frage.
Bei uns im Haus ist ein DLH (21 KW, 31A)installiert der mit 3x16A Sicherungsautomaten angesichert ist.
Wenn man das Wasser länger (ca. 1-2min) laufen lässt, springt immer eine von den 3 Sicherungen raus.
Ich habe mir mal das verlegte Kabel etwas genauer angesehen und bemerkt das die jeweiligen Adern des Kabels 2,5mm dick sind.
Sollte da nicht irgendwie ein etwas vom Querschnitt her dickeres Kabel liegen ?
Auf jedenfall sind die 16A Sicherungen zu schwach für das Gerät.Das verlegte Kabel liegt UP.
Ich könnte doch theoretisch die Leitung auch mit 25A absichern ?!
Hoffe Ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Gruss
SKID