G
Golem2012
Guest
Wohne hier in einem altbau, und die Badrenovierung steht an.
Durch den Umbau soll der Durchlauferhitzer versetzt werden. Soweit so gut, der Durchlauferhitzer hat die Leistungsangabe 18kw, und wird betrieben mit 400V ( 3L + PE ). Hab allerdings nicht schlecht gestaunt, das dort nur ein altes 5x2,5² angeschlossen ist.
Also runter zum Sicherungskasten, und festgestellt, das dort 3x 35A Automaten verbaut sind.
Natürlich ist es nicht möglich das ganze durch ein 5x4 oder 5x6 zu ersetzen, ohne das ganze Haus zu renovieren.
Da das so schon 10+x Jahre in betrieb ist, hab ich mir gedacht ich teste mal wie warm die Leitung wird, also auf 90° ( maximum ) eingestellt, und ca. 20 minuten die Dusche auf ganz heiß aufgedreht.
Die drähte ( geprüft an der inneren, farbigen Isolierung , direkt vor den Geräteklemmen ) werden kaum warm.
Das hat mich etwas überrascht, da die Belastung in meinem test DEUTLICH heftiger sein sollte als im alltag, wo man niemals 20-30 Minuten dauerhaft 100% Leistung fordert.
Nun meine Frage:
Wenn das Kabel nicht warm wird, kann trotzdem was passieren?
Und wie verlängere ich das Kabel am besten? 2,5² Kerbverbinder in Schrumpfschlauch hab ich eigentlich vor gehabt. Gibt es für Hohe belastungen etwas , das besser geeignet ist?
PS: ist ein Einfamielenhaus, also maximal 12-14m Leitungslänge
Durch den Umbau soll der Durchlauferhitzer versetzt werden. Soweit so gut, der Durchlauferhitzer hat die Leistungsangabe 18kw, und wird betrieben mit 400V ( 3L + PE ). Hab allerdings nicht schlecht gestaunt, das dort nur ein altes 5x2,5² angeschlossen ist.
Also runter zum Sicherungskasten, und festgestellt, das dort 3x 35A Automaten verbaut sind.
Natürlich ist es nicht möglich das ganze durch ein 5x4 oder 5x6 zu ersetzen, ohne das ganze Haus zu renovieren.
Da das so schon 10+x Jahre in betrieb ist, hab ich mir gedacht ich teste mal wie warm die Leitung wird, also auf 90° ( maximum ) eingestellt, und ca. 20 minuten die Dusche auf ganz heiß aufgedreht.
Die drähte ( geprüft an der inneren, farbigen Isolierung , direkt vor den Geräteklemmen ) werden kaum warm.
Das hat mich etwas überrascht, da die Belastung in meinem test DEUTLICH heftiger sein sollte als im alltag, wo man niemals 20-30 Minuten dauerhaft 100% Leistung fordert.
Nun meine Frage:
Wenn das Kabel nicht warm wird, kann trotzdem was passieren?
Und wie verlängere ich das Kabel am besten? 2,5² Kerbverbinder in Schrumpfschlauch hab ich eigentlich vor gehabt. Gibt es für Hohe belastungen etwas , das besser geeignet ist?
PS: ist ein Einfamielenhaus, also maximal 12-14m Leitungslänge