ein Bekannter hat sich in einem Raum eine ebenerdige Dusche einbauen lassen:
http://s2.postimage.org/5gq9ytyc/Dusche_UV_DLH.jpg
Ein Nichtfachmann hat 20 cm neben der Duschkabine einen Durchlauferhitzer und darüber eine Unterverteilung, mit LS zum DLH installiert. Die Zuleitung der UV kommt direkt aus der Wand.
Der Anschluss soll jetzt von einem Fachmann durchgeführt werden. Ich fürchte allerdings, dass die Position der UV nicht zulässig ist. Welche Möglichkeiten hat man zur Korrektur?
- Trennwand zur Duschkabine (Wie hoch, wie tief?)
- Höhere Schutzart der UV
- RCD vor der Zuleitung zur UV
- ...
Für einige Ratschläge zur Problemlösung (vielleicht ist es auch kein Problem) wäre ich dankbar.